{"id":"b24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b24","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nOblicz w instalacji gazowej przedstawionej na rysunku 1 straty ciśnienia oraz ustal odzysk ciśnienia dla\npionu nr 1, korzystając z informacji znajdujących się w tabelach 1, 2, 3 i 4. Wyniki obliczeń zapisz\nw odpowiedniej tabeli.\nUzupełnij wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania\ninstalacji gazowej w budynku do użytkowania.\nNa wyposażonym stanowisku wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 podejście pod gazomierz G4 i zamontuj\ngazomierz. Niezbędne informacje do prac montażowych znajdują się w tabeli 5.\nPodczas robót montażowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,\nprzepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia\ni sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.\nRysunek 1. Szkic instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym\nTabela 1. Założenia do przeprowadzenia obliczeń hydraulicznych\nTabela 2. Założenia do ustalenia odzysku ciśnienia w instalacji\nTabela 3. Współczynniki jednoczesności działania urządzeń gazowych w zespołach budynków\nwielorodzinnych\nBudynek wielorodzinny zasilany jest gazem ziemnym podgrupy E z przyłącza gazowego niskiego ciśnienia;\nWyposażenie i konfiguracja pionów na niższych kondygnacjach są identyczne, jak pionów na najwyższej kondygnacji;\nInstalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych przewodowych bez szwu;\nNominalne zapotrzebowanie na gaz przez kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem wynosi Qnom KG4P = 1,3 m3/h;\nNominalne zapotrzebowanie na gaz przez gazowy grzejnik wody przepływowej wynosi QnomGGWP = 1,7 m3/h;\nStrata ciśnienia na gazomierzu wynosi 50 Pa.\nUWAGA\n Wspólne dla kilku odcinków elementy uzbrojenia instalacji kwalifikować należy do odcinka o największej\nśrednicy i największym przepływie, a zwężki do odcinka o większej średnicy;\n Wyniki w kolumnie 11 „Całkowita strata ciśnienia w instalacji” (w tabeli do przeprowadzenia obliczeń\nhydraulicznych), należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (↑5/4↓).\nRóżnica wysokości pomiędzy usytuowaniem kurka głównego, a kurków odcinających przed KG4P (B) i KG4P (E)\nwynosi 12,4 m\nRóżnica wysokości pomiędzy usytuowaniem kurka głównego, a kurków odcinających przed GGWP (A) i GGWP (D)\nwynosi 12,3 m\nWzór na odzysk ciśnienia w instalacji gazowej: ΔH = h × Δp\ngdzie:\nΔH - odzysk ciśnienia [Pa]\nh - różnica wysokości pomiędzy kurkiem głównym, a kurkiem odcinającym najniekorzystniej usytuowanego\nurządzenia gazowego [m]\nΔp - jednostkowy odzysk ciśnienia wynoszący dla gazu ziemnego 5,4 [Pa/m]\nLiczba\nodbiorców\nWspółczynnik jednoczesności poboru gazu\nKuchnie gazowe\nGrzejniki wody\ni kuchnie gazowe\nGrzejniki wody\ni kuchnie gazowo-elektryczne\n1\n2\n3\n4\n1\n1\n1\n1\n2\n0,65\n0,607\n0,628\n3\n0,45\n0,456\n0,476\n4\n0,35\n0,373\n0,393\n5\n0,29\n0,32\n0,29\n6\n0,28\n0,28\n0,27\n7\n0,27\n0,25\n0,26\n8\n0,265\n0,24\n0,25\n9\n0,258\n0,23\n0,24\n10\n0,254\n0,22\n0,23\nTabela 4. