{"id":"bd18-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"bd18-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"bd18","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nInstalacja fotowoltaiczna on-grid\nW budynku został ukończony montaż instalacji fotowoltaicznej. Należy wykonać testy instalacji oraz\nsporządzić i dostarczyć inwestorowi dokumentację, która powinna, między innymi, zawierać kartę\nkatalogową modułów fotowoltaicznych. Prawidłowo sporządzona dokumentacja jest dla inwestora\npotwierdzeniem, że instalacja działa poprawnie, a dla instalatora, w przypadku pojawienia się problemów,\ndowodem na prawidłowe działanie instalacji w momencie jej odbioru.\nZainstalowana u użytkownika instalacja fotowoltaiczna składa się z 12 szeregowo połączonych modułów PV\ntypu SV60P.4-260 o mocy maksymalnej 260 Wp każdy. Należy przeprowadzić testy instalacji, przekazać\ninwestorowi dokumentację instalacji oraz przedstawić typowe wady i niesprawności modułów\nfotowoltaicznych.\nOkreśl czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej, wpisując TAK lub NIE przy\nwyszczególnionych czynnościach w Tabeli A.\nNa podstawie danych katalogowych modułów serii SV60P zawartych w Tabeli 1. określ w Tabeli B. wybrane\nparametry zainstalowanych modułów PV. Zainstalowane moduły cechują się dodatnią tolerancją mocy.\nPodczas testów instalacji fotowoltaicznej okazało się, że szeregowe połączenie modułów w łańcuch do\nfalownika wykonano przewodami o zbyt małym przekroju, co skutkowało zbyt wysokimi stratami mocy. Na\npodstawie szkicu połączenia modułów przedstawionego na Rysunku 1. oraz danych katalogowych modułu\nzawartych w Tabeli B. określ parametry instalacji fotowoltaicznej, które zapisz w Tabeli C. Korzystając ze\nwzorów zamieszczonych w Tabeli 2. dobierz właściwy przekrój przewodu, uwzględniając, że przewody\nfotowoltaiczne produkowane są o przekrojach: 1; 2,5; 4; 6; 10 mm2. Obliczony, z dokładnością do dwóch\nmiejsc po przecinku oraz dobrany z typoszeregu przekrój przewodu PV zapisz w Tabeli C.\nNa podstawie danych zawartych w tabeli C. oraz wzorów zamieszczonych w Tabeli 2. wyznacz straty mocy\nna przewodach, które w instalacji PV po stronie DC nie powinny przekraczać 1 %. Wyniki obliczeń zapisz w\nTabeli D. Ponadto zapisz we wniosku, czy wyznaczona strata mocy na przewodach jest większa, mniejsza,\nczy równa 1 %.\nWadom lub niesprawnościom modułów PV przyporządkowano w Tabeli 3. oznaczenia A, B, C, D, E, które\nwpisz do Tabeli E., przyporządkowując je do odpowiednich rysunków.\nInstalacja grzewcza zasilana pompą ciepła\nZakład zajmujący się instalacją i obsługą instalacji grzewczych zasilanych urządzeniami OZE otrzymał\nzgłoszenia niesprawności od użytkowników sprężarkowych pomp ciepła. Użytkownicy zgłosili cztery różne\nusterki. Należy ustalić możliwe przyczyny tych usterek.\nWypełnij Tabelę F przyporządkowując symbol grupy przyczyn występujących nieprawidłowości i alarmów\npomp ciepła zapisanych w Tabeli 4.\nTabela 1. Dane techniczne modułów fotowoltaicznych serii SV60P\nSpecyfikacja techniczna SV60P\nTyp modułu\nSV60P.4-260\nSV60P.4-265\nMoc maksymalna (-0;+5W)\nPmax [W]\n260\n265\nNapięcie obwodu otwartego\nUoc [V]\n37,7\n38,2\nNapięcie mocy maksymalnej\nUmpp [V]\n31,0\n31,0\nPrąd zwarcia\nIsc [A]\n8,90\n8,95\nNatężenie prądu mocy maksymalnej\nImpp [A]\n8,45\n8,57\nWspółczynnik wypełnienia\n[%]\n77,2\n77,5\nSprawność\n[%]\n16,0\n16,3\nMasa całkowita\n[kg]\n18,0\n18,0\nIlość diod bypass\n3\n3\nSpecyfikacja szkła\n3,2 mm; pryzmatyczne, hartowane\nAR-antyrefleks w strukturze szkła\nWpływ natężenia promieniowania\nG[W/m2]\n1000\n800\n600\n400\n200\nPmax\n[ % ]\n0\n-19,6\n-40,8\n-62,4\n-82,7\nIsc\n[ % ]\n0\n-19,9\n-39,9\n-59,9\n-83,0\nUoc\n[ % ]\n0\n-0,9\n-2,2\n-4,0\n-7,6\nTabela 2. Wzory do obliczeń\nl.p.