{"id":"b27-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22","paper_id":"b27-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"22","points":null,"ptype":"closed","subject":"b27","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 22.\nZ informacji zawartych w tabeli wynika, że przyczyną zbyt wysokiej temperatury wody podczas pracy\ngazowego grzejnika wody przepływowej jest\nA. za duży przepływ gazu lub zatkany filtr wody.\nB.\nza małe ciśnienie wody lub nieszczelna przepona.\nC.\nzatkane otwory palnika lub zanieczyszczony wylot nagrzewnicy.\nD. zatkana dysza palnika lub rozregulowany zawór powolnego zapalania.\nAnaliza nieprawidłowości pracy gazowego grzejnika wody przepływowej\nNieprawidłowości\nPrzyczyny nieprawidłowości\nSposób usunięcia\nPalnik nie zapala się\nzatkana szczelina wylotowa lub\ndysza palnika zapalacza\nprzeczyścić szczelinę lub dyszę\nza małe ciśnienie wody pod\nprzeponą zespołu wodnego\nprzywrócić drożność filtru, dyszy w automacie\nwodnym i przewodów nagrzewnicy\nnieszczelna przepona\nwymienić przeponę\nPalnik zapala się\nwybuchowo\nrozregulowany zawór powolnego\nzapalania\nwykręcić w prawo zawór powolnego zapalania\nZa niska\ntemperatura wody\nzatkanie otworów palnika\nprzemyć gorącym ługiem i przeczyścić otworki\ncienkim drucikiem\nzanieczyszczony wylot nagrzewnicy\nusunąć sadzę cienkim drutem, przemyć gorącą wodą\nZa wysoka\ntemperatura wody\nza duży przepływ gazu\nprzymknąć przepustnicę lub otworzyć wybierak\ntemperatury\nzatkany filtr wody\nprzeczyścić filtr\nZużycie gazu przez urządzenia gazowe\nNazwa urządzenia\nOznaczenie\nMoc\n[kW]\nZużycie gazu [m3/h]\nLs\nLw\nE\nKuchnia gazowa\n- 4-palnikowa\n- 4-palnikowa z piekarnikiem\nKG\nKGP\n1,20\n1,80\n1,10\n1,60\n0,90\n1,30\nGazowy grzejnik wody przepływowej\nGGWP\n17,5\n2,90\n2,60\n2,10\nGazowy grzejnik wody zbiornikowy\n- 80 l\n- 120 l\n- 150 l\nZGW\n6,9\n7,6\n8,3\n1,15\n1,25\n1,40\n1,10\n1,15\n1,25\n0,85\n0,90\n1,00\nGazowy kocioł grzewczy wody\n- niskotemperaturowy\n- niskotemperaturowy dwufunkcyjny\nKGGW-N\nKGGW-N-D\n18,6\n20,9\n3,10\n3,40\n2,75\n3,10\n2,20\n2,50","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/b27-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-22.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":9,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"B27 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"b27","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 22.<br>Z informacji zawartych w tabeli wynika, że przyczyną zbyt wysokiej temperatury wody podczas pracy<br>gazowego grzejnika wody przepływowej jest<br>A. za duży przepływ gazu lub zatkany filtr wody.<br>B.<br>za małe ciśnienie wody lub nieszczelna przepona.<br>C.<br>zatkane otwory palnika lub zanieczyszczony wylot nagrzewnicy.<br>D. zatkana dysza palnika lub rozregulowany zawór powolnego zapalania.<br>Analiza nieprawidłowości pracy gazowego grzejnika wody przepływowej<br>Nieprawidłowości<br>Przyczyny nieprawidłowości<br>Sposób usunięcia<br>Palnik nie zapala się<br>zatkana szczelina wylotowa lub<br>dysza palnika zapalacza<br>przeczyścić szczelinę lub dyszę<br>za małe ciśnienie wody pod<br>przeponą zespołu wodnego<br>przywrócić drożność filtru, dyszy w automacie<br>wodnym i przewodów nagrzewnicy<br>nieszczelna przepona<br>wymienić przeponę<br>Palnik zapala się<br>wybuchowo<br>rozregulowany zawór powolnego<br>zapalania<br>wykręcić w prawo zawór powolnego zapalania<br>Za niska<br>temperatura wody<br>zatkanie otworów palnika<br>przemyć gorącym ługiem i przeczyścić otworki<br>cienkim drucikiem<br>zanieczyszczony wylot nagrzewnicy<br>usunąć sadzę cienkim drutem, przemyć gorącą wodą<br>Za wysoka<br>temperatura wody<br>za duży przepływ gazu<br>przymknąć przepustnicę lub otworzyć wybierak<br>temperatury<br>zatkany filtr wody<br>przeczyścić filtr<br>Zużycie gazu przez urządzenia gazowe<br>Nazwa urządzenia<br>Oznaczenie<br>Moc<br>[kW]<br>Zużycie gazu [m3/h]<br>Ls<br>Lw<br>E<br>Kuchnia gazowa</p>\n<ul><li>4-palnikowa</li><li>4-palnikowa z piekarnikiem</li></ul>\n<p>KG<br>KGP<br>1,20<br>1,80<br>1,10<br>1,60<br>0,90<br>1,30<br>Gazowy grzejnik wody przepływowej<br>GGWP<br>17,5<br>2,90<br>2,60<br>2,10<br>Gazowy grzejnik wody zbiornikowy</p>\n<ul><li>80 l</li><li>120 l</li><li>150 l</li></ul>\n<p>ZGW<br>6,9<br>7,6<br>8,3<br>1,15<br>1,25<br>1,40<br>1,10<br>1,15<br>1,25<br>0,85<br>0,90<br>1,00<br>Gazowy kocioł grzewczy wody</p>\n<ul><li>niskotemperaturowy</li><li>niskotemperaturowy dwufunkcyjny</li></ul>\n<p>KGGW-N<br>KGGW-N-D<br>18,6<br>20,9<br>3,10<br>3,40<br>2,75<br>3,10<br>2,20<br>2,50</p>","solutions":[]}