{"id":"e03-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e03-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e03","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 40.\nW celu sprawdzenia zgodności montażu czujników S2 i S3 ze schematem układu sterowania,\nprzedstawionym na rysunku, wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktami wskazanymi w tabeli. Które\nwyniki potwierdzają poprawność wykonanego montażu?\nPunkty pomiarowe\nWartość rezystancji w Ω\nL+ / I2 przed załączeniem czujnika S2\n∞\n0\n0\n∞\nL+ / I2 po załączeniu czujnika S2\n0\n∞\n∞\n0\nL+ / I3 przed załączeniem czujnika S3\n∞\n0\n∞\n0\nL+ / I3 po załączeniu czujnika S3\n0\n∞\n0\n∞\nA.\nB.\nC.\nD.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e03-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":16,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E03 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"e03","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>W celu sprawdzenia zgodności montażu czujników S2 i S3 ze schematem układu sterowania,<br>przedstawionym na rysunku, wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktami wskazanymi w tabeli. Które<br>wyniki potwierdzają poprawność wykonanego montażu?<br>Punkty pomiarowe<br>Wartość rezystancji w Ω<br>L+ / I2 przed załączeniem czujnika S2<br>∞<br>0<br>0<br>∞<br>L+ / I2 po załączeniu czujnika S2<br>0<br>∞<br>∞<br>0<br>L+ / I3 przed załączeniem czujnika S3<br>∞<br>0<br>∞<br>0<br>L+ / I3 po załączeniu czujnika S3<br>0<br>∞<br>0<br>∞<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.</p>","solutions":[]}