{"id":"b22-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b22-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b22","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nDo firmy zajmującej się montażem słonecznych instalacji grzewczych dotarło pismo użytkownika instalacji,\nktóra pracuje według schematu przedstawionego na Rysunku 1. W czasie eksploatacji instalacji użytkownik\nstwierdził nieprawidłowości, które są umieszczone w Tabeli A. Prosi o pomoc polegającą na wskazaniu\nprzyczyn i sposobów usunięcia usterki. W tym celu uzupełnij Tabelę A, wskazując przyczyny i sposoby\nusunięcia usterek.\nDodatkowo klient prosi o uzupełnienie instrukcji eksploatacji o nazwy niektórych elementów znajdujących\nsię na schemacie (Rysunek 1.) W tym celu uzupełnij Tabelę B, przyporządkowując numerom ze schematu na\nRysunku 1. odpowiednie nazwy podzespołów instalacji.\nKlient pragnie również wykonać instalację słoneczną na budynku gospodarczym na cele ciepłej wody\nużytkowej dla pracowników. W tym celu prosi o dokonanie obliczeń sprawności kolektorów, liczby\nkolektorów, pojemności zasobnika ciepłej wody, pojemności naczynia wzbiorczego. Do instalacji chce użyć\nkolektorów, których dane są zawarte w Tabeli 2. Kolektory muszą być ułożone w dwóch rzędach. Wzory do\nobliczeń znajdują się w Tabeli 1. Dokonaj obliczeń, a następnie uzupełnij Tabelę C, uwzględniając dostępne\npojemności zasobników c.w.u. oraz naczyń wzbiorczych dostępnych w Tabeli 3.\nUżytkownik posiada także instalację fotowoltaiczną, która według niego nie pracuje optymalnie. Dlatego też\nzlecił wykonanie pomiarów instalacji. Wyniki pomiarów firma zamieściła w Tabeli D. Uzupełnij Tabelę D,\nobliczając moc modułu (P=U*I). Narysuj także wykres I=f(U). Na podstawie wykresu i obliczeń uzupełnij\nTabelę E. Podaj także nazwy przyrządów użytych do pomiarów, wybierając je z Tabeli 4.\nRysunek 1. Schemat słonecznej instalacji grzewczej\nTabela 1. Wzory i dane do obliczeń\nWzory do obliczeń\nDane do obliczeń*\ngdzie:\nη - sprawność kolektora\nηo - sprawność optyczna kolektora\na1, a2 - współczynniki strat\nΔT - różnica pomiędzy temperaturą absorbera, a temperaturą otoczenia\nEg - natężenie promieniowania słonecznego\ngdzie:\nFkol - powierzchnia kolektorów\nn - liczba mieszkańców\nz - średnie dobowe zużycie ciepłej wody\nΔt - różnica temperatur między zimną a ciepłą wodą\nEkol - średnia dobowa jednostkowa energia promieniowania słonecznego\ngdzie:\nLk - liczba kolektorów\nFap - powierzchnia apertury kolektora\ngdzie:\nVz - pojemność zasobnika na ciepłą wodę\nVp - zapotrzebowanie na wodę przez 1 osobę\nn - ilość osób w gospodarstwie\ntw - temperatura c.w.u. w punkcie poboru\ntk - temperatura zimnej wody\ntz - temperatura wody w zasobniku\ngdzie:\nVu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego\nΔV - przyrost objętości spowodowany wzrostem temperatury\nρ - ciężar właściwy wody\nLk - liczba kolektorów\nVk - pojemność rurociągów kolektora\ngdzie:\nVn - pojemność naczynia wzbiorczego\npe - dopuszczalne ciśnienie końcowe\npSt- ciśnienie wstępne poduszki gazowej\nΔT = 33oC\nEg= 655 W/m2\nn = 10 osób\nz =45 dm3 /os\nΔt = 40 oC\nEkol = 2,87 kWh/m2\nCw = 4,19 kJ/kg*K\nVp = 45 dm3\nn = 10 osób\ntw = 55oC\ntk = 20oC\ntz =60oC\nρ = 999 kg/dm3\nΔV = 0,0266 dm3 /kg\npe = 5,5 bar\npst = 2,5 bar\n*Uwaga: niektóre dane do obliczeń znajdują się w Tabeli 2.