{"id":"b22-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b22-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b22","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW budynku mieszkalnym jednorodzinnym dokonano termomodernizacji kotłowni polegającej na wymianie\nsystemu centralnego ogrzewania i zamianie kotła węglowego na układ instalacyjny z pompą ciepła.\nDodatkowo zamontowane zostały panele fotowoltaiczne zgodnie z układem przedstawionym na rysunku 1.\nDla instalacji z układem pompy ciepła przedstawionym na rysunku 2 wykonaj obliczenia instalacji\nwykorzystując informacje zawarte w tabeli 1, 2 oraz wzory z tabeli 3. Wyniki obliczeń zapisz w tabelach\nA i B.\nPonadto korzystając z tabeli 3 i 4 ustal roczną wielkość i koszt energii elektrycznej potrzebnej do zasilania\npompy ciepła. Obliczenia zapisz w tabeli B.\nDla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z rysunkiem 3 po zapoznaniu się z rysunkami 4 i 5 wykorzystując\nwzory i zapisy z tabeli 5 i 6, dokonaj obliczeń w zakresie wielkości charakterystycznych dla\nwspółpracującego z układem akumulatora. Uzyskane wartości obliczeniowe zapisz w tabeli C.\nW tabeli D wpisz odpowiednio TAK lub NIE, analizując informacje w niej zamieszczone, celem dokonania\ndoboru akumulatora, który zagwarantuje funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1, utrzymującej\nfunkcjonowanie systemu centralnego ogrzewania z układem paneli fotowoltaicznych.\nNa podstawie danych z tabeli 7 przyporządkuj w tabeli E stosowne oznaczenia liczbowe dla przedstawionych\nelementów armatury grzewczej oraz uzupełnij kolumnę z opisem ich przeznaczenia.\nRysunek 1. Hybrydowy układ grzewczy z pompą ciepła i wspomaganiem przez ogniwa fotowoltaiczne\nRysunek 2. Układ instalacji z pompą ciepła\nTabela 1. Założenia do obliczeń instalacji z układem pomp ciepła.\nTabela 2. Wskaźniki mocy cieplnej na przygotowanie c.w.u.\n Zamontowana pompa ciepła typu woda - woda jest o mocy grzewczej 10,7 kW w warunkach W10/W45.\n Dolnym źródłem ciepła jest dublet, w skład którego wchodzi studnia iniekcyjna (czerpalna) i reiniekcyjna\n(chłonna).\n Pompa ciepła jest wyposażona we wbudowaną grzałkę w celu dokonywania okresowych przegrzewów instalacji\nciepłej wody użytkowej.\n Woda ze studni czerpalnej jest pobierana i przekazywana na płytowy wymiennik ciepła W1.\n Wymiennik zasila pompę ciepła.\n Ciepło właściwe wody CP = 1,16 [kWh/m3K]\n Przepływ wody (wydajność eksploatacyjna) wynosi V = 1,8 m3/h\n Spadek temperatury na wymienniku (TW-TP) przy ustalonym przepływie wynosi 4oC\n Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi M = 4 osoby.\n Powierzchnia ogrzewana budynku jednorodzinnego wynosi A = 150 m2\n Wskaźnik zapotrzebowania ciepła na centralne ogrzewanie dla budynku wynosi qco = 50 W/m2.\n Ilość ciepła na przygotowanie c.w.u. na jedną osobę w ciągu doby należy obliczyć z zapotrzebowania:\nqc = 50 dm3/(os∙d)\n Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku Zc = 50 kWh/(m2∙rok)\n Jednoskładnikowa cena jednostkowa energii elektrycznej Cj = 0,60 zł/kWh\n SPF układu pompy ciepła wynosi 4 [-]\n(Jest to wartość opisującą efektywność pompy ciepła w ciągu całego roku z uwzględnieniem: dodatkowego\nosprzętu po stronie instalacji, zmian temperatury zewnętrznej, zmiennego zapotrzebowania na ciepło i c.w.u.\nw warunkach rzeczywistych).\nZapotrzebowanie ciepła na przygotowanie\nc.w.u.