\nwzór\n1.\nWymagany przekrój przewodu A:\nA =\n𝑃∙ 𝑙\n0,01∙ 𝑘 ∙ 𝑈2 ; [mm2]\ngdzie: l - suma długości przewodów w instalacji PV [m];\nk - przewodność właściwa dla miedzi [m/ Ώ· mm2];\nP - moc łańcucha modułów PV [W];\nU - napięcie łańcucha modułów PV [V];\n2.\nStraty mocy na przewodach PV:\nStrata mocy % =\n𝑃∙ 𝑙\n𝐴∙ 𝑘 ∙ 𝑈2 100% ; [%]\ngdzie: l - suma długości przewodów w instalacji PV [m];\nk - przewodność właściwa dla miedzi [m/ Ώ· mm2];\nP - moc łańcucha modułów PV [W];\nU - napięcie łańcucha modułów PV [V];\nA -przekrój zastosowanego przewodu [mm2];\nTabela 3. Typowe wady i niesprawności modułów PV\nWada lub niesprawność modułów fotowoltaicznych\nOznaczenie\nDelaminacja folii EVA\nA\nPrzebarwienia folii EVA\nB\nHot - spoty (gorące punkty)\nC\nUderzenia kamieniem i gradu\nD\nMikropęknięcia ogniw (microcracks) tzw. ślimacze ścieżki\nE\nTabela 4. Przyczyny nieprawidłowej pracy pompy ciepła\nPrzyczyny\nOznaczenie\n uszkodzona sprężarka,\n przenoszenie drgań rurociągów,\n nieprawidłowe ustawienie pompy ciepła,\n drgania tulei ochronnych na presostatach;\nA\n powietrze w instalacji grzewczej,\n zamknięty główny kurek instalacji grzewczej,\n zatkany filtr zanieczyszczeń w instalacji grzewczej,\n zatkany skraplacz po stronie czynnika chłodniczego;\nB\n błąd czujnika pogodowego,\n nieprawidłowo ustawiony w sterowniku tryb pracy,\n nieprawidłowo ustawiona histereza zał./wył. pompy ciepła,\n ustawienia sterownika nie są dostosowane do potrzeb użytkownika;\nC\n niedobór czynnika chłodniczego,\n presostat otwiera się zbyt wcześnie,\n przerwany lub niepodłączony kabel do presostatu,\n zatkany parownik po stronie czynnika chłodniczego;\nD\nLiczba modułów w łańcuchu: n = 12\nDługość przewodów modułu: lm = 2 m\nPrzewód miedziany; przewodność właściwa miedzi; k: 54 m/Ώ mm2\nUłańcucha = U1 + U2 + + Un\nPłańcucha = P1 + P2 + + Pn\nRysunek 1. Szkic połączenia modułów PV z długościami przewodów\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 6 rezultatów:\n czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej ,\n parametry modułu fotowoltaicznego,\n dobór przewodu fotowoltaicznego,\n straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej,\n wady i niesprawności modułów PV,\n przyczyny usterek pompy ciepła.\nTabela A. Czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej\nl.p.\nCzynność wykonywana podczas testów instalacji fotowoltaicznej\nTAK\nlub NIE*\n1.\nPomiar ciśnienia w instalacji\n2.\nTest wyłączników i zabezpieczeń\n3.\nPoprawność trybu pracy falownika\n4.\nPomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów\n5.\nRegulacja i pomiar wielkości strumienia przepływu\n6.\nSprawdzenie mocowania kolektorów i połączeń rur\n7.\nPrzegląd stanu uziemienia i połączeń wyrównawczych\n8.\nPomiar napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów\n9.\nPomiar prądów na poszczególnych łańcuchach przy normalnej pracy\nfalownika\n10.\nPrzegląd stanu przewodów po stronie AC i DC i pomiar biegunowości\nprzewodów po stronie DC oraz pomiar rezystancji izolacji\n* wpisz TAK jeżeli podczas testów instalacji PV daną czynność należy wykonać lub NIE jeżeli nie należy\nTabela B. Parametry modułu fotowoltaicznego\nl.p.