\nTabela 2. Parametry kolektora słonecznego EP 2.0\nTabela 3. Dostępne pojemności zasobników c.w.u. i naczyń przeponowych\nTabela 4. Przyrządy użyte do pomiarów\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie będzie podlegać 5 rezultatów:\n przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych i sposoby ich usunięcia - Tabela A,\n fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej - Tabela B,\n parametry słonecznej instalacji grzewczej - Tabela C,\n zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego - Tabela D. oraz narysowany wykres I=f(U),\n parametry modułu fotowoltaicznego - Tabela E.\nNazwa przyrządu\nwoltomierz\npirometr\nluksomierz\namperomierz\npyranometr\nspektrofotometr\nwatomierz\nheliograf Stokesa\nhigrometr\nczęstościomierz\nmostek Thomsona\nParametr\nWartość i jednostka\nWysokość\n2007 mm\nSzerokość\n1006 mm\nGłębokość\n85 mm\nPowierzchnia brutto\n2,02 m2\nPowierzchnia absorbera\n1,97 m2\nPowierzchnia apertury\n1,86 m2\nZawartość płynu solarnego\n1,8 dm3\nSprawność optyczna\n76 %\nWspółczynnik strat a1\n4,03 W/(m2*K)\nWspółczynnik strat a2\n0,01 W/(m2*K2)\nŚrednica króćcy przyłączeniowych\n22 mm\nMateriał izolacji\nwełna mineralna\nGrubość izolacji\n40 mm\nWspółczynnik przewodzenia\n0,035 W/(m*K)\nDostępne pojemności zasobników c.w.u.\n100dm3, 200dm3, 300dm3, 500dm3, 800 dm3, 1000 dm3\nDostępne pojemności naczyń wzbiorczych\n5 dm3, 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 30 dm3, 50 dm3\nTabela A. Przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych\nPrzyporządkuj przyczynę niewłaściwej pracy instalacji solarnych do opisu sytuacji oraz dobierz sposób postępowania\nzmierzającego do usunięcia awarii. Przyczyny i sposoby postępowania umieszczone są w dolnej części tabeli. Należy\ndo każdego opisu sytuacji podać tylko jedną przyczynę i jeden sposób postępowania\nL.p.\nOpis sytuacji\nPrzyczyna*\nSposób postępowania**\n1.\nNiskie ciśnienie płynu solarnego w instalacji\n2.\nWypływ czynnika z zaworu bezpieczeństwa\n3.\nKolektory są rano zaparowane na zewnątrz,\nlecz później para znika\n4.\nPompa załącza się późno, gdy na kolektorach\njest temperatura ponad 40 stopni większa niż\nw zasobniku.\n5.\nZasobnik za szybko się wychładza\nMożliwe przyczyny:\n1. za mała objętość naczynia przeponowego\n2. uszkodzona pompa solarna\n3. rozładowywanie ciepła przez kolektor w nocy\n4. naturalne zjawisko\n5. przegrzany płyn solarny\n6. zbyt niski poziom płynu solarnego\n7. zbyt wysoka różnica temperatury załączania pompy na regulatorze\n8. za duża wartość ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa\nMożliwe sposoby postępowania:\n1. zmniejszyć ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa\n2. nie robić nic\n3. dokonywać systematycznych rozbiorów wody\n4. dobrać naczynie przeponowe o większej pojemności\n5. ustawić prawidłową wartość załączania pompy na regulatorze\n6. zastosować zawór antygrawitacyjny\n7. wymienić kolektor\n8. uzupełnić poziom płynu solarnego\n*Należy wpisać cyfrę przyczyny\n**Należy wpisać cyfrę sposobu postępowania odpowiadającą wpisanej przyczynie\nTabela B. Fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej\nL.p.