{"id":"b24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"b24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"b24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nWykonaj prace projektowe polegające na obliczeniu całkowitego spadku ciśnienia w instalacji gazowej\nprzedstawionej na rysunku 1. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli Obliczenia projektowe instalacji gazowej.\nNiezbędne do obliczeń informacje znajdują się w tabelach 1÷3.\nW tabeli Zasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych\nw budynkach uzupełnij brakujące informacje.\nNa wyposażonym stanowisku wykonaj fragment instalacji gazowej z rur miedzianych twardych, zgodnie\nz rysunkiem 2 oraz zamieszczonymi w tabeli 4 wytycznymi do wykonania fragmentu instalacji gazowej\ni przeprowadzenia próby szczelności, a następnie przeprowadź próbę szczelności.\nUwaga:\nGotowość do wykonania próby szczelności zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu\nzgody przeprowadź w obecności egzaminatora próbę, a następnie wypełnij protokół z próby szczelności.\nPodczas robót montażowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,\nprzepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia\ni sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.\nTabela 1. Założenia do przeprowadzenia obliczeń projektowych\nBudynek jednorodzinny zasilany jest gazem ziemnym podgrupy E z przyłącza gazowego niskiego ciśnienia.\nInstalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych przewodowych bez szwu.\nOdcinek 1-3 ma średnicę dn15 i długość 2,4 m\nOdcinek 2-3 ma średnicę dn20 i długość 3,5 m\nOdcinek 4-3 ma średnicę dn20 i długość 6,4 m\nOdcinek 5-4 ma średnicę dn25 i długość 1,8 m\nWyposażenie stanowi kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem i kocioł gazowy centralnego\nogrzewania.\nNominalne zapotrzebowanie na gaz przez kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem wynosi\nQnom KG4P = 1,3 m3/h\nNominalne zapotrzebowanie na gaz przez kocioł gazowy centralnego ogrzewania wynosi\nQnom KGCO = 2,2 m3/h\nRóżnica wysokości pomiędzy KG a KO przy KG4P wynosi 2,8 m\nRóżnica wysokości pomiędzy KG a KO przy KGCO wynosi 2,2 m\nWzór na odzysk ciśnienia w instalacji gazowej: ΔH = h x Δp\ngdzie:\nΔH - odzysk ciśnienia [Pa],\nh - różnica wysokości pomiędzy kurkiem głównym, a kurkiem odcinającym najniekorzystniej\nusytuowanego urządzenia gazowego [m],\nΔp - jednostkowy odzysk ciśnienia wynoszący dla gazu ziemnego 5,4 Pa/m\nUWAGA: Wspólne dla kilku odcinków elementy uzbrojenia instalacji należy kwalifikować do odcinka\no największej średnicy i największym przepływie, a zwężki do odcinka o większej średnicy.\nRysunek 1. Szkic instalacji gazowej podlegającej obliczeniom projektowym\nTabela 2. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]\nRodzaj oporu miejscowego\nŚrednice nominalne [mm]\n10\n15\n20\n25\n32\nKurek kulowy\nKk\n0,10\n0,15\n0,30\n0,30\n0,30\nKurek kątowy\nKt\n0,30\n0,40\n0,70\n0,70\n0,80\nKolano\nKI\n0,40\n0,55\n1,30\n1,30\n1,50\nZwężka\nZw\n0,10\n0,10\n0,10\n0,15\n0,20\nTrójnik przelotowy\nTp\n0,10\n0,15\n0,40\n0,40\n0,50\nTrójnik odnoga\nTo*\n0,25\n0,40\n0,90\n1,10\n1,40\n* Główny strumień gazu pod kątem 90°\nTabela 3. Jednostkowe opory liniowe R przepływu gazu w [Pa/m] w rurach stalowych\ndla gazu ziemnego E niskiego ciśnienia\nObciążenie\n[m3/h]\nŚrednica nominalna rur stalowych [mm]\n15\n20\n25\n0,9\n1,87\n0,48\n0,20\n1,0\n1,95\n0,51\n0,22\n1,1\n2,15\n0,65\n0,24\n1,2\n2,35\n0,70\n0,27\n1,3\n2,57\n0,76\n0,29\n1,4\n3,06\n0,82\n0,31\n1,5\n3,60\n0,88\n0,34\n1,6\n4,18\n0,94\n0,36\n1,7\n4,82\n1,00\n0,38\n1,8\n5,50\n1,11\n0,40\n1,9\n6,24\n1,26\n0,43\n2,1\n7,04\n1,42\n0,45\n2,2\n1,78\n0,49\n2,3\n2,18\n0,60\n2,5\n2,45\n0,67\n2,6\n2,63\n0,73\n2,8\n3,12\n0,87\n3,0\n3,67\n1,02\n3,5\n5,08\n1,51\n4,0\n7,03\n2,00\nTabela 4. Wytyczne do wykonania fragmentu instalacji gazowej i przeprowadzenia próby szczelności\n1. Do wykonania fragmentu instalacji gazowej wykorzystaj wszystkie wymienione elementy: rurę miedzianą\ntwardą 15×1, zawór kulowy do gazu GW ½”, cztery nyple przejściowe GZ 15×½” brąz >B< Press Gas, trójnik\nGW ½”, korek GZ ½”, zaślepkę GW ½” oraz łuk 90° dwukielichowy 15 CU >B< Press Gas.\n2. Dotnij trzy odcinki rury miedzianej twardej 15x1 na długość wynikającą z zamieszczonego schematu instalacji,\na następnie obustronnie przygotuj je do wykonania połączeń zaprasowywanych.\n3. Do łączenia rur miedzianych zastosuj technologię połączeń zaprasowywanych, a do wmontowania elementów\nwyposażenia instalacji technologię połączeń zaprasowywanych oraz gwintowanych.\n4. Elementy instalacji wymienione w pkt. 1 zamontuj w kolejności wynikającej ze schematu instalacji\nprzedstawionego na rysunku 2 oraz zasad montażowych.\n5. Przewody instalacji gazowej zamocuj do przegrody budowlanej wykorzystując uchwyty metalowe z elastyczną\nwkładką.\n6. Do przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej wykorzystaj zestaw z manometrem, który połącz\nz wmontowanym trójnikiem poprzez kolano nyplowe ½”.\n7. Próbę szczelności instalacji przeprowadź ciśnieniem 100 kPa w czasie 5 minut.\n8. Po zakończonej próbie szczelności zaślep korkiem trójnik w miejscu po demontażu zestawu z manometrem.\nRysunek 2. Schemat fragmentu instalacji gazowej do wykonania\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\nobliczenia projektowe instalacji gazowej,\nzasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych\nw budynkach,\nfragment instalacji gazowej,\nprotokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej\noraz\nprzebieg montażu instalacji gazowej i wykonania próby szczelności instalacji gazowej.\nObliczenia projektowe instalacji gazowej\nNumer odcinka instalacji\nObciążenie nominalne [m³/h]\nWspółczynnik jednoczesności poboru gazu [-]\nObciążenie obliczeniowe [m³/h]\nŚrednica przewodu [mm]\nOpory miejscowe\n(Długość zastępcza)\n[m]\nSuma strat miejscowych [m]\nDługość liniowa [m]\nDługość całkowita [m]\nJednostkowa strata ciśnienia [Pa/m]\nCałkowita strata ciśnienia [Pa]\nKurek kulowy Kk\nKolano Kl\nZwężka Zw\nTrójnik przelot Tp\nTrójnik odnoga To\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n1-3\n1\n2-3\n1\n3-4\n3,5\n1\n3,5\n20\n1,30\n0,10\n0,40\n1,80\n6,4\n8,2\n5,08\n41,66\n4-5\n1\nStrata ciśnienia w instalacji bez uwzględnienia straty ciśnienia na gazomierzu**\nStrata ciśnienia na gazomierzu\n50\nOdzysk ciśnienia w instalacji*\nCałkowita strata ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem odzysku ciśnienia i straty na gazomierzu**\n* Wyniki w kolumnie 11 \"Całkowita strata ciśnienia w instalacji\" oraz w wierszu \"Odzysk ciśnienia w instalacji\"\nnależy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku(↑5/4↓).\n** Wyniki w wierszach: \"Strata ciśnienia w instalacji bez uwzględnienia straty ciśnienia na gazomierzu\"\noraz \"Całkowita strata ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem odzysku ciśnienia i straty na gazomierzu\"\nnależy zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej.\nZasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych\nw budynkach\nLp.\nZasada/wymaganie\nUzupełnienie zasady/wymagania\n1\nPrzewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy\nprowadzić\n2\nPrzed każdym gazomierzem należy zainstalować\n3\nWszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane\nwykonuje się w\n4\nPrzystępując do głównej próby szczelności instalacji gazowej,\nkurki przed odłączonymi urządzeniami gazowymi powinny być\nzakorkowane i w pozycji\n5\nZ przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się\nprotokół, który powinien być podpisany przez właściciela\nbudynku oraz\n6\nPo zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być,\nniezależnie od rozprowadzanego paliwa, prowadzone\nprzewody instalacji gazowej wykonane z rur\n7\nZabrania się w jednym budynku średniowysokim stosowania\ngazu z sieci gazowej i\n8\nGazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie\nco liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia (bez\nzastosowanej przegrody), powinny być od nich oddalone co\nnajmniej o\nProtokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej\n1\nmedium próbne\nParametry próby szczelności:\n2\nciśnienie\n3\nczas\n4\nwynik próby\nMiejsce na obliczenia i notatki\n(nie podlega ocenie)","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"b24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Wykonaj prace projektowe polegające na obliczeniu całkowitego spadku ciśnienia w instalacji gazowej<br>przedstawionej na rysunku 1. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli Obliczenia projektowe instalacji gazowej.<br>Niezbędne do obliczeń informacje znajdują się w tabelach 1÷3.<br>W tabeli Zasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych<br>w budynkach uzupełnij brakujące informacje.<br>Na wyposażonym stanowisku wykonaj fragment instalacji gazowej z rur miedzianych twardych, zgodnie<br>z rysunkiem 2 oraz zamieszczonymi w tabeli 4 wytycznymi do wykonania fragmentu instalacji gazowej<br>i przeprowadzenia próby szczelności, a następnie przeprowadź próbę szczelności.<br>Uwaga:<br>Gotowość do wykonania próby szczelności zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu<br>zgody przeprowadź w obecności egzaminatora próbę, a następnie wypełnij protokół z próby szczelności.<br>Podczas robót montażowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,<br>przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia<br>i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.<br>Tabela 1. Założenia do przeprowadzenia obliczeń projektowych<br>Budynek jednorodzinny zasilany jest gazem ziemnym podgrupy E z przyłącza gazowego niskiego ciśnienia.<br>Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych przewodowych bez szwu.<br>Odcinek 1-3 ma średnicę dn15 i długość 2,4 m<br>Odcinek 2-3 ma średnicę dn20 i długość 3,5 m<br>Odcinek 4-3 ma średnicę dn20 i długość 6,4 m<br>Odcinek 5-4 ma średnicę dn25 i długość 1,8 m<br>Wyposażenie stanowi kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem i kocioł gazowy centralnego<br>ogrzewania.