\nParametr\nWartość\nJednostka\n1.\nMoc max Pmax\n2.\nNapięcie obwodu otwartego Uoc\n3.\nNapięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp\n4.\nPrąd zwarcia Isc\n5.\nNatężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej Impp\n6.\nTolerancja mocy\nTabela C. Dobór przewodu fotowoltaicznego\nl.p.\nParametr instalacji fotowoltaicznej\nWartość\nJednostka\n1.\nLiczba modułów n\n12\nszt.\n2.\nNapięcie modułu Umpp\n3.\nMoc modułu Pmax\n4.\nDługość przewodów modułu lm\n2\nm\n5.\nŁączna długość przewodów modułów l1 = n ∙ lm\n6.\nDługość przewodów powrotnych l2 = l1 + 7,5 · 2\n7.\nSuma długości przewodów l = l1 + l2\n8.\nMoc łańcucha 12 modułów P\n9.\nNapięcie łańcucha 12 modułów U = n · Umpp\n10. Przewodność właściwa dla miedzi k\n54\nm/Ώ mm2\n11\nObliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego *\n12. Dobrany przekrój przewodu fotowoltaicznego\n* obliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego zapisz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku\nTabela D. Straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej\nStrata mocy* = %\nWniosek: Strata mocy na przewodach jest (wpisz: > lub < lub = ) 1 %\n* wyniki obliczeń podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku\nTabela E. Wady i niesprawności modułów PV\nl.p.\nRysunek\nOznaczenie wady\nlub niesprawności*\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n*wypełnić na podstawie Tabeli 3 wpisując właściwe symbole literowe\nTabela F. Przyczyny usterek pompy ciepła\nl.p.\nZgłoszona usterka\nMożliwe przyczyny*\n1.\nPompa ciepła nadmiernie hałasuje\n2.\nAlarm presostatu niskiego ciśnienia\n3.\nAlarm presostatu wysokiego ciśnienia\n4.\nZbyt niska temperatura w pomieszczeniach\n*wypełnić na podstawie danych zawartych w Tabeli 4 wpisując właściwe symbole literowe\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nBD.18\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nBD.18-01-19.06\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej\nW Tabeli A zapisane:\nR.1.1\nwiersz 1: NIE\nR.1.2\nwiersz 2: TAK\nR.1.3\nwiersz 3: TAK\nR.1.4\nwiersz 4: TAK\nR.1.5\nwiersz 5: NIE\nR.1.6\nwiersz 6: NIE\nR.1.7\nwiersz 7: TAK\nR.1.8\nwiersz 8: TAK\nR.1.9\nwiersz 9: TAK\nR.1.10\nwiersz 10: TAK\nR.2\nRezultat 2: Parametry modułu fotowoltaicznego\nW Tabeli B zapisane w kolumnie wartość oraz jednostka:\nR.2.1\nMoc max Pmax: 260 W (Wp)\nR.2.2\nNapięcie obwodu otwartego Uoc: 37,7 V\nR.2.3\nNapięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp : 31 V\nR.2.4\nPrąd zwarcia Isc: 8,90 A\nR.2.5\nNatężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej Impp: 8,45 A\nR.2.6\nTolerancja mocy: -0/+5 W lub 260÷265 W lub 1,90% lub 1,92%\nR.3\nRezultat 3: Dobór przewodu fotowoltaicznego\nUwaga:\nJeżeli zdający w rezultacie 3.1 wyliczył inną wartość niż 24 m i w rezultatach 3.2, 3.3, 3.6\ndokonał prawidłowych obliczeń to wyniki rezultatów należy uznać za spełnione.