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]\n* Główny strumień gazu pod kątem 90°\nRysunek 2. Szkic montażowy podejścia pod gazomierz\nRodzaj oporu miejscowego\nŚrednice nominalne (mm)\n10\n15\n20\n25\n32\nKurek kulowy\nKk\n0,10\n0,15\n0,30\n0,30\n0,30\nKurek kątowy\nKt\n0,30\n0,40\n0,70\n0,70\n0,80\nKolano\nKI\n0,40\n0,55\n1,30\n1,30\n1,50\nZwężka\nZw\n0,10\n0,10\n0,10\n0,15\n0,20\nTrójnik przelotowy\nTp\n0,10\n0,15\n0,40\n0,40\n0,50\nTrójnik odnoga\nTo*\n0,25\n0,40\n0,90\n1,10\n1,40\nTabela 5. Wytyczne do prac montażowych\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej,\n odzysk ciśnienia w instalacji,\n wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze i przekazaniu instalacji gazowej do użytkowania,\n podejście pod gazomierz i zamontowany gazomierz\noraz\nprzebieg gwintowania rury stalowej oraz montażu podejścia pod gazomierz.\n\nPodejście pod gazomierz rozpoczyna się za zamontowanym na rurze stalowej dn 25 kurkiem odcinającym KO\nśrednicy dn 25;\n\nDo wykonania podejścia wykorzystać należy: pięć kolan nyplowych dn 25, jedno kolano zwykłe dn 25, dwa\npółśrubunki (łącznik gazomierza 1” + nakrętka gazomierza 1 1/4” oraz uszczelki), odcinek rury gazowej dn 15\no długości 50 cm, którą należy dwustronnie nagwintować oraz redukcję dn 25/15;\n\nWyprowadzony odcinek instalacji należy zamocować do przegrody budowlanej.\nObliczenia hydrauliczne instalacji gazowej*\n* UWAGA: Wyniki w kolumnie 11 \"Całkowita strata ciśnienia w instalacji\" należy podać z dokładnością do dwóch\nmiejsc po przecinku (↑5/4↓).\nOpory miejscowe\n/Długość zastępcza\n[m]\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\nA-1\n1,7\n20\n1,5\n1,11\nB-1\n1,3\n15\n3,2\n2,35\n1-2\n3\n25\n6,0\n1,02\nE-3\n1,3\n15\n3,4\n2,35\nD-3\n1,7\n20\n1,5\n1,11\n3-2\n3\n25\n5,0\n1,02\n2-4\n6\n25\n3,5\n1,68\nStrata ciśnienia na gazomierzu\nOdzysk ciśnienia w instalacji:\nNumer odcinka instalacji\nObciążenie nominalne [m³/h]\nWspółczynnik jednoczesności\npoboru gazu [-]\nObciążenie obliczeniowe [m³/h]\nŚrednica przewodu [mm]\nSuma strat miejscowych [m]\nDługość liniowa [m]\nDługość całkowita [m]\nJednostkowa strata ciśnienia [Pa/m]\nCałkowita strata ciśnienia [Pa]*\nKurek kulowy Kk\nKolano Kl\nZwężka Zw\nTrójnik przelot Tp\nTrójnik odnoga To\nWykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego\ni przekazania instalacji gazowej w budynku do użytkowania\nPoz.\nDokument /pełna nazwa/ lub\ndokument do uzupełnienia\nUzupełnienie zapisów\n1\nPozwolenie na budowę wydane przez\n2\nDziennik\n3\nWymagane uprawnienia do\nwykonywania instalacji gazowych\n4\nProjekt\n5\nKsiążka\nobmiarów\n6\nProtokoły wszystkich odbiorów technicznych\nczęściowych\n7\nRecepty i ustalenia technologiczne - realizacja\npostanowień dotyczących\nusunięcia ewentualnych usterek\n8\nProtokoły drożności\ninstalacji gazowej\n9\nProtokół przeprowadzenia głównej\n10\nOpinie Zakładu Kominiarskiego o prawidłowości\npodłączenia urządzeń gazowych do przewodów\nkominowych i drożności\nukładu odprowadzania spalin\n11\naprobaty techniczne\nDeklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności\nwbudowanych materiałów oraz\n12\nInstrukcje obsługi\nMiejsce na obliczenia i notatki (nie podlega ocenie)","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"b24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Oblicz w instalacji gazowej przedstawionej na rysunku 1 straty ciśnienia oraz ustal odzysk ciśnienia dla<br>pionu nr 1, korzystając z informacji znajdujących się w tabelach 1, 2, 3 i 4. Wyniki obliczeń zapisz<br>w odpowiedniej tabeli.