\nNumer elementu na Rysunku 1.\nNazwa elementu*\n1.\n1.\n2.\n2.\n3.\n3.\n4.\n4.\n5.\n5.\n6.\n6.\n7.\n10.\n8.\n12.\nNazwy elementów:\ntermostatyczny zawór mieszający\notwarte naczynie wzbiorcze\nnaczynie przeponowe\nmanometr\nsterownik solarny\nzawór bezpieczeństwa\nzawór zwrotny\nrotametr\ntermometr zasilania\ntermometr powrotu\nczujnik temperatury\nodpowietrznik\npompa solarna\n*Uwaga: Należy podać nazwę elementu spośród nazw podanych w tabeli.\nTabela C. Parametry słonecznej instalacji grzewczej\nParametr\nWzór/obliczenia\nWynik\nJednostka\nSprawność kolektora\n(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj\npodstawień i oblicz z dokładnością do 1%)\nWzór:\nObliczenia:\nPowierzchnia kolektorów\n(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj\npodstawień i oblicz z dokładnością do 0,01)\nWzór:\nObliczenia:\nLiczba kolektorów\nWzór:\nObliczenia:\nLiczba kolektorów w jednym rzędzie\nObliczenia:\nPojemność zasobnika ciepłej wody\n(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj\npodstawień i oblicz z dokładnością\ndo pełnej wartości wymaganej jednostki\nmiary zaokrąglając w górę)\nWzór:\nObliczenia:\nWynik:\nDobrana\npojemność:\nPojemność użytkowa naczynia wzbiorczego\n(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj\npodstawień i oblicz z dokładnością\ndo 0,01 zaokrąglając w górę)\nWzór:\nObliczenia:\nPojemność naczynia wzbiorczego\n(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj\npodstawień i oblicz z dokładnością\ndo 0,1 zaokrąglając w górę)\nWzór:\nObliczenia:\nWynik:\nDobrana\npojemność:\nTabela D. Zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego\n*Uwaga: wartość należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku\nWykres I=f(U)\nL.p.\nNapięcie modułu\n[V]\nPrąd modułu\n[A]\nMoc modułu\n[W] *\nTemperatura\nmodułu\n[oC]\nNatężenie\npromieniowania\nsłonecznego\n[W/m2]\nRezystancja\nobciążenia\n[Ω]\n1.\n0\n4,85\n73,3\n800\n0\n2.\n6,1\n4,73\n73,2\n800\n1,3\n3.\n10,1\n4,71\n73,0\n800\n2,1\n4.\n16,6\n4,67\n72,6\n800\n3,6\n5.\n23,0\n4,65\n72,8\n800\n4,9\n6.\n29\n4,60\n73,2\n800\n6,3\n7.\n35,1\n3,60\n74,0\n800\n9,8\n8.\n36,7\n3,00\n75,2\n800\n12,2\n9.\n38,9\n1,7\n80,8\n800\n22,9\n10.\n39,6\n1,20\n80,2\n800\n33\n11.\n41\n0\n77,0\n800\n∞\nTabela E. Parametry panelu fotowoltaicznego\nLp.\nParametr\nWartość\nJednostka\n1.\nNapięcie w punkcie mocy max., UMPP\n2.\nPrąd w punkcie mocy max., IMPP\n3.\nMoc maksymalna, PMAX\n4.\nWspółczynnik wypełnienia, FF\n5.\nPrzyrząd do pomiaru natężenia prądu\n6.\nPrzyrząd do pomiaru napięcia\n7.\nPrzyrząd do pomiaru temperatury modułu\n8.