{"id":"b27-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/27","paper_id":"b27-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"27","points":null,"ptype":"closed","subject":"b27","category":"egzamin-zawodowy","year":2017,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 27.\nMoc kotła grzewczego na olej opałowy niezbędna do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 200 m2\ni wysokości 2,5 m w budynku nieocieplonym o zapotrzebowaniu mocy grzewczej 80 W/m3 wynosi\nA. 2 000 W\nB.\n16 000 W\nC.\n40 000 W\nD. 80 000 W","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b27-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-27.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":9,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B27 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2017","subject_label":"b27","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 27.<br>Moc kotła grzewczego na olej opałowy niezbędna do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 200 m2<br>i wysokości 2,5 m w budynku nieocieplonym o zapotrzebowaniu mocy grzewczej 80 W/m3 wynosi<br>A. 2 000 W<br>B.<br>16 000 W<br>C.<br>40 000 W<br>D. 80 000 W</p>","solutions":[]}