\nqc [dm3/(os∙d)]\nWskaźnik mocy cieplnej na przygotowanie\nc.w.u. przy temperaturze wody TW = 45oC\nqcwu [W/os]\n30\n51\n40\n68\n50\n85\n60\n102\nTabela 3. Wzory do obliczeń instalacji z układem pomp ciepła\nTabela 4. Wzory do obliczenia wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła\nQ = Cp × V × (TW - TP) [kW]\ngdzie:\nQ - moc cieplna dostarczona przez wodę [kW]\nCp - pojemność cieplna właściwa wody [kWh/m3K]\nV - przepływ objętościowy (wydajność eksploatacyjna) [m3/h]\nTW - temperatura wody wypływającej ze studni w okresie letnim [°C]\nTP - temperatura wody zatłaczanej do studni w okresie letnim [°C]\nQC.O. = 0,001 × A × qco [kW]\ngdzie:\nQC.O. - zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku [kW]\nA - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]\nqco - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze dla budynku [W/m2]\nQC.W.U. = 0,001 × M × qcwu [kW]\ngdzie:\nQC.W.U. - zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]\nM - liczba mieszkańców [os]\nqcwu - wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na przygotowanie c.w.u. [W/os]\nQB = QC.O + QC.W.U. [kW]\ngdzie:\nQB - całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku [kW]\nQE = A × Zc [kWh]\ngdzie:\nQE - roczne zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze [kWh]\nA - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]\nZc - zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku [kWh/(m2∙rok)]\nQEw = Qcwu × 24 × 365 [kWh]\ngdzie:\nQEw - roczne zapotrzebowanie na energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej [kWh]\nQcwu - zapotrzebowanie mocy na cele CWU (dla 4 osób) [kW]\nWel = (QE + QEw)/SPF [kWh]\ngdzie:\nWel - ilość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku [kWh]\nSPF - efektywność układu pompy ciepła - wskaźnik [-]\nK = Wel × Cj [zł]\ngdzie:\nK - roczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku [zł]\nCj - cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh]\nTabela 5. Założenia do obliczeń instalacji fotowoltaicznej\nRysunek 3. Układ paneli fotowoltaicznych\n Instalacja fotowoltaiczna działa w systemie OFF-GRID.\n Instalacja fotowoltaiczna zasila tylko pompę cyrkulacyjną P1.\n Pompa cyrkulacyjna ma za zadanie rozbiór ciepła z buforu, w który wyposażona jest instalacja grzewcza.\n W okresach poza sezonem grzewczym energia elektryczna jest wykorzystywana głównie na potrzeby\noświetleniowe.\n Współczynnik rezerwy energii elektrycznej w okresie zimowym F = 4 [-]\n W sezonie grzewczym przy okresowych przerwach w dostawie energii elektrycznej układ gwarantuje utrzymanie\nparametrów ogrzewania.\n Akumulator o napięciu znamionowym 24 V wspomaga działanie pompy cyrkulacyjnej o następującej mocy:\nP1 = 100 W.\n Pompa zasilana jest prądem przemiennym o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz.\n Straty związane ze zamianą prądu stałego na przemienny wynoszą ok. 10%.\nTabela 6. Wzory do obliczeń instalacji fotowoltaicznej\nRysunek 4. Połączenie równoległe fotoogniw - schemat poglądowy.\nRysunek 5. Połączenie szeregowe fotoogniw - schemat poglądowy.\nC = 2 × W × F/U [Ah]\ngdzie:\nC - pojemność akumulatora w Ah\nW - zapotrzebowanie na energię elektryczną przez pompę cyrkulacyjną [Wh]\nF - współczynnik rezerwy energii elektrycznej w okresie zimowym [-]\nU - napięcie akumulatora [V]\nCz = C × 0,9\ngdzie:\nCz - pojemność akumulatora po uwzględnieniu wielkości strat [Ah]\nh = [(Cz × Uak)/P1]/1,6\ngdzie:\nh - czas pracy akumulatora [h]\nUak - napięcie akumulatora [V]\n1,6 - współczynnik rozładowania akumulatora [-]\nP1 - moc pompy cyrkulacyjnej [W]\nTabela 7. Armatura instalacji grzewczej\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła - Tabela A,\n wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła - Tabela B,\n wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej - Tabela C,\n dobór rodzaju akumulatora gwarantującego funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1 utrzymującej\nfunkcjonowanie systemu c.o. - Tabela D,\n rozpoznane elementy armatury grzewczej - Tabela E.