{"id":"b23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b23","category":"egzamin-zawodowy","year":2017,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nWykonaj obliczenia projektowe przyłącza gazu, polegające na dobraniu średnicy, obliczeniu w nim\ncałkowitej straty ciśnienia oraz obliczeniu rzeczywistej prędkości gazu w projektowanym przyłączu. Do\nobliczeń wykorzystaj informacje znajdujące się w tabelach 1, 2 i 3. Do ustalenia jednostkowej straty ciśnienia\nwykorzystaj zależności uwzględnione w nomogramie. Wyniki obliczeń zapisz w przygotowanej w arkuszu\ntabeli Obliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia.\nW tabeli Oznaczenia geometrii wypływki wpisz oznaczenia elementów geometrii wypływki, występujące na\nrysunku 1.\nW tabeli Punkty charakterystyczne sieci gazowej wpisz nazwy punktów stosowanych do oznakowania sieci\ngazowej.\nNa wyposażonym stanowisku wykonaj, zgodnie z rysunkiem 2, połączenie gazociągu polietylenowego,\nwykorzystując do tego celu elektromufę, kolano E90°dn25 i odcinek rury PE dn25.\nUwaga:\nPo wykonaniu obróbki wszystkich rur gotowość do wykonania zgrzewania zgłoś przewodniczącemu ZN przez\npodniesienie ręki. Zgrzewanie rur wykonaj po uzyskaniu zgody przewodniczącego.\nParametry zgrzewania wprowadź manualnie lub z użyciem kodu kreskowego. Po wykonaniu połączenia\nopisz swoim numerem PESEL wstawiony odcinek gazociągu.\nPodczas prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,\nprzeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.\nPo wykonaniu robót oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.\nTabela 1. Dane do projektowania przyłącza gazu\nDANE:\nPrzyłącze gazowe niskiego ciśnienia rozprowadza gaz ziemny podgrupy E do piekarni\nPrzyłącze wykonane jest z rury PE100 SDR11\nDługość przyłącza L = 10 m\nZapotrzebowanie mocy W = 110 kWh/h\nWspółczynnik konwersji gazu k = 11 [-]\nZapotrzebowanie na gaz Q[m3/h] = W/k\ngdzie:\nW - zapotrzebowanie mocy [kWh/h]\nk - współczynnik konwersji gazu [-]\nZakładana wstępna prędkość przepływu gazu w przyłączu v = 2,5 m/s\nCałkowitą stratę ciśnienia przyłącza gazowego należy zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej\nPrędkość rzeczywistą podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku\nTabela 2. Wzór do obliczenia wstępnej średnicy przyłącza\nTabela 3. Wzór do obliczenia rzeczywistej prędkości przepływu gazu\nNomogram: Dobór średnic rurociągów gazowych niskiego ciśnienia PE100 SDR11\nAby dokonać wstępnego doboru średnicy, należy wykorzystać wzór:\n[mm]\ngdzie:\ndw - wstępnie dobrana średnica wewnętrzna przyłącza [mm]\nv - wstępna prędkość przepływu gazu [m/s]\nQ - zapotrzebowanie na gaz [m3/h]\nDobór właściwej średnicy nominalnej przyłącza powinien uwzględniać typoszereg rur z nomogramu\nAby obliczyć rzeczywistą prędkość przepływu gazu, należy wykorzystać wzór:\n[m/s]\ngdzie:\nvrz- rzeczywista prędkość przepływu gazu [m/s]\ndrz - rzeczywista średnica wewnętrzna przyłącza [mm]\nQ - zapotrzebowanie na gaz [m3/h]\nRysunek 1. Geometria wypływki\nRysunek 2. Szkic połączonych gazociągów\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n obliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia,\n oznaczenia geometrii wypływki,\n nazwy punktów charakterystycznych sieci gazowej,\n połączony gazociąg polietylenowy\noraz\nprzebieg procesu zgrzewania elektrooporowego.\nObliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia\nOznaczenia geometrii wypływki\nNr\nOznaczenie geometrii wypływki\nNazwa oznaczeń geometrii wypływki\n1\nmaksymalna szerokość wypływki\n2\nminimalna szerokość wypływki\n3\nzagłębienie pomiędzy wałeczkami wypływki\n4\nprzesunięcie ścianek łączonych elementów rury (łączonych rur)\n5\nmaksymalna szerokości wałeczków wypływki\n6\nminimalna szerokości wałeczków wypływki\nPunkty charakterystyczne sieci gazowej\nNr\nOznaczenie punktu\ncharakterystycznego sieci gazowej\nNazwa punktu charakterystycznego sieci gazowej\n1\n2\n3\n4\n5\n6\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2017","subject_label":"b23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Wykonaj obliczenia projektowe przyłącza gazu, polegające na dobraniu średnicy, obliczeniu w nim<br>całkowitej straty ciśnienia oraz obliczeniu rzeczywistej prędkości gazu w projektowanym przyłączu. Do<br>obliczeń wykorzystaj informacje znajdujące się w tabelach 1, 2 i 3. Do ustalenia jednostkowej straty ciśnienia<br>wykorzystaj zależności uwzględnione w nomogramie. Wyniki obliczeń zapisz w przygotowanej w arkuszu<br>tabeli Obliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia.<br>W tabeli Oznaczenia geometrii wypływki wpisz oznaczenia elementów geometrii wypływki, występujące na<br>rysunku 1.<br>W tabeli Punkty charakterystyczne sieci gazowej wpisz nazwy punktów stosowanych do oznakowania sieci<br>gazowej.<br>Na wyposażonym stanowisku wykonaj, zgodnie z rysunkiem 2, połączenie gazociągu polietylenowego,<br>wykorzystując do tego celu elektromufę, kolano E90°dn25 i odcinek rury PE dn25.<br>Uwaga:<br>Po wykonaniu obróbki wszystkich rur gotowość do wykonania zgrzewania zgłoś przewodniczącemu ZN przez<br>podniesienie ręki. Zgrzewanie rur wykonaj po uzyskaniu zgody przewodniczącego.<br>Parametry zgrzewania wprowadź manualnie lub z użyciem kodu kreskowego. Po wykonaniu połączenia<br>opisz swoim numerem PESEL wstawiony odcinek gazociągu.<br>Podczas prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,<br>przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.<br>Po wykonaniu robót oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.<br>Tabela 1. Dane do projektowania przyłącza gazu<br>DANE:<br>Przyłącze gazowe niskiego ciśnienia rozprowadza gaz ziemny podgrupy E do piekarni<br>Przyłącze wykonane jest z rury PE100 SDR11<br>Długość przyłącza L = 10 m<br>Zapotrzebowanie mocy W = 110 kWh/h<br>Współczynnik konwersji gazu k = 11 [-]<br>Zapotrzebowanie na gaz Q[m3/h] = W/k<br>gdzie:<br>W - zapotrzebowanie mocy [kWh/h]<br>k - współczynnik konwersji gazu [-]<br>Zakładana wstępna prędkość przepływu gazu w przyłączu v = 2,5 m/s<br>Całkowitą stratę ciśnienia przyłącza gazowego należy zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej<br>Prędkość rzeczywistą podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku<br>Tabela 2. Wzór do obliczenia wstępnej średnicy przyłącza<br>Tabela 3. Wzór do obliczenia rzeczywistej prędkości przepływu gazu<br>Nomogram: Dobór średnic rurociągów gazowych niskiego ciśnienia PE100 SDR11<br>Aby dokonać wstępnego doboru średnicy, należy wykorzystać wzór:<br>[mm]<br>gdzie:<br>dw - wstępnie dobrana średnica wewnętrzna przyłącza [mm]<br>v - wstępna prędkość przepływu gazu [m/s]<br>Q - zapotrzebowanie na gaz [m3/h]<br>Dobór właściwej średnicy nominalnej przyłącza powinien uwzględniać typoszereg rur z nomogramu<br>Aby obliczyć rzeczywistą prędkość przepływu gazu, należy wykorzystać wzór:<br>[m/s]<br>gdzie:<br>vrz- rzeczywista prędkość przepływu gazu [m/s]<br>drz - rzeczywista średnica wewnętrzna przyłącza [mm]<br>Q - zapotrzebowanie na gaz [m3/h]<br>Rysunek 1. Geometria wypływki<br>Rysunek 2. Szkic połączonych gazociągów<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br> obliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia,<br> oznaczenia geometrii wypływki,<br> nazwy punktów charakterystycznych sieci gazowej,<br> połączony gazociąg polietylenowy<br>oraz<br>przebieg procesu zgrzewania elektrooporowego.<br>Obliczenia projektowe przyłącza niskiego ciśnienia<br>Oznaczenia geometrii wypływki<br>Nr<br>Oznaczenie geometrii wypływki<br>Nazwa oznaczeń geometrii wypływki<br>1<br>maksymalna szerokość wypływki<br>2<br>minimalna szerokość wypływki<br>3<br>zagłębienie pomiędzy wałeczkami wypływki<br>4<br>przesunięcie ścianek łączonych elementów rury (łączonych rur)<br>5<br>maksymalna szerokości wałeczków wypływki<br>6<br>minimalna szerokości wałeczków wypływki<br>Punkty charakterystyczne sieci gazowej<br>Nr<br>Oznaczenie punktu<br>charakterystycznego sieci gazowej<br>Nazwa punktu charakterystycznego sieci gazowej<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie</p>","solutions":[]}