\nW Tabeli C zapisane w kolumnie wartość oraz jednostka:\nR.3.1\nŁączna długość przewodów modułów l1: 24 m\nR.3.2\nDługość przewodów powrotnych l2: 39 m\nR.3.3\nSuma długości przewodów l = 63 m\nR.3.4\nMoc łańcucha 12 modułów P = 3120 W\nR.3.5\nNapięcie łańcucha 12 modułów U = 372 V\nR.3.6\nObliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego: 2,63 mm2\nR.3.7\nDobrany przekrój przewodu fotowoltaicznego: 4 mm2 lub 6 mm2\nR.4\nRezultat 4: Straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej\nW Tabeli D zapisane:\nR.4.1\nStrata mocy: dla przewodu 4 mm2 wartość :0,65%÷0,66% lub dla przewodu 6 mm2 wartość:\n0,43%÷0,44%\nR.4.2\nWniosek: Strata mocy na przewodach jest < 1 %\nR.5\nRezultat 5: Wady i niesprawności modułów PV\nW Tabeli E zapisane:\nR.5.1\nwiersz 1: C lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3\nR.5.2\nwiersz 2: D lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3\nR.5.3\nwiersz 3: B lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3\nR.5.4\nwiersz 4: E lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3\nR.5.5\nwiersz 5: A lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3\nR.6\nRezultat 6: Przyczyny usterek pompy ciepła\nW Tabeli F zapisane:\nR.6.1\nPompa ciepła nadmiernie hałasuje: A lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą\n4\nR.6.2\nAlarm presostatu niskiego ciśnienia: D lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z\nTabelą 4\nR.6.3\nAlarm presostatu wysokiego ciśnienia: B lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z\nTabelą 4\nR.6.4\nZbyt niska temperatura w pomieszczeniach: C lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny\nz Tabelą 4","solution":null,"image":"img/bd18-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Bd18 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"bd18","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Instalacja fotowoltaiczna on-grid<br>W budynku został ukończony montaż instalacji fotowoltaicznej. Należy wykonać testy instalacji oraz<br>sporządzić i dostarczyć inwestorowi dokumentację, która powinna, między innymi, zawierać kartę<br>katalogową modułów fotowoltaicznych. Prawidłowo sporządzona dokumentacja jest dla inwestora<br>potwierdzeniem, że instalacja działa poprawnie, a dla instalatora, w przypadku pojawienia się problemów,<br>dowodem na prawidłowe działanie instalacji w momencie jej odbioru.<br>Zainstalowana u użytkownika instalacja fotowoltaiczna składa się z 12 szeregowo połączonych modułów PV<br>typu SV60P.4-260 o mocy maksymalnej 260 Wp każdy. Należy przeprowadzić testy instalacji, przekazać<br>inwestorowi dokumentację instalacji oraz przedstawić typowe wady i niesprawności modułów<br>fotowoltaicznych.<br>Określ czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej, wpisując TAK lub NIE przy<br>wyszczególnionych czynnościach w Tabeli A.<br>Na podstawie danych katalogowych modułów serii SV60P zawartych w Tabeli 1. określ w Tabeli B. wybrane<br>parametry zainstalowanych modułów PV. Zainstalowane moduły cechują się dodatnią tolerancją mocy.<br>Podczas testów instalacji fotowoltaicznej okazało się, że szeregowe połączenie modułów w łańcuch do<br>falownika wykonano przewodami o zbyt małym przekroju, co skutkowało zbyt wysokimi stratami mocy. Na<br>podstawie szkicu połączenia modułów przedstawionego na Rysunku 1. oraz danych katalogowych modułu<br>zawartych w Tabeli B. określ parametry instalacji fotowoltaicznej, które zapisz w Tabeli C. Korzystając ze<br>wzorów zamieszczonych w Tabeli 2. dobierz właściwy przekrój przewodu, uwzględniając, że przewody<br>fotowoltaiczne produkowane są o przekrojach: 1; 2,5; 4; 6; 10 mm2. Obliczony, z dokładnością do dwóch<br>miejsc po przecinku oraz dobrany z typoszeregu przekrój przewodu PV zapisz w Tabeli C.