\nPrzyrząd do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego\nWzór do obliczenia współczynnika wypełnienia\nGdzie:\nUoc - napięcie otwartego obwodu [V]\nIsc - prąd zwarcia [A]\nObliczenia:\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nB.22\nNumer zadania:\n01\nKod arkusza:\nB.22-01-18.06\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych i sposoby\nich usunięcia\nW Tabeli A zapisane:\nR.1.1\nw wierszu 1, przyczyna: 6\nR.1.2\nw wierszu 1, sposób postępowania: 8\nR.1.3\nw wierszu 2, przyczyna: 1\nR.1.4\nw wierszu 2, sposób postępowania 3\nR.1.5\nw wierszu 3, przyczyna: 4\nR.1.6\nw wierszu 3, sposób postępowania: 2\nR.1.7\nw wierszu 4, przyczyna: 7\nR.1.8\nw wierszu 4. sposób postępowania: 5\nR.1.9\nw wierszu 5, przyczyna: 3\nR.1.10\nw wierszu 5, sposób postępowania: 6\nR.2\nRezultat 2: Fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej\nW Tabeli B zapisane:\nR.2.1\nw wierszu 1: odpowietrznik\nR.2.2\nw wierszu 2: czujnik temperatury\nR.2.3\nw wierszu 3: termometr zasilania\nR.2.4\nw wierszu 4: termostatyczny zawór mieszający\nR.2.5\nw wierszu 5: pompa solarna\nR.2.6\nw wierszu 6: sterownik solarny\nR.2.7\nw wierszu 7: zawór bezpieczeństwa\nR.2.8\nw wierszu 8: naczynie przeponowe\nR.3\nRezultat 3: Parametry słonecznej instalacji grzewczej\nW Tabeli C zapisane:\nR.3.1\nSprawność kolektora, wynik: 54 ± 0,1\nR.3.2\nPowierzchnia kolektorów, wynik: 13,51 ± 0,1\nR.3.3\nLiczba kolektorów, wynik: 8\nR.3.4\nLiczba kolektórów w jednym rzędzie, wynik: 4\nR.3.5\nPojemność zasobnika ciepłej wody, wynik obliczenia: 788 ± 0,1 lub dobrana pojemność 800\nR.3.6\nSprawność kolektora, jednostka: %\nR.3.7\nPowierzchnia kolektorów, jednostka: m2\nR.3.8\nPojemność zasobnika ciepłej wody, jednostka: dm3\nR.3.9\nPojemność naczynia wzbiorczego, jednostka: dm3\nR.4\nRezultat 4: Zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego - Tabela D. oraz narysowany\nwykres I f(U)\nW Tabeli D zapisane:\nR.4.1\nw wierszu 2, moc modułu: 28,85\nR.4.2\nw wierszu 3, moc modułu: 47,57\nR.4.3\nw wierszu 4, moc modułu: 77,52\nR.4.4\nw wierszu 5, moc modułu: 106,95\nR.4.5\nw wierszu 6, moc modułu: 133,40\nR.4.6\nw wierszu 7, moc modułu: 126,36\nR.4.7\nw wierszu 8, moc modułu: 110,10\nR.4.8\nw wierszu 9, moc modułu: 66,13\nR.4.9\nw wierszu 10, moc modułu: 47,52\nNa wykresie I=f(U) zaznaczono:\nR.4.10\nco najmniej 6 punktów z toleracją 5%\nR.5\nRezultat 5: Parametry modułu fotowoltaicznego\nW Tabeli E zapisane:\nR.5.1\nw wierszu 1, wartość: 29; jednostka: V\nR.5.2\nw wierszu 2, wartość: 4,6; jednostka: A\nR.5.3\nw wierszu 3, wartość: 133,4; jednostka: W\nR.5.4\nw wierszu 4, warość: 0,67 lub 67%\nR.5.5\nw wierszu 5: amperomierz lub miernik uniwersalny (multimetr)\nR.5.6\nw wierszu 6: woltomierz lub miernik uniwersalny (multimetr)\nR.5.7\nw wierszu 7: piromoetr lub termopara lub czujnik temperatury lub kamera termowizyjna\nR.5.8\nw wierszu 8: pyranometr lub światłomierz lub miernik natężenia słonecznego lub fotometr","solution":null,"image":"img/b22-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B22 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"b22","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Do firmy zajmującej się montażem słonecznych instalacji grzewczych dotarło pismo użytkownika instalacji,<br>która pracuje według schematu przedstawionego na Rysunku 1. W czasie eksploatacji instalacji użytkownik<br>stwierdził nieprawidłowości, które są umieszczone w Tabeli A. Prosi o pomoc polegającą na wskazaniu<br>przyczyn i sposobów usunięcia usterki. W tym celu uzupełnij Tabelę A, wskazując przyczyny i sposoby<br>usunięcia usterek.