{"id":"b24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/12","paper_id":"b24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"12","points":null,"ptype":"closed","subject":"b24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 12.\nPrzybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]\n* główny strumień gazu pod kątem 90°\nKorzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz całkowitą długość obliczeniową dla odcinka instalacji\ngazowej wykonanej z przewodów stalowych o średnicy DN 25 i długości 6,0 m, na którym zamontowane są\ndwa kolana i kurek kulowy.\nA. 2,90 m\nB.\n6,00 m\nC.\n7,60 m\nD. 8,90 m","answer":"D, B","answer_text":"D\n32\nB","solution":null,"image":"img/b24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-12.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":4,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"b24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 12.<br>Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]</p>\n<ul><li>główny strumień gazu pod kątem 90°</li></ul>\n<p>Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz całkowitą długość obliczeniową dla odcinka instalacji<br>gazowej wykonanej z przewodów stalowych o średnicy DN 25 i długości 6,0 m, na którym zamontowane są<br>dwa kolana i kurek kulowy.<br>A. 2,90 m<br>B.<br>6,00 m<br>C.<br>7,60 m<br>D. 8,90 m</p>","answer_text_html":"<p>D<br>32<br>B</p>","solutions":[]}