<br>Na podstawie danych zawartych w tabeli C. oraz wzorów zamieszczonych w Tabeli 2. wyznacz straty mocy<br>na przewodach, które w instalacji PV po stronie DC nie powinny przekraczać 1 %. Wyniki obliczeń zapisz w<br>Tabeli D. Ponadto zapisz we wniosku, czy wyznaczona strata mocy na przewodach jest większa, mniejsza,<br>czy równa 1 %.<br>Wadom lub niesprawnościom modułów PV przyporządkowano w Tabeli 3. oznaczenia A, B, C, D, E, które<br>wpisz do Tabeli E., przyporządkowując je do odpowiednich rysunków.<br>Instalacja grzewcza zasilana pompą ciepła<br>Zakład zajmujący się instalacją i obsługą instalacji grzewczych zasilanych urządzeniami OZE otrzymał<br>zgłoszenia niesprawności od użytkowników sprężarkowych pomp ciepła. Użytkownicy zgłosili cztery różne<br>usterki. Należy ustalić możliwe przyczyny tych usterek.<br>Wypełnij Tabelę F przyporządkowując symbol grupy przyczyn występujących nieprawidłowości i alarmów<br>pomp ciepła zapisanych w Tabeli 4.<br>Tabela 1. Dane techniczne modułów fotowoltaicznych serii SV60P<br>Specyfikacja techniczna SV60P<br>Typ modułu<br>SV60P.4-260<br>SV60P.4-265<br>Moc maksymalna (-0;+5W)<br>Pmax [W]<br>260<br>265<br>Napięcie obwodu otwartego<br>Uoc [V]<br>37,7<br>38,2<br>Napięcie mocy maksymalnej<br>Umpp [V]<br>31,0<br>31,0<br>Prąd zwarcia<br>Isc [A]<br>8,90<br>8,95<br>Natężenie prądu mocy maksymalnej<br>Impp [A]<br>8,45<br>8,57<br>Współczynnik wypełnienia<br>[%]<br>77,2<br>77,5<br>Sprawność<br>[%]<br>16,0<br>16,3<br>Masa całkowita<br>[kg]<br>18,0<br>18,0<br>Ilość diod bypass<br>3<br>3<br>Specyfikacja szkła<br>3,2 mm; pryzmatyczne, hartowane<br>AR-antyrefleks w strukturze szkła<br>Wpływ natężenia promieniowania<br>G[W/m2]<br>1000<br>800<br>600<br>400<br>200<br>Pmax<br>[ % ]<br>0<br>-19,6<br>-40,8<br>-62,4<br>-82,7<br>Isc<br>[ % ]<br>0<br>-19,9<br>-39,9<br>-59,9<br>-83,0<br>Uoc<br>[ % ]<br>0<br>-0,9<br>-2,2<br>-4,0<br>-7,6<br>Tabela 2. Wzory do obliczeń<br>l.p.<br>wzór<br>1.<br>Wymagany przekrój przewodu A:<br>A =<br>𝑃∙ 𝑙<br>0,01∙ 𝑘 ∙ 𝑈2 ; [mm2]<br>gdzie: l - suma długości przewodów w instalacji PV [m];<br>k - przewodność właściwa dla miedzi [m/ Ώ· mm2];<br>P - moc łańcucha modułów PV [W];<br>U - napięcie łańcucha modułów PV [V];<br>2.<br>Straty mocy na przewodach PV:<br>Strata mocy % =<br>𝑃∙ 𝑙<br>𝐴∙ 𝑘 ∙ 𝑈2 100% ; [%]<br>gdzie: l - suma długości przewodów w instalacji PV [m];<br>k - przewodność właściwa dla miedzi [m/ Ώ· mm2];<br>P - moc łańcucha modułów PV [W];<br>U - napięcie łańcucha modułów PV [V];<br>A -przekrój zastosowanego przewodu [mm2];<br>Tabela 3. Typowe wady i niesprawności modułów PV<br>Wada lub niesprawność modułów fotowoltaicznych<br>Oznaczenie<br>Delaminacja folii EVA<br>A<br>Przebarwienia folii EVA<br>B<br>Hot - spoty (gorące punkty)<br>C<br>Uderzenia kamieniem i gradu<br>D<br>Mikropęknięcia ogniw (microcracks) tzw. ślimacze ścieżki<br>E<br>Tabela 4. Przyczyny nieprawidłowej pracy pompy ciepła<br>Przyczyny<br>Oznaczenie<br> uszkodzona sprężarka,<br> przenoszenie drgań rurociągów,<br> nieprawidłowe ustawienie pompy ciepła,<br> drgania tulei ochronnych na presostatach;<br>A<br> powietrze w instalacji grzewczej,<br> zamknięty główny kurek instalacji grzewczej,<br> zatkany filtr zanieczyszczeń w instalacji grzewczej,<br> zatkany skraplacz po stronie czynnika chłodniczego;<br>B<br> błąd czujnika pogodowego,<br> nieprawidłowo ustawiony w sterowniku tryb pracy,<br> nieprawidłowo ustawiona histereza zał./wył. pompy ciepła,<br> ustawienia sterownika nie są dostosowane do potrzeb