<br>Dodatkowo klient prosi o uzupełnienie instrukcji eksploatacji o nazwy niektórych elementów znajdujących<br>się na schemacie (Rysunek 1.) W tym celu uzupełnij Tabelę B, przyporządkowując numerom ze schematu na<br>Rysunku 1. odpowiednie nazwy podzespołów instalacji.<br>Klient pragnie również wykonać instalację słoneczną na budynku gospodarczym na cele ciepłej wody<br>użytkowej dla pracowników. W tym celu prosi o dokonanie obliczeń sprawności kolektorów, liczby<br>kolektorów, pojemności zasobnika ciepłej wody, pojemności naczynia wzbiorczego. Do instalacji chce użyć<br>kolektorów, których dane są zawarte w Tabeli 2. Kolektory muszą być ułożone w dwóch rzędach. Wzory do<br>obliczeń znajdują się w Tabeli 1. Dokonaj obliczeń, a następnie uzupełnij Tabelę C, uwzględniając dostępne<br>pojemności zasobników c.w.u. oraz naczyń wzbiorczych dostępnych w Tabeli 3.<br>Użytkownik posiada także instalację fotowoltaiczną, która według niego nie pracuje optymalnie. Dlatego też<br>zlecił wykonanie pomiarów instalacji. Wyniki pomiarów firma zamieściła w Tabeli D. Uzupełnij Tabelę D,<br>obliczając moc modułu (P=U*I). Narysuj także wykres I=f(U). Na podstawie wykresu i obliczeń uzupełnij<br>Tabelę E. Podaj także nazwy przyrządów użytych do pomiarów, wybierając je z Tabeli 4.<br>Rysunek 1. Schemat słonecznej instalacji grzewczej<br>Tabela 1. Wzory i dane do obliczeń<br>Wzory do obliczeń<br>Dane do obliczeń*<br>gdzie:<br>η - sprawność kolektora<br>ηo - sprawność optyczna kolektora<br>a1, a2 - współczynniki strat<br>ΔT - różnica pomiędzy temperaturą absorbera, a temperaturą otoczenia<br>Eg - natężenie promieniowania słonecznego<br>gdzie:<br>Fkol - powierzchnia kolektorów<br>n - liczba mieszkańców<br>z - średnie dobowe zużycie ciepłej wody<br>Δt - różnica temperatur między zimną a ciepłą wodą<br>Ekol - średnia dobowa jednostkowa energia promieniowania słonecznego<br>gdzie:<br>Lk - liczba kolektorów<br>Fap - powierzchnia apertury kolektora<br>gdzie:<br>Vz - pojemność zasobnika na ciepłą wodę<br>Vp - zapotrzebowanie na wodę przez 1 osobę<br>n - ilość osób w gospodarstwie<br>tw - temperatura c.w.u. w punkcie poboru<br>tk - temperatura zimnej wody<br>tz - temperatura wody w zasobniku<br>gdzie:<br>Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego<br>ΔV - przyrost objętości spowodowany wzrostem temperatury<br>ρ - ciężar właściwy wody<br>Lk - liczba kolektorów<br>Vk - pojemność rurociągów kolektora<br>gdzie:<br>Vn - pojemność naczynia wzbiorczego<br>pe - dopuszczalne ciśnienie końcowe<br>pSt- ciśnienie wstępne poduszki gazowej<br>ΔT = 33oC<br>Eg= 655 W/m2<br>n = 10 osób<br>z =45 dm3 /os<br>Δt = 40 oC<br>Ekol = 2,87 kWh/m2<br>Cw = 4,19 kJ/kg*K<br>Vp = 45 dm3<br>n = 10 osób<br>tw = 55oC<br>tk = 20oC<br>tz =60oC<br>ρ = 999 kg/dm3<br>ΔV = 0,0266 dm3 /kg<br>pe = 5,5 bar<br>pst = 2,5 bar<br>*Uwaga: niektóre dane do obliczeń znajdują się w Tabeli 2.