{"id":"b05-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b05-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b05","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nWykonaj okładzinę narożnika wklęsłego ścian w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na\nkonstrukcji z profili metalowych. Konstrukcję z profili oraz opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem oraz\nwarunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.\nWieszaki ES 75 i ES 125 zamontuj do ścian w odpowiednich miejscach przy pomocy kołków rozporowych\nszybkiego montażu SM 6 × 60 mm.\nProfile UD 30 stykające się z podłogą oklej taśmą akustyczną i zamocuj do podłoża łącznikami rozporowymi\nszybkiego montażu SM 8 × 60 mm.\nProfile CD 60 zamocuj do istniejących ścian wieszakami bezpośrednimi ES oraz blachowkrętami\nsamogwintującymi. Profile przy narożniku ściany możesz zamontować do wieszaków ES tylko z jednej\nstrony.\nPo wykonaniu konstrukcji z profili metalowych pod okładzinę zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie\nręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN możesz przystąpić do dalszych prac\nzwiązanych z przycięciem oraz zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.\nZadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając\nzasad organizacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.\nPo wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady\numieść w odpowiednich pojemnikach.\nWarunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych\n(wyciąg)\n1.\nDopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±20 mm\n2.\nOdległości od narożnika ściany do osi skrajnych profili CD 60 zgodne z rysunkiem (odpowiednio\n1 270 mm ±20 mm, 570 mm ±20 mm)\n3.\nDopuszczalne odchylenie profili i opłytowania od kierunku pionowego ±10 mm na całej wysokości\nzabudowy\n4.\nDopuszczalne odchylenie opłytowania od kierunku poziomego ±10 mm na długości poszczególnych\nfragmentów okładziny\n5.\nWieszaki ES zamontowane do ściany kołkami z odchyłką położenia ±20 mm\n6.\nDopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy częściami okładziny ±10 mm na długości\nkrótszego boku okładziny\n7.\nProfile UD 30 zamontowane do podłoża kołkami w rozstawie maksymalnie co 500 mm\n8.\nDopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu profili wynosi ±20 mm\n9.\nPomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości\n5÷10 mm\n10. Płyty gipsowo-kartonowe przykręcone do konstrukcji metalowej blachowkrętami w rozstawie\nco 250 mm ±20 mm\n11. Łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej\nWidok z góry i przekrój okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 2 rezultaty:\n konstrukcja okładziny z profili metalowych,\n opłytowanie konstrukcji okładziny\noraz\nprzebieg wykonania okładziny narożnika wklęsłego ścian.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b05-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B05 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"b05","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Wykonaj okładzinę narożnika wklęsłego ścian w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na<br>konstrukcji z profili metalowych. Konstrukcję z profili oraz opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem oraz<br>warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.<br>Wieszaki ES 75 i ES 125 zamontuj do ścian w odpowiednich miejscach przy pomocy kołków rozporowych<br>szybkiego montażu SM 6 × 60 mm.<br>Profile UD 30 stykające się z podłogą oklej taśmą akustyczną i zamocuj do podłoża łącznikami rozporowymi<br>szybkiego montażu SM 8 × 60 mm.<br>Profile CD 60 zamocuj do istniejących ścian wieszakami bezpośrednimi ES oraz blachowkrętami<br>samogwintującymi. Profile przy narożniku ściany możesz zamontować do wieszaków ES tylko z jednej<br>strony.<br>Po wykonaniu konstrukcji z profili metalowych pod okładzinę zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie<br>ręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN możesz przystąpić do dalszych prac<br>związanych z przycięciem oraz zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.<br>Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając<br>zasad organizacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.<br>Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady<br>umieść w odpowiednich pojemnikach.<br>Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych<br>(wyciąg)<br>1.<br>Dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±20 mm<br>2.<br>Odległości od narożnika ściany do osi skrajnych profili CD 60 zgodne z rysunkiem (odpowiednio<br>1 270 mm ±20 mm, 570 mm ±20 mm)<br>3.<br>Dopuszczalne odchylenie profili i opłytowania od kierunku pionowego ±10 mm na całej wysokości<br>zabudowy<br>4.<br>Dopuszczalne odchylenie opłytowania od kierunku poziomego ±10 mm na długości poszczególnych<br>fragmentów okładziny<br>5.<br>Wieszaki ES zamontowane do ściany kołkami z odchyłką położenia ±20 mm<br>6.<br>Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy częściami okładziny ±10 mm na długości<br>krótszego boku okładziny<br>7.<br>Profile UD 30 zamontowane do podłoża kołkami w rozstawie maksymalnie co 500 mm<br>8.<br>Dopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu profili wynosi ±20 mm<br>9.<br>Pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości<br>5÷10 mm</p>\n<ol><li>Płyty gipsowo-kartonowe przykręcone do konstrukcji metalowej blachowkrętami w rozstawie</li></ol>\n<p>co 250 mm ±20 mm</p>\n<ol><li>Łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej</li></ol>\n<p>Widok z góry i przekrój okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:<br> konstrukcja okładziny z profili metalowych,<br> opłytowanie konstrukcji okładziny<br>oraz<br>przebieg wykonania okładziny narożnika wklęsłego ścian.</p>","solutions":[]}