użytkownika;<br>C<br> niedobór czynnika chłodniczego,<br> presostat otwiera się zbyt wcześnie,<br> przerwany lub niepodłączony kabel do presostatu,<br> zatkany parownik po stronie czynnika chłodniczego;<br>D<br>Liczba modułów w łańcuchu: n = 12<br>Długość przewodów modułu: lm = 2 m<br>Przewód miedziany; przewodność właściwa miedzi; k: 54 m/Ώ mm2<br>Ułańcucha = U1 + U2 + + Un<br>Płańcucha = P1 + P2 + + Pn<br>Rysunek 1. Szkic połączenia modułów PV z długościami przewodów<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:<br> czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej ,<br> parametry modułu fotowoltaicznego,<br> dobór przewodu fotowoltaicznego,<br> straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej,<br> wady i niesprawności modułów PV,<br> przyczyny usterek pompy ciepła.<br>Tabela A. Czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej<br>l.p.<br>Czynność wykonywana podczas testów instalacji fotowoltaicznej<br>TAK<br>lub NIE*<br>1.<br>Pomiar ciśnienia w instalacji<br>2.<br>Test wyłączników i zabezpieczeń<br>3.<br>Poprawność trybu pracy falownika<br>4.<br>Pomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów<br>5.<br>Regulacja i pomiar wielkości strumienia przepływu<br>6.<br>Sprawdzenie mocowania kolektorów i połączeń rur<br>7.<br>Przegląd stanu uziemienia i połączeń wyrównawczych<br>8.<br>Pomiar napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów<br>9.<br>Pomiar prądów na poszczególnych łańcuchach przy normalnej pracy<br>falownika<br>10.<br>Przegląd stanu przewodów po stronie AC i DC i pomiar biegunowości<br>przewodów po stronie DC oraz pomiar rezystancji izolacji</p>\n<ul><li>wpisz TAK jeżeli podczas testów instalacji PV daną czynność należy wykonać lub NIE jeżeli nie należy</li></ul>\n<p>Tabela B. Parametry modułu fotowoltaicznego<br>l.p.<br>Parametr<br>Wartość<br>Jednostka<br>1.<br>Moc max Pmax<br>2.<br>Napięcie obwodu otwartego Uoc<br>3.<br>Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp<br>4.<br>Prąd zwarcia Isc<br>5.<br>Natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej Impp<br>6.<br>Tolerancja mocy<br>Tabela C. Dobór przewodu fotowoltaicznego<br>l.p.<br>Parametr instalacji fotowoltaicznej<br>Wartość<br>Jednostka<br>1.<br>Liczba modułów n<br>12<br>szt.<br>2.<br>Napięcie modułu Umpp<br>3.<br>Moc modułu Pmax<br>4.<br>Długość przewodów modułu lm<br>2<br>m<br>5.<br>Łączna długość przewodów modułów l1 = n ∙ lm<br>6.<br>Długość przewodów powrotnych l2 = l1 + 7,5 · 2<br>7.<br>Suma długości przewodów l = l1 + l2<br>8.<br>Moc łańcucha 12 modułów P<br>9.<br>Napięcie łańcucha 12 modułów U = n · Umpp</p>\n<ol><li>Przewodność właściwa dla miedzi k</li></ol>\n<p>54<br>m/Ώ mm2<br>11<br>Obliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego *</p>\n<ol><li>Dobrany przekrój przewodu fotowoltaicznego</li></ol>\n<ul><li>obliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego zapisz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku</li></ul>\n<p>Tabela D. Straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej<br>Strata mocy* = %<br>Wniosek: Strata mocy na przewodach jest (wpisz: &gt; lub &lt; lub = ) 1 %</p>\n<ul><li>wyniki obliczeń podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku</li></ul>\n<p>Tabela E. Wady i niesprawności modułów PV<br>l.p.<br>Rysunek<br>Oznaczenie wady<br>lub niesprawności*<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>*wypełnić na podstawie Tabeli 3 wpisując właściwe symbole literowe<br>Tabela F. Przyczyny usterek pompy ciepła<br>l.p.