\nTabela A. Wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła\nTabela B. Wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła\nNazwa osprzętu instalacyjnego\nNumer\nZawór mieszający 3-drogowy\n1\nOdpowietrznik\n2\nZawór przełączający 3-drogowy z napędem\n3\nRegulator temperatury pomieszczenia do ustawiania wartości\nzadanej temperatury pomieszczenia\n4\nOkreślenie obliczanej wartości\nOznaczenie\nWartość\nJednostka\nMoc cieplna dostarczana przez wodę\nQ\nZapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku\nQC.O.\nZapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej\nQC.W.U.\nCałkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku\nQB\nOkreślenie obliczanej wartości\nOznaczenie\nWartość\nJednostka\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze\nQE\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u.\nQEw\nIlość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku\nWel\nRoczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku\nK\nTabela C. Wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej.\nTabela D. Dobór rodzaju akumulatora, który zagwarantuje funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1\nutrzymującej funkcjonowanie systemu c.o.\nOkreślenie obliczanej wartości\nOznaczenie\nWartość\nJednostka\nMoc całkowita układu paneli fotowoltaicznych\nP\nNapięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych\nU\nNatężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych\nI\nZapotrzebowanie na energię elektryczną przez pompę cyrkulacyjną\nW\nPojemność akumulatora/ów\nC\nPojemność akumulatora/ów po uwzględnieniu wielkości strat\nCz\nCzas pracy akumulatora/ów\nh\nLp\nRodzaj akumulatora\nTAK lub NIE\n1\nAkumulator ołowiowo-kwasowy (SLA)\n2\nAkumulator żelowy VRLA do pracy cyklicznej\n3\nAkumulator Ni-Cd\nTabela E. Armatura instalacji grzewczej\nLp.\nWidok osprzętu\nWpisz numer osprzętu\nPrzeznaczenie\n1.\n2.\n3.\n4.\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nB.22\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nB.22-01-18.01\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nUwaga!\nDopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę sama treść pod warunkiem\npoprawności technologicznej/merytorycznej\nR.1\nRezultat 1: Wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła\nW Tabeli A zapisane:\nR.1.1\nMoc cieplna dostarczona przez wodę Q= od 8,3 do 8,4\nR.1.2\nZapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku QC.O.= 7,5\nR.1.3\nZapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej QC.W.U= 0,34\nR.1.4\nCałkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku QB= 7,84 lub suma wynikająca z wartości\nobliczonych w R.1.2 i R.1.3\nR.1.5\nMoc cieplna dostarczona przez wodę; jednostka: kW\nR.1.6\nZapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku; jednostka: kW\nR.1.7\nZapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej; jednostka: kW\nR.1.8\nCałkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku; jednostka: kW\nR.2\nRezultat 2: Wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła\nW Tabeli B zapisane:\nR.2.1\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze QE= 7500\nR.2.2\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u. QEw= od 2978 do 2979\nR.2.3\nIlość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku Wel= od 2619 do 2620\nR.2.4\nRoczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku K= od 1571 do 1572 lub iloczyn\nuwzględniający wartość w R.2.3\nR.2.5\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze; jednostka: kWh\nR.2.6\nRoczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u.; jednostka: kWh\nR.2.7\nIlość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku; jednostka: kWh\nR.2.8\nRoczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku; jednostka: zł lub PLN\nR.3\nRezultat 3: Wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej\nW Tabeli C zapisane:\nR.3.1\nMoc całkowita układu paneli fotowoltaicznych P; wartość: 1,0 (dla jednostki kW) lub 1000\n(dla jednostki