<br>Uzupełnij wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania<br>instalacji gazowej w budynku do użytkowania.<br>Na wyposażonym stanowisku wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 podejście pod gazomierz G4 i zamontuj<br>gazomierz. Niezbędne informacje do prac montażowych znajdują się w tabeli 5.<br>Podczas robót montażowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,<br>przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia<br>i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.<br>Rysunek 1. Szkic instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym<br>Tabela 1. Założenia do przeprowadzenia obliczeń hydraulicznych<br>Tabela 2. Założenia do ustalenia odzysku ciśnienia w instalacji<br>Tabela 3. Współczynniki jednoczesności działania urządzeń gazowych w zespołach budynków<br>wielorodzinnych<br>Budynek wielorodzinny zasilany jest gazem ziemnym podgrupy E z przyłącza gazowego niskiego ciśnienia;<br>Wyposażenie i konfiguracja pionów na niższych kondygnacjach są identyczne, jak pionów na najwyższej kondygnacji;<br>Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych przewodowych bez szwu;<br>Nominalne zapotrzebowanie na gaz przez kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem wynosi Qnom KG4P = 1,3 m3/h;<br>Nominalne zapotrzebowanie na gaz przez gazowy grzejnik wody przepływowej wynosi QnomGGWP = 1,7 m3/h;<br>Strata ciśnienia na gazomierzu wynosi 50 Pa.<br>UWAGA<br> Wspólne dla kilku odcinków elementy uzbrojenia instalacji kwalifikować należy do odcinka o największej<br>średnicy i największym przepływie, a zwężki do odcinka o większej średnicy;<br> Wyniki w kolumnie 11 „Całkowita strata ciśnienia w instalacji” (w tabeli do przeprowadzenia obliczeń<br>hydraulicznych), należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (↑5/4↓).<br>Różnica wysokości pomiędzy usytuowaniem kurka głównego, a kurków odcinających przed KG4P (B) i KG4P (E)<br>wynosi 12,4 m<br>Różnica wysokości pomiędzy usytuowaniem kurka głównego, a kurków odcinających przed GGWP (A) i GGWP (D)<br>wynosi 12,3 m<br>Wzór na odzysk ciśnienia w instalacji gazowej: ΔH = h × Δp<br>gdzie:<br>ΔH - odzysk ciśnienia [Pa]<br>h - różnica wysokości pomiędzy kurkiem głównym, a kurkiem odcinającym najniekorzystniej usytuowanego<br>urządzenia gazowego [m]<br>Δp - jednostkowy odzysk ciśnienia wynoszący dla gazu ziemnego 5,4 [Pa/m]<br>Liczba<br>odbiorców<br>Współczynnik jednoczesności poboru gazu<br>Kuchnie gazowe<br>Grzejniki wody<br>i kuchnie gazowe<br>Grzejniki wody<br>i kuchnie gazowo-elektryczne<br>1<br>2<br>3<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>0,65<br>0,607<br>0,628<br>3<br>0,45<br>0,456<br>0,476<br>4<br>0,35<br>0,373<br>0,393<br>5<br>0,29<br>0,32<br>0,29<br>6<br>0,28<br>0,28<br>0,27<br>7<br>0,27<br>0,25<br>0,26<br>8<br>0,265<br>0,24<br>0,25<br>9<br>0,258<br>0,23<br>0,24<br>10<br>0,254<br>0,22<br>0,23<br>Tabela 4. