{"id":"b22-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/8","paper_id":"b22-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"8","points":null,"ptype":"closed","subject":"b22","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 8.\nZ instrukcji pompy ciepła wynika, że napięcie zasilania może wahać się w granicach +/- 5% nominalnego\nnapięcia w polskiej publicznej sieci elektroenergetycznej. Wynik pomiaru napięcia fazowego wynosi 237 V.\nZmierzone napięcie zasilania jest\nA. zbyt małe dla prawidłowej pracy pompy.\nB.\nzbyt duże dla prawidłowej pracy pompy.\nC.\nwiększe od nominalnego, ale mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek.\nD. mniejsze od nominalnego, ale mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek.","answer":"C","answer_text":"C\n28\nC","solution":null,"image":"img/b22-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-8.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B22 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"b22","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 8.<br>Z instrukcji pompy ciepła wynika, że napięcie zasilania może wahać się w granicach +/- 5% nominalnego<br>napięcia w polskiej publicznej sieci elektroenergetycznej. Wynik pomiaru napięcia fazowego wynosi 237 V.<br>Zmierzone napięcie zasilania jest<br>A. zbyt małe dla prawidłowej pracy pompy.<br>B.<br>zbyt duże dla prawidłowej pracy pompy.<br>C.<br>większe od nominalnego, ale mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek.<br>D. mniejsze od nominalnego, ale mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek.</p>","answer_text_html":"<p>C<br>28<br>C</p>","solutions":[]}