{"id":"b16-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/4","paper_id":"b16-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"4","points":null,"ptype":"closed","subject":"b16","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 4.\nWarunki techniczne wykonania i odbioru robót (fragment)\nZgodnie z informacją podaną w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót dopuszczalne\nmiejscowe wykrzywienie prętów zbrojeniowych nie może przekroczyć\nA. ±0,5 mm\nB.\n±1,0 mm\nC.\n±2,0 mm\nD. ±5,0 mm","answer":"D, B","answer_text":"D\n24\nB","solution":null,"image":"img/b16-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-4.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":3,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B16 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"b16","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 4.<br>Warunki techniczne wykonania i odbioru robót (fragment)<br>Zgodnie z informacją podaną w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót dopuszczalne<br>miejscowe wykrzywienie prętów zbrojeniowych nie może przekroczyć<br>A. ±0,5 mm<br>B.<br>±1,0 mm<br>C.<br>±2,0 mm<br>D. ±5,0 mm</p>","answer_text_html":"<p>D<br>24<br>B</p>","solutions":[]}