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]</p>\n<ul><li>Główny strumień gazu pod kątem 90°</li></ul>\n<p>Rysunek 2. Szkic montażowy podejścia pod gazomierz<br>Rodzaj oporu miejscowego<br>Średnice nominalne (mm)<br>10<br>15<br>20<br>25<br>32<br>Kurek kulowy<br>Kk<br>0,10<br>0,15<br>0,30<br>0,30<br>0,30<br>Kurek kątowy<br>Kt<br>0,30<br>0,40<br>0,70<br>0,70<br>0,80<br>Kolano<br>KI<br>0,40<br>0,55<br>1,30<br>1,30<br>1,50<br>Zwężka<br>Zw<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>0,15<br>0,20<br>Trójnik przelotowy<br>Tp<br>0,10<br>0,15<br>0,40<br>0,40<br>0,50<br>Trójnik odnoga<br>To*<br>0,25<br>0,40<br>0,90<br>1,10<br>1,40<br>Tabela 5. Wytyczne do prac montażowych<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br> obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej,<br> odzysk ciśnienia w instalacji,<br> wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze i przekazaniu instalacji gazowej do użytkowania,<br> podejście pod gazomierz i zamontowany gazomierz<br>oraz<br>przebieg gwintowania rury stalowej oraz montażu podejścia pod gazomierz.<br><br>Podejście pod gazomierz rozpoczyna się za zamontowanym na rurze stalowej dn 25 kurkiem odcinającym KO<br>średnicy dn 25;<br><br>Do wykonania podejścia wykorzystać należy: pięć kolan nyplowych dn 25, jedno kolano zwykłe dn 25, dwa<br>półśrubunki (łącznik gazomierza 1” + nakrętka gazomierza 1 1/4” oraz uszczelki), odcinek rury gazowej dn 15<br>o długości 50 cm, którą należy dwustronnie nagwintować oraz redukcję dn 25/15;<br><br>Wyprowadzony odcinek instalacji należy zamocować do przegrody budowlanej.<br>Obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej*</p>\n<ul><li>UWAGA: Wyniki w kolumnie 11 &quot;Całkowita strata ciśnienia w instalacji&quot; należy podać z dokładnością do dwóch</li></ul>\n<p>miejsc po przecinku (↑5/4↓).<br>Opory miejscowe<br>/Długość zastępcza<br>[m]<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>A-1<br>1,7<br>20<br>1,5<br>1,11<br>B-1<br>1,3<br>15<br>3,2<br>2,35<br>1-2<br>3<br>25<br>6,0<br>1,02<br>E-3<br>1,3<br>15<br>3,4<br>2,35<br>D-3<br>1,7<br>20<br>1,5<br>1,11<br>3-2<br>3<br>25<br>5,0<br>1,02<br>2-4<br>6<br>25<br>3,5<br>1,68<br>Strata ciśnienia na gazomierzu<br>Odzysk ciśnienia w instalacji:<br>Numer odcinka instalacji<br>Obciążenie nominalne [m³/h]<br>Współczynnik jednoczesności<br>poboru gazu [-]<br>Obciążenie obliczeniowe [m³/h]<br>Średnica przewodu [mm]<br>Suma strat miejscowych [m]<br>Długość liniowa [m]<br>Długość całkowita [m]<br>Jednostkowa strata ciśnienia [Pa/m]<br>Całkowita strata ciśnienia [Pa]*<br>Kurek kulowy Kk<br>Kolano Kl<br>Zwężka Zw<br>Trójnik przelot Tp<br>Trójnik odnoga To<br>Wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego<br>i przekazania instalacji gazowej w budynku do użytkowania<br>Poz.<br>Dokument /pełna nazwa/ lub<br>dokument do uzupełnienia<br>Uzupełnienie zapisów<br>1<br>Pozwolenie na budowę wydane przez<br>2<br>Dziennik<br>3<br>Wymagane uprawnienia do<br>wykonywania instalacji gazowych<br>4<br>Projekt<br>5<br>Książka<br>obmiarów<br>6<br>Protokoły wszystkich odbiorów technicznych<br>częściowych<br>7<br>Recepty i ustalenia technologiczne - realizacja<br>postanowień dotyczących<br>usunięcia ewentualnych usterek<br>8<br>Protokoły drożności<br>instalacji gazowej<br>9<br>Protokół przeprowadzenia głównej<br>10<br>Opinie Zakładu Kominiarskiego o prawidłowości<br>podłączenia urządzeń gazowych do przewodów<br>kominowych i drożności<br>układu odprowadzania spalin<br>11<br>aprobaty techniczne<br>Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności<br>wbudowanych materiałów oraz<br>12<br>Instrukcje obsługi<br>Miejsce na obliczenia i notatki (nie podlega ocenie)</p>","solutions":[]}