W)\nR.3.2\nNapięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych U; warość: 100\nR.3.3\nNatężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych I; wartość: 10\nR.3.4\nMoc całkowita układu paneli fotowoltaicznych P; jednostka: kW (dla wartości 1,0) lub W (dla\nwartości 1000)\nR.3.5\nNapięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych U; jednostka: V\nR.3.6\nNatężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych I; jednostka: A\nR.4\nRezultat 4: Dobór akumulatora gwarantującego funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej\nP1 utrzymującej funkcjonowanie systemu c.o.\nW Tabeli D zapisane:\nR.4.1\nAkumulator ołowiowo-kwasowy (SLA): NIE\nR.4.2\nAkumulator żelowy VRLA do pracy cyklicznej: TAK\nR.4.3\nAkumulator Ni-Cd: NIE\nR.5\nRezultat 5: Rozpoznane elementy armatury grzewczej\nUwaga:\nDopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę sama treść pod warunkiem\npoprawności technologicznej/merytorycznej (R.5.5, R.5.6, R.5.7 oraz R.5.8)\nW Tabeli E zapisane:\nR.5.1\nW wierszu 1, numer osprzętu: 3\nR.5.2\nW wierszu 2, numer osprzętu: 1\nR.5.3\nW wierszu 3, numer osprzętu: 4\nR.5.4\nW wierszu 4, numer osprzętu: 2\nR.5.5\nW wierszu 1, przeznaczenie: Stosowane jako zawory mieszające lub rozdzielające lub\nprzełączające przepływy cieczy w układzie z napędem elektrycznym (lub sterowane).\nR.5.6\nW wierszu 2, przeznaczenie: Stosowane jako zawory mieszające dla wody ciepłej i\nzimnej w układzie.\nR.5.7\nW wierszu 3, przeznaczenie: Stosowany jest do ustawienia temperatury w\npomieszczeniach.\nR.5.8\nW wierszu 4, przeznaczenie: Spełnia funkcję odpowietrzenia instalacji.","solution":null,"image":"img/b22-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B22 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"b22","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W budynku mieszkalnym jednorodzinnym dokonano termomodernizacji kotłowni polegającej na wymianie<br>systemu centralnego ogrzewania i zamianie kotła węglowego na układ instalacyjny z pompą ciepła.<br>Dodatkowo zamontowane zostały panele fotowoltaiczne zgodnie z układem przedstawionym na rysunku 1.<br>Dla instalacji z układem pompy ciepła przedstawionym na rysunku 2 wykonaj obliczenia instalacji<br>wykorzystując informacje zawarte w tabeli 1, 2 oraz wzory z tabeli 3. Wyniki obliczeń zapisz w tabelach<br>A i B.<br>Ponadto korzystając z tabeli 3 i 4 ustal roczną wielkość i koszt energii elektrycznej potrzebnej do zasilania<br>pompy ciepła. Obliczenia zapisz w tabeli B.<br>Dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z rysunkiem 3 po zapoznaniu się z rysunkami 4 i 5 wykorzystując<br>wzory i zapisy z tabeli 5 i 6, dokonaj obliczeń w zakresie wielkości charakterystycznych dla<br>współpracującego z układem akumulatora. Uzyskane wartości obliczeniowe zapisz w tabeli C.<br>W tabeli D wpisz odpowiednio TAK lub NIE, analizując informacje w niej zamieszczone, celem dokonania<br>doboru akumulatora, który zagwarantuje funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1, utrzymującej<br>funkcjonowanie systemu centralnego ogrzewania z układem paneli fotowoltaicznych.<br>Na podstawie danych z tabeli 7 przyporządkuj w tabeli E stosowne oznaczenia liczbowe dla przedstawionych<br>elementów armatury grzewczej oraz uzupełnij kolumnę z opisem ich przeznaczenia.<br>Rysunek 1. Hybrydowy układ grzewczy z pompą ciepła i wspomaganiem przez ogniwa fotowoltaiczne<br>Rysunek 2. Układ instalacji z pompą ciepła<br>Tabela 1. Założenia do obliczeń instalacji z układem pomp ciepła.<br>Tabela 2. Wskaźniki mocy cieplnej na przygotowanie c.w.u.<br> Zamontowana pompa ciepła typu woda - woda jest o mocy grzewczej 10,7 kW w warunkach W10/W45.<br> Dolnym źródłem ciepła jest dublet, w skład którego wchodzi studnia iniekcyjna (czerpalna) i reiniekcyjna<br>(chłonna).