<br>Zgłoszona usterka<br>Możliwe przyczyny*<br>1.<br>Pompa ciepła nadmiernie hałasuje<br>2.<br>Alarm presostatu niskiego ciśnienia<br>3.<br>Alarm presostatu wysokiego ciśnienia<br>4.<br>Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach<br>*wypełnić na podstawie danych zawartych w Tabeli 4 wpisując właściwe symbole literowe<br>Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>BD.18<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>BD.18-01-19.06<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Czynności składające się na testy instalacji fotowoltaicznej<br>W Tabeli A zapisane:<br>R.1.1<br>wiersz 1: NIE<br>R.1.2<br>wiersz 2: TAK<br>R.1.3<br>wiersz 3: TAK<br>R.1.4<br>wiersz 4: TAK<br>R.1.5<br>wiersz 5: NIE<br>R.1.6<br>wiersz 6: NIE<br>R.1.7<br>wiersz 7: TAK<br>R.1.8<br>wiersz 8: TAK<br>R.1.9<br>wiersz 9: TAK<br>R.1.10<br>wiersz 10: TAK<br>R.2<br>Rezultat 2: Parametry modułu fotowoltaicznego<br>W Tabeli B zapisane w kolumnie wartość oraz jednostka:<br>R.2.1<br>Moc max Pmax: 260 W (Wp)<br>R.2.2<br>Napięcie obwodu otwartego Uoc: 37,7 V<br>R.2.3<br>Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp : 31 V<br>R.2.4<br>Prąd zwarcia Isc: 8,90 A<br>R.2.5<br>Natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej Impp: 8,45 A<br>R.2.6<br>Tolerancja mocy: -0/+5 W lub 260÷265 W lub 1,90% lub 1,92%<br>R.3<br>Rezultat 3: Dobór przewodu fotowoltaicznego<br>Uwaga:<br>Jeżeli zdający w rezultacie 3.1 wyliczył inną wartość niż 24 m i w rezultatach 3.2, 3.3, 3.6<br>dokonał prawidłowych obliczeń to wyniki rezultatów należy uznać za spełnione.<br>W Tabeli C zapisane w kolumnie wartość oraz jednostka:<br>R.3.1<br>Łączna długość przewodów modułów l1: 24 m<br>R.3.2<br>Długość przewodów powrotnych l2: 39 m<br>R.3.3<br>Suma długości przewodów l = 63 m<br>R.3.4<br>Moc łańcucha 12 modułów P = 3120 W<br>R.3.5<br>Napięcie łańcucha 12 modułów U = 372 V<br>R.3.6<br>Obliczony przekrój przewodu fotowoltaicznego: 2,63 mm2<br>R.3.7<br>Dobrany przekrój przewodu fotowoltaicznego: 4 mm2 lub 6 mm2<br>R.4<br>Rezultat 4: Straty mocy na przewodach instalacji fotowoltaicznej<br>W Tabeli D zapisane:<br>R.4.1<br>Strata mocy: dla przewodu 4 mm2 wartość :0,65%÷0,66% lub dla przewodu 6 mm2 wartość:<br>0,43%÷0,44%<br>R.4.2<br>Wniosek: Strata mocy na przewodach jest &lt; 1 %<br>R.5<br>Rezultat 5: Wady i niesprawności modułów PV<br>W Tabeli E zapisane:<br>R.5.1<br>wiersz 1: C lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3<br>R.5.2<br>wiersz 2: D lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3<br>R.5.3<br>wiersz 3: B lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3<br>R.5.4<br>wiersz 4: E lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3<br>R.5.5<br>wiersz 5: A lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą 3<br>R.6<br>Rezultat 6: Przyczyny usterek pompy ciepła<br>W Tabeli F zapisane:<br>R.6.1<br>Pompa ciepła nadmiernie hałasuje: A lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z Tabelą<br>4<br>R.6.2<br>Alarm presostatu niskiego ciśnienia: D lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z<br>Tabelą 4<br>R.6.3<br>Alarm presostatu wysokiego ciśnienia: B lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny z<br>Tabelą 4<br>R.6.4<br>Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach: C lub odpowiadający oznaczeniu opis zgodny<br>z Tabelą 4</p>","solutions":[]}