<br>Nominalne zapotrzebowanie na gaz przez kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem wynosi<br>Qnom KG4P = 1,3 m3/h<br>Nominalne zapotrzebowanie na gaz przez kocioł gazowy centralnego ogrzewania wynosi<br>Qnom KGCO = 2,2 m3/h<br>Różnica wysokości pomiędzy KG a KO przy KG4P wynosi 2,8 m<br>Różnica wysokości pomiędzy KG a KO przy KGCO wynosi 2,2 m<br>Wzór na odzysk ciśnienia w instalacji gazowej: ΔH = h x Δp<br>gdzie:<br>ΔH - odzysk ciśnienia [Pa],<br>h - różnica wysokości pomiędzy kurkiem głównym, a kurkiem odcinającym najniekorzystniej<br>usytuowanego urządzenia gazowego [m],<br>Δp - jednostkowy odzysk ciśnienia wynoszący dla gazu ziemnego 5,4 Pa/m<br>UWAGA: Wspólne dla kilku odcinków elementy uzbrojenia instalacji należy kwalifikować do odcinka<br>o największej średnicy i największym przepływie, a zwężki do odcinka o większej średnicy.<br>Rysunek 1. Szkic instalacji gazowej podlegającej obliczeniom projektowym<br>Tabela 2. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]<br>Rodzaj oporu miejscowego<br>Średnice nominalne [mm]<br>10<br>15<br>20<br>25<br>32<br>Kurek kulowy<br>Kk<br>0,10<br>0,15<br>0,30<br>0,30<br>0,30<br>Kurek kątowy<br>Kt<br>0,30<br>0,40<br>0,70<br>0,70<br>0,80<br>Kolano<br>KI<br>0,40<br>0,55<br>1,30<br>1,30<br>1,50<br>Zwężka<br>Zw<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>0,15<br>0,20<br>Trójnik przelotowy<br>Tp<br>0,10<br>0,15<br>0,40<br>0,40<br>0,50<br>Trójnik odnoga<br>To*<br>0,25<br>0,40<br>0,90<br>1,10<br>1,40</p>\n<ul><li>Główny strumień gazu pod kątem 90°</li></ul>\n<p>Tabela 3. Jednostkowe opory liniowe R przepływu gazu w [Pa/m] w rurach stalowych<br>dla gazu ziemnego E niskiego ciśnienia<br>Obciążenie<br>[m3/h]<br>Średnica nominalna rur stalowych [mm]<br>15<br>20<br>25<br>0,9<br>1,87<br>0,48<br>0,20<br>1,0<br>1,95<br>0,51<br>0,22<br>1,1<br>2,15<br>0,65<br>0,24<br>1,2<br>2,35<br>0,70<br>0,27<br>1,3<br>2,57<br>0,76<br>0,29<br>1,4<br>3,06<br>0,82<br>0,31<br>1,5<br>3,60<br>0,88<br>0,34<br>1,6<br>4,18<br>0,94<br>0,36<br>1,7<br>4,82<br>1,00<br>0,38<br>1,8<br>5,50<br>1,11<br>0,40<br>1,9<br>6,24<br>1,26<br>0,43<br>2,1<br>7,04<br>1,42<br>0,45<br>2,2<br>1,78<br>0,49<br>2,3<br>2,18<br>0,60<br>2,5<br>2,45<br>0,67<br>2,6<br>2,63<br>0,73<br>2,8<br>3,12<br>0,87<br>3,0<br>3,67<br>1,02<br>3,5<br>5,08<br>1,51<br>4,0<br>7,03<br>2,00<br>Tabela 4. Wytyczne do wykonania fragmentu instalacji gazowej i przeprowadzenia próby szczelności</p>\n<ol><li>Do wykonania fragmentu instalacji gazowej wykorzystaj wszystkie wymienione elementy: rurę miedzianą</li></ol>\n<p>twardą 15×1, zawór kulowy do gazu GW ½”, cztery nyple przejściowe GZ 15×½” brąz &gt;B&lt; Press Gas, trójnik<br>GW ½”, korek GZ ½”, zaślepkę GW ½” oraz łuk 90° dwukielichowy 15 CU &gt;B&lt; Press Gas.</p>\n<ol><li>Dotnij trzy odcinki rury miedzianej twardej 15x1 na długość wynikającą z zamieszczonego schematu instalacji,</li></ol>\n<p>a następnie obustronnie przygotuj je do wykonania połączeń zaprasowywanych.</p>\n<ol><li>Do łączenia rur miedzianych zastosuj technologię połączeń zaprasowywanych, a do wmontowania elementów</li></ol>\n<p>wyposażenia instalacji technologię połączeń zaprasowywanych oraz gwintowanych.</p>\n<ol><li>Elementy instalacji wymienione w pkt. 1 zamontuj w kolejności wynikającej ze schematu instalacji</li></ol>\n<p>przedstawionego na rysunku 2 oraz zasad montażowych.</p>\n<ol><li>Przewody instalacji gazowej zamocuj do przegrody budowlanej wykorzystując uchwyty metalowe z elastyczną</li></ol>\n<p>wkładką.</p>\n<ol><li>Do przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej wykorzystaj zestaw z manometrem, który połącz</li></ol>\n<p>z wmontowanym trójnikiem poprzez kolano nyplowe ½”.</p>\n<ol><li>Próbę szczelności instalacji przeprowadź ciśnieniem 100 kPa w czasie 5 minut.