<br> Pompa ciepła jest wyposażona we wbudowaną grzałkę w celu dokonywania okresowych przegrzewów instalacji<br>ciepłej wody użytkowej.<br> Woda ze studni czerpalnej jest pobierana i przekazywana na płytowy wymiennik ciepła W1.<br> Wymiennik zasila pompę ciepła.<br> Ciepło właściwe wody CP = 1,16 [kWh/m3K]<br> Przepływ wody (wydajność eksploatacyjna) wynosi V = 1,8 m3/h<br> Spadek temperatury na wymienniku (TW-TP) przy ustalonym przepływie wynosi 4oC<br> Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi M = 4 osoby.<br> Powierzchnia ogrzewana budynku jednorodzinnego wynosi A = 150 m2<br> Wskaźnik zapotrzebowania ciepła na centralne ogrzewanie dla budynku wynosi qco = 50 W/m2.<br> Ilość ciepła na przygotowanie c.w.u. na jedną osobę w ciągu doby należy obliczyć z zapotrzebowania:<br>qc = 50 dm3/(os∙d)<br> Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku Zc = 50 kWh/(m2∙rok)<br> Jednoskładnikowa cena jednostkowa energii elektrycznej Cj = 0,60 zł/kWh<br> SPF układu pompy ciepła wynosi 4 [-]<br>(Jest to wartość opisującą efektywność pompy ciepła w ciągu całego roku z uwzględnieniem: dodatkowego<br>osprzętu po stronie instalacji, zmian temperatury zewnętrznej, zmiennego zapotrzebowania na ciepło i c.w.u.<br>w warunkach rzeczywistych).<br>Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie<br>c.w.u.<br>qc [dm3/(os∙d)]<br>Wskaźnik mocy cieplnej na przygotowanie<br>c.w.u. przy temperaturze wody TW = 45oC<br>qcwu [W/os]<br>30<br>51<br>40<br>68<br>50<br>85<br>60<br>102<br>Tabela 3. Wzory do obliczeń instalacji z układem pomp ciepła<br>Tabela 4. Wzory do obliczenia wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła<br>Q = Cp × V × (TW - TP) [kW]<br>gdzie:<br>Q - moc cieplna dostarczona przez wodę [kW]<br>Cp - pojemność cieplna właściwa wody [kWh/m3K]<br>V - przepływ objętościowy (wydajność eksploatacyjna) [m3/h]<br>TW - temperatura wody wypływającej ze studni w okresie letnim [°C]<br>TP - temperatura wody zatłaczanej do studni w okresie letnim [°C]<br>QC.O. = 0,001 × A × qco [kW]<br>gdzie:<br>QC.O. - zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku [kW]<br>A - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]<br>qco - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze dla budynku [W/m2]<br>QC.W.U. = 0,001 × M × qcwu [kW]<br>gdzie:<br>QC.W.U. - zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]<br>M - liczba mieszkańców [os]<br>qcwu - wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na przygotowanie c.w.u. [W/os]<br>QB = QC.O + QC.W.U. [kW]<br>gdzie:<br>QB - całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku [kW]<br>QE = A × Zc [kWh]<br>gdzie:<br>QE - roczne zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze [kWh]<br>A - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]<br>Zc - zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku [kWh/(m2∙rok)]<br>QEw = Qcwu × 24 × 365 [kWh]<br>gdzie:<br>QEw - roczne zapotrzebowanie na energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej [kWh]<br>Qcwu - zapotrzebowanie mocy na cele CWU (dla 4 osób) [kW]<br>Wel = (QE + QEw)/SPF [kWh]<br>gdzie:<br>Wel - ilość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku [kWh]<br>SPF - efektywność układu pompy ciepła - wskaźnik [-]<br>K = Wel × Cj [zł]<br>gdzie:<br>K - roczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku [zł]<br>Cj - cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh]<br>Tabela 5. Założenia do obliczeń instalacji fotowoltaicznej<br>Rysunek 3. Układ paneli fotowoltaicznych<br> Instalacja fotowoltaiczna działa w systemie OFF-GRID.<br> Instalacja fotowoltaiczna zasila tylko pompę cyrkulacyjną P1.<br> Pompa cyrkulacyjna ma za zadanie rozbiór ciepła z buforu, w który wyposażona jest instalacja grzewcza.<br> W okresach poza sezonem grzewczym energia elektryczna jest wykorzystywana głównie na potrzeby<br>oświetleniowe.