<br>Tabela 2. Parametry kolektora słonecznego EP 2.0<br>Tabela 3. Dostępne pojemności zasobników c.w.u. i naczyń przeponowych<br>Tabela 4. Przyrządy użyte do pomiarów<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:<br> przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych i sposoby ich usunięcia - Tabela A,<br> fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej - Tabela B,<br> parametry słonecznej instalacji grzewczej - Tabela C,<br> zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego - Tabela D. oraz narysowany wykres I=f(U),<br> parametry modułu fotowoltaicznego - Tabela E.<br>Nazwa przyrządu<br>woltomierz<br>pirometr<br>luksomierz<br>amperomierz<br>pyranometr<br>spektrofotometr<br>watomierz<br>heliograf Stokesa<br>higrometr<br>częstościomierz<br>mostek Thomsona<br>Parametr<br>Wartość i jednostka<br>Wysokość<br>2007 mm<br>Szerokość<br>1006 mm<br>Głębokość<br>85 mm<br>Powierzchnia brutto<br>2,02 m2<br>Powierzchnia absorbera<br>1,97 m2<br>Powierzchnia apertury<br>1,86 m2<br>Zawartość płynu solarnego<br>1,8 dm3<br>Sprawność optyczna<br>76 %<br>Współczynnik strat a1<br>4,03 W/(m2*K)<br>Współczynnik strat a2<br>0,01 W/(m2*K2)<br>Średnica króćcy przyłączeniowych<br>22 mm<br>Materiał izolacji<br>wełna mineralna<br>Grubość izolacji<br>40 mm<br>Współczynnik przewodzenia<br>0,035 W/(m*K)<br>Dostępne pojemności zasobników c.w.u.<br>100dm3, 200dm3, 300dm3, 500dm3, 800 dm3, 1000 dm3<br>Dostępne pojemności naczyń wzbiorczych<br>5 dm3, 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 30 dm3, 50 dm3<br>Tabela A. Przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych<br>Przyporządkuj przyczynę niewłaściwej pracy instalacji solarnych do opisu sytuacji oraz dobierz sposób postępowania<br>zmierzającego do usunięcia awarii. Przyczyny i sposoby postępowania umieszczone są w dolnej części tabeli. Należy<br>do każdego opisu sytuacji podać tylko jedną przyczynę i jeden sposób postępowania<br>L.p.<br>Opis sytuacji<br>Przyczyna*<br>Sposób postępowania**<br>1.<br>Niskie ciśnienie płynu solarnego w instalacji<br>2.<br>Wypływ czynnika z zaworu bezpieczeństwa<br>3.<br>Kolektory są rano zaparowane na zewnątrz,<br>lecz później para znika<br>4.<br>Pompa załącza się późno, gdy na kolektorach<br>jest temperatura ponad 40 stopni większa niż<br>w zasobniku.<br>5.<br>Zasobnik za szybko się wychładza<br>Możliwe przyczyny:</p>\n<ol><li>za mała objętość naczynia przeponowego</li><li>uszkodzona pompa solarna</li><li>rozładowywanie ciepła przez kolektor w nocy</li><li>naturalne zjawisko</li><li>przegrzany płyn solarny</li><li>zbyt niski poziom płynu solarnego</li><li>zbyt wysoka różnica temperatury załączania pompy na regulatorze</li><li>za duża wartość ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa</li></ol>\n<p>Możliwe sposoby postępowania:</p>\n<ol><li>zmniejszyć ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa</li><li>nie robić nic</li><li>dokonywać systematycznych rozbiorów wody</li><li>dobrać naczynie przeponowe o większej pojemności</li><li>ustawić prawidłową wartość załączania pompy na regulatorze</li><li>zastosować zawór antygrawitacyjny</li><li>wymienić kolektor</li><li>uzupełnić poziom płynu solarnego</li></ol>\n<p>*Należy wpisać cyfrę przyczyny<br>**Należy wpisać cyfrę sposobu postępowania odpowiadającą wpisanej przyczynie<br>Tabela B. Fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej<br>L.p.