</li><li>Po zakończonej próbie szczelności zaślep korkiem trójnik w miejscu po demontażu zestawu z manometrem.</li></ol>\n<p>Rysunek 2. Schemat fragmentu instalacji gazowej do wykonania<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br>obliczenia projektowe instalacji gazowej,<br>zasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych<br>w budynkach,<br>fragment instalacji gazowej,<br>protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej<br>oraz<br>przebieg montażu instalacji gazowej i wykonania próby szczelności instalacji gazowej.<br>Obliczenia projektowe instalacji gazowej<br>Numer odcinka instalacji<br>Obciążenie nominalne [m³/h]<br>Współczynnik jednoczesności poboru gazu [-]<br>Obciążenie obliczeniowe [m³/h]<br>Średnica przewodu [mm]<br>Opory miejscowe<br>(Długość zastępcza)<br>[m]<br>Suma strat miejscowych [m]<br>Długość liniowa [m]<br>Długość całkowita [m]<br>Jednostkowa strata ciśnienia [Pa/m]<br>Całkowita strata ciśnienia [Pa]<br>Kurek kulowy Kk<br>Kolano Kl<br>Zwężka Zw<br>Trójnik przelot Tp<br>Trójnik odnoga To<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>1-3<br>1<br>2-3<br>1<br>3-4<br>3,5<br>1<br>3,5<br>20<br>1,30<br>0,10<br>0,40<br>1,80<br>6,4<br>8,2<br>5,08<br>41,66<br>4-5<br>1<br>Strata ciśnienia w instalacji bez uwzględnienia straty ciśnienia na gazomierzu**<br>Strata ciśnienia na gazomierzu<br>50<br>Odzysk ciśnienia w instalacji*<br>Całkowita strata ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem odzysku ciśnienia i straty na gazomierzu**</p>\n<ul><li>Wyniki w kolumnie 11 &quot;Całkowita strata ciśnienia w instalacji&quot; oraz w wierszu &quot;Odzysk ciśnienia w instalacji&quot;</li></ul>\n<p>należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku(↑5/4↓).<br>** Wyniki w wierszach: &quot;Strata ciśnienia w instalacji bez uwzględnienia straty ciśnienia na gazomierzu&quot;<br>oraz &quot;Całkowita strata ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem odzysku ciśnienia i straty na gazomierzu&quot;<br>należy zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej.<br>Zasady i wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji instalacji gazowych<br>w budynkach<br>Lp.<br>Zasada/wymaganie<br>Uzupełnienie zasady/wymagania<br>1<br>Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy<br>prowadzić<br>2<br>Przed każdym gazomierzem należy zainstalować<br>3<br>Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane<br>wykonuje się w<br>4<br>Przystępując do głównej próby szczelności instalacji gazowej,<br>kurki przed odłączonymi urządzeniami gazowymi powinny być<br>zakorkowane i w pozycji<br>5<br>Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się<br>protokół, który powinien być podpisany przez właściciela<br>budynku oraz<br>6<br>Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być,<br>niezależnie od rozprowadzanego paliwa, prowadzone<br>przewody instalacji gazowej wykonane z rur<br>7<br>Zabrania się w jednym budynku średniowysokim stosowania<br>gazu z sieci gazowej i<br>8<br>Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie<br>co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia (bez<br>zastosowanej przegrody), powinny być od nich oddalone co<br>najmniej o<br>Protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej<br>1<br>medium próbne<br>Parametry próby szczelności:<br>2<br>ciśnienie<br>3<br>czas<br>4<br>wynik próby<br>Miejsce na obliczenia i notatki<br>(nie podlega ocenie)</p>","solutions":[]}