<br> Współczynnik rezerwy energii elektrycznej w okresie zimowym F = 4 [-]<br> W sezonie grzewczym przy okresowych przerwach w dostawie energii elektrycznej układ gwarantuje utrzymanie<br>parametrów ogrzewania.<br> Akumulator o napięciu znamionowym 24 V wspomaga działanie pompy cyrkulacyjnej o następującej mocy:<br>P1 = 100 W.<br> Pompa zasilana jest prądem przemiennym o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz.<br> Straty związane ze zamianą prądu stałego na przemienny wynoszą ok. 10%.<br>Tabela 6. Wzory do obliczeń instalacji fotowoltaicznej<br>Rysunek 4. Połączenie równoległe fotoogniw - schemat poglądowy.<br>Rysunek 5. Połączenie szeregowe fotoogniw - schemat poglądowy.<br>C = 2 × W × F/U [Ah]<br>gdzie:<br>C - pojemność akumulatora w Ah<br>W - zapotrzebowanie na energię elektryczną przez pompę cyrkulacyjną [Wh]<br>F - współczynnik rezerwy energii elektrycznej w okresie zimowym [-]<br>U - napięcie akumulatora [V]<br>Cz = C × 0,9<br>gdzie:<br>Cz - pojemność akumulatora po uwzględnieniu wielkości strat [Ah]<br>h = [(Cz × Uak)/P1]/1,6<br>gdzie:<br>h - czas pracy akumulatora [h]<br>Uak - napięcie akumulatora [V]<br>1,6 - współczynnik rozładowania akumulatora [-]<br>P1 - moc pompy cyrkulacyjnej [W]<br>Tabela 7. Armatura instalacji grzewczej<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła - Tabela A,<br> wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła - Tabela B,<br> wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej - Tabela C,<br> dobór rodzaju akumulatora gwarantującego funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1 utrzymującej<br>funkcjonowanie systemu c.o. - Tabela D,<br> rozpoznane elementy armatury grzewczej - Tabela E.<br>Tabela A. Wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła<br>Tabela B. Wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła<br>Nazwa osprzętu instalacyjnego<br>Numer<br>Zawór mieszający 3-drogowy<br>1<br>Odpowietrznik<br>2<br>Zawór przełączający 3-drogowy z napędem<br>3<br>Regulator temperatury pomieszczenia do ustawiania wartości<br>zadanej temperatury pomieszczenia<br>4<br>Określenie obliczanej wartości<br>Oznaczenie<br>Wartość<br>Jednostka<br>Moc cieplna dostarczana przez wodę<br>Q<br>Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku<br>QC.O.<br>Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej<br>QC.W.U.<br>Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku<br>QB<br>Określenie obliczanej wartości<br>Oznaczenie<br>Wartość<br>Jednostka<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze<br>QE<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u.<br>QEw<br>Ilość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku<br>Wel<br>Roczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku<br>K<br>Tabela C. Wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej.<br>Tabela D. Dobór rodzaju akumulatora, który zagwarantuje funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej P1<br>utrzymującej funkcjonowanie systemu c.o.<br>Określenie obliczanej wartości<br>Oznaczenie<br>Wartość<br>Jednostka<br>Moc całkowita układu paneli fotowoltaicznych<br>P<br>Napięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych<br>U<br>Natężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych<br>I<br>Zapotrzebowanie na energię elektryczną przez pompę cyrkulacyjną<br>W<br>Pojemność akumulatora/ów<br>C<br>Pojemność akumulatora/ów po uwzględnieniu wielkości strat<br>Cz<br>Czas pracy akumulatora/ów<br>h<br>Lp<br>Rodzaj akumulatora<br>TAK lub NIE<br>1<br>Akumulator ołowiowo-kwasowy (SLA)<br>2<br>Akumulator żelowy VRLA do pracy cyklicznej<br>3<br>Akumulator Ni-Cd<br>Tabela E. Armatura instalacji grzewczej<br>Lp.<br>Widok osprzętu<br>Wpisz numer osprzętu<br>Przeznaczenie<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>B.22<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>B.22-01-18.01<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>Uwaga!