<br>Numer elementu na Rysunku 1.<br>Nazwa elementu*<br>1.<br>1.<br>2.<br>2.<br>3.<br>3.<br>4.<br>4.<br>5.<br>5.<br>6.<br>6.<br>7.<br>10.<br>8.<br>12.<br>Nazwy elementów:<br>termostatyczny zawór mieszający<br>otwarte naczynie wzbiorcze<br>naczynie przeponowe<br>manometr<br>sterownik solarny<br>zawór bezpieczeństwa<br>zawór zwrotny<br>rotametr<br>termometr zasilania<br>termometr powrotu<br>czujnik temperatury<br>odpowietrznik<br>pompa solarna<br>*Uwaga: Należy podać nazwę elementu spośród nazw podanych w tabeli.<br>Tabela C. Parametry słonecznej instalacji grzewczej<br>Parametr<br>Wzór/obliczenia<br>Wynik<br>Jednostka<br>Sprawność kolektora<br>(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj<br>podstawień i oblicz z dokładnością do 1%)<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Powierzchnia kolektorów<br>(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj<br>podstawień i oblicz z dokładnością do 0,01)<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Liczba kolektorów<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Liczba kolektorów w jednym rzędzie<br>Obliczenia:<br>Pojemność zasobnika ciepłej wody<br>(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj<br>podstawień i oblicz z dokładnością<br>do pełnej wartości wymaganej jednostki<br>miary zaokrąglając w górę)<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Wynik:<br>Dobrana<br>pojemność:<br>Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego<br>(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj<br>podstawień i oblicz z dokładnością<br>do 0,01 zaokrąglając w górę)<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Pojemność naczynia wzbiorczego<br>(zapisz odpowiedni wzór, dokonaj<br>podstawień i oblicz z dokładnością<br>do 0,1 zaokrąglając w górę)<br>Wzór:<br>Obliczenia:<br>Wynik:<br>Dobrana<br>pojemność:<br>Tabela D. Zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego<br>*Uwaga: wartość należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku<br>Wykres I=f(U)<br>L.p.<br>Napięcie modułu<br>[V]<br>Prąd modułu<br>[A]<br>Moc modułu<br>[W] *<br>Temperatura<br>modułu<br>[oC]<br>Natężenie<br>promieniowania<br>słonecznego<br>[W/m2]<br>Rezystancja<br>obciążenia<br>[Ω]<br>1.<br>0<br>4,85<br>73,3<br>800<br>0<br>2.<br>6,1<br>4,73<br>73,2<br>800<br>1,3<br>3.<br>10,1<br>4,71<br>73,0<br>800<br>2,1<br>4.<br>16,6<br>4,67<br>72,6<br>800<br>3,6<br>5.<br>23,0<br>4,65<br>72,8<br>800<br>4,9<br>6.<br>29<br>4,60<br>73,2<br>800<br>6,3<br>7.<br>35,1<br>3,60<br>74,0<br>800<br>9,8<br>8.<br>36,7<br>3,00<br>75,2<br>800<br>12,2<br>9.<br>38,9<br>1,7<br>80,8<br>800<br>22,9<br>10.<br>39,6<br>1,20<br>80,2<br>800<br>33<br>11.<br>41<br>0<br>77,0<br>800<br>∞<br>Tabela E. Parametry panelu fotowoltaicznego<br>Lp.<br>Parametr<br>Wartość<br>Jednostka<br>1.<br>Napięcie w punkcie mocy max., UMPP<br>2.<br>Prąd w punkcie mocy max., IMPP<br>3.<br>Moc maksymalna, PMAX<br>4.<br>Współczynnik wypełnienia, FF<br>5.<br>Przyrząd do pomiaru natężenia prądu<br>6.<br>Przyrząd do pomiaru napięcia<br>7.<br>Przyrząd do pomiaru temperatury modułu<br>8.