<br>Dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę sama treść pod warunkiem<br>poprawności technologicznej/merytorycznej<br>R.1<br>Rezultat 1: Wybrane parametry instalacji z układem pomp ciepła<br>W Tabeli A zapisane:<br>R.1.1<br>Moc cieplna dostarczona przez wodę Q= od 8,3 do 8,4<br>R.1.2<br>Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku QC.O.= 7,5<br>R.1.3<br>Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej QC.W.U= 0,34<br>R.1.4<br>Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku QB= 7,84 lub suma wynikająca z wartości<br>obliczonych w R.1.2 i R.1.3<br>R.1.5<br>Moc cieplna dostarczona przez wodę; jednostka: kW<br>R.1.6<br>Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze budynku; jednostka: kW<br>R.1.7<br>Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej; jednostka: kW<br>R.1.8<br>Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla budynku; jednostka: kW<br>R.2<br>Rezultat 2: Wielkości energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła<br>W Tabeli B zapisane:<br>R.2.1<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze QE= 7500<br>R.2.2<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u. QEw= od 2978 do 2979<br>R.2.3<br>Ilość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku Wel= od 2619 do 2620<br>R.2.4<br>Roczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku K= od 1571 do 1572 lub iloczyn<br>uwzględniający wartość w R.2.3<br>R.2.5<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze; jednostka: kWh<br>R.2.6<br>Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u.; jednostka: kWh<br>R.2.7<br>Ilość energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła w ciągu roku; jednostka: kWh<br>R.2.8<br>Roczny koszt energii elektrycznej na cele grzewcze budynku; jednostka: zł lub PLN<br>R.3<br>Rezultat 3: Wybrane parametry instalacji fotowoltaicznej<br>W Tabeli C zapisane:<br>R.3.1<br>Moc całkowita układu paneli fotowoltaicznych P; wartość: 1,0 (dla jednostki kW) lub 1000<br>(dla jednostki W)<br>R.3.2<br>Napięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych U; warość: 100<br>R.3.3<br>Natężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych I; wartość: 10<br>R.3.4<br>Moc całkowita układu paneli fotowoltaicznych P; jednostka: kW (dla wartości 1,0) lub W (dla<br>wartości 1000)<br>R.3.5<br>Napięcie zastępcze układu paneli fotowoltaicznych U; jednostka: V<br>R.3.6<br>Natężenie zastępcze prądu układu paneli fotowoltaicznych I; jednostka: A<br>R.4<br>Rezultat 4: Dobór akumulatora gwarantującego funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej<br>P1 utrzymującej funkcjonowanie systemu c.o.<br>W Tabeli D zapisane:<br>R.4.1<br>Akumulator ołowiowo-kwasowy (SLA): NIE<br>R.4.2<br>Akumulator żelowy VRLA do pracy cyklicznej: TAK<br>R.4.3<br>Akumulator Ni-Cd: NIE<br>R.5<br>Rezultat 5: Rozpoznane elementy armatury grzewczej<br>Uwaga:<br>Dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę sama treść pod warunkiem<br>poprawności technologicznej/merytorycznej (R.5.5, R.5.6, R.5.7 oraz R.5.8)<br>W Tabeli E zapisane:<br>R.5.1<br>W wierszu 1, numer osprzętu: 3<br>R.5.2<br>W wierszu 2, numer osprzętu: 1<br>R.5.3<br>W wierszu 3, numer osprzętu: 4<br>R.5.4<br>W wierszu 4, numer osprzętu: 2<br>R.5.5<br>W wierszu 1, przeznaczenie: Stosowane jako zawory mieszające lub rozdzielające lub<br>przełączające przepływy cieczy w układzie z napędem elektrycznym (lub sterowane).<br>R.5.6<br>W wierszu 2, przeznaczenie: Stosowane jako zawory mieszające dla wody ciepłej i<br>zimnej w układzie.<br>R.5.7<br>W wierszu 3, przeznaczenie: Stosowany jest do ustawienia temperatury w<br>pomieszczeniach.<br>R.5.8<br>W wierszu 4, przeznaczenie: Spełnia funkcję odpowietrzenia instalacji.</p>","solutions":[]}