<br>Przyrząd do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego<br>Wzór do obliczenia współczynnika wypełnienia<br>Gdzie:<br>Uoc - napięcie otwartego obwodu [V]<br>Isc - prąd zwarcia [A]<br>Obliczenia:<br>Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>B.22<br>Numer zadania:<br>01<br>Kod arkusza:<br>B.22-01-18.06<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Przyczyny niewłaściwej pracy słonecznych instalacji grzewczych i sposoby<br>ich usunięcia<br>W Tabeli A zapisane:<br>R.1.1<br>w wierszu 1, przyczyna: 6<br>R.1.2<br>w wierszu 1, sposób postępowania: 8<br>R.1.3<br>w wierszu 2, przyczyna: 1<br>R.1.4<br>w wierszu 2, sposób postępowania 3<br>R.1.5<br>w wierszu 3, przyczyna: 4<br>R.1.6<br>w wierszu 3, sposób postępowania: 2<br>R.1.7<br>w wierszu 4, przyczyna: 7<br>R.1.8<br>w wierszu 4. sposób postępowania: 5<br>R.1.9<br>w wierszu 5, przyczyna: 3<br>R.1.10<br>w wierszu 5, sposób postępowania: 6<br>R.2<br>Rezultat 2: Fragment instrukcji słonecznej instalacji grzewczej<br>W Tabeli B zapisane:<br>R.2.1<br>w wierszu 1: odpowietrznik<br>R.2.2<br>w wierszu 2: czujnik temperatury<br>R.2.3<br>w wierszu 3: termometr zasilania<br>R.2.4<br>w wierszu 4: termostatyczny zawór mieszający<br>R.2.5<br>w wierszu 5: pompa solarna<br>R.2.6<br>w wierszu 6: sterownik solarny<br>R.2.7<br>w wierszu 7: zawór bezpieczeństwa<br>R.2.8<br>w wierszu 8: naczynie przeponowe<br>R.3<br>Rezultat 3: Parametry słonecznej instalacji grzewczej<br>W Tabeli C zapisane:<br>R.3.1<br>Sprawność kolektora, wynik: 54 ± 0,1<br>R.3.2<br>Powierzchnia kolektorów, wynik: 13,51 ± 0,1<br>R.3.3<br>Liczba kolektorów, wynik: 8<br>R.3.4<br>Liczba kolektórów w jednym rzędzie, wynik: 4<br>R.3.5<br>Pojemność zasobnika ciepłej wody, wynik obliczenia: 788 ± 0,1 lub dobrana pojemność 800<br>R.3.6<br>Sprawność kolektora, jednostka: %<br>R.3.7<br>Powierzchnia kolektorów, jednostka: m2<br>R.3.8<br>Pojemność zasobnika ciepłej wody, jednostka: dm3<br>R.3.9<br>Pojemność naczynia wzbiorczego, jednostka: dm3<br>R.4<br>Rezultat 4: Zestawienie pomiarów panelu fotowoltaicznego - Tabela D. oraz narysowany<br>wykres I f(U)<br>W Tabeli D zapisane:<br>R.4.1<br>w wierszu 2, moc modułu: 28,85<br>R.4.2<br>w wierszu 3, moc modułu: 47,57<br>R.4.3<br>w wierszu 4, moc modułu: 77,52<br>R.4.4<br>w wierszu 5, moc modułu: 106,95<br>R.4.5<br>w wierszu 6, moc modułu: 133,40<br>R.4.6<br>w wierszu 7, moc modułu: 126,36<br>R.4.7<br>w wierszu 8, moc modułu: 110,10<br>R.4.8<br>w wierszu 9, moc modułu: 66,13<br>R.4.9<br>w wierszu 10, moc modułu: 47,52<br>Na wykresie I=f(U) zaznaczono:<br>R.4.10<br>co najmniej 6 punktów z toleracją 5%<br>R.5<br>Rezultat 5: Parametry modułu fotowoltaicznego<br>W Tabeli E zapisane:<br>R.5.1<br>w wierszu 1, wartość: 29; jednostka: V<br>R.5.2<br>w wierszu 2, wartość: 4,6; jednostka: A<br>R.5.3<br>w wierszu 3, wartość: 133,4; jednostka: W<br>R.5.4<br>w wierszu 4, warość: 0,67 lub 67%<br>R.5.5<br>w wierszu 5: amperomierz lub miernik uniwersalny (multimetr)<br>R.5.6<br>w wierszu 6: woltomierz lub miernik uniwersalny (multimetr)<br>R.5.7<br>w wierszu 7: piromoetr lub termopara lub czujnik temperatury lub kamera termowizyjna<br>R.5.8<br>w wierszu 8: pyranometr lub światłomierz lub miernik natężenia słonecznego lub fotometr</p>","solutions":[]}