{"id":"e03-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e03-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e03","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nWykonaj pomiary rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych, wyniki pomiarów zapisz w tabeli 1.\nZmontuj na płycie montażowej układ elektropneumatyczny zgodnie ze schematami przedstawionymi na\nrysunkach 1, 2 i 3. Połączenia pneumatyczne wykonaj odcinkami przewodu pneumatycznego, a połączenia\nelektryczne przewodami LgY 1 mm2 zakończonymi tulejkami zaciskowymi.\nPrzewodami z izolacją w kolorze:\n brązowym połącz elementy układu z listwą L+,\n niebieskim połącz elementy układu z listwą L-,\n czarnym wykonaj pozostałe połączenia.\nWykonaj pomiary rezystancji odcinków przewodów, wyniki pomiarów wraz z jednostką miary zapisz\nw tabeli 2, następnie oceń zgodność otrzymanych wyników ze schematem połączeń elektrycznych\n(rysunek 3). Na podstawie schematów na rysunkach 2 i 3 przeanalizuj działanie układu\nelektropneumatycznego i zapisz ocenę prawdziwości stwierdzeń w tabeli 3.\nPo wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko egzaminacyjne i zgłoś zakończenie pracy przewodniczącemu\nZN.\nRysunek 1. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego na płycie montażowej\nRysunek 2. Schemat połączeń pneumatycznych\nRysunek 3. Schemat połączeń elektrycznych\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 3 rezultaty:\n układ elektropneumatyczny,\n wyniki pomiarów rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych - tabela 1,\n pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem połączeń elektrycznych- tabela 2;\n wnioski dotyczące działania układu elektropneumatycznego - tabela 3\noraz\nprzebieg montażu układu elektropneumatycznego.\nTabela 1. Wyniki pomiarów rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych\nLp.\nElement\nWartość\nJednostka miary\n1\nCewka K1\n2\nCewka Y1\n3\nLampka sygnalizacyjna H1\n4\nLampka sygnalizacyjna H2\n5\nLampka sygnalizacyjna H3\nTabela 2. Pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem połączeń elektrycznych\nLp.\nOdcinek\nWartość\nJednostka miary\nOcena zgodności wyników\npomiarów ze schematem połączeń\nelektrycznych\n(W odpowiedniej kolumnie wpisz X)\nzgodny\nniezgodny\n1\nL+/S0:1\n2\nL+/K1:2\n3\nL+/K1:4\n4\nL+/S3:3\n5\nS0:2/S1:3\n6\nK1:1/H2:X1\n7\nS3:4/H3:X1\n8\nS2:2/H1:X1\n9\nS2:4/K1:A1\n10\nH1:X2/L-\n11\nY1:-/L-\n12\nK1:A2/L-\n13\nH2:X2/L-\n14\nH3:X2/L-\nTabela 3. Wnioski dotyczące działania układu elektropneumatycznego\nLp.\nStwierdzenie dotyczące działania układu pneumatycznego\nOkreśl czy stwierdzenie jest\nprawdziwe wpisując\nw odpowiedniej kolumnie X\nTAK\nNIE\n1\nCałkowite wsunięcie tłoczyska siłownika 1A1 zwiera zestyk łącznika\nkrańcowego S3\n2\nZawór 1V2 spowalnia ruch tłoczyska podczas wysuwania\n3\nNaciśnięcie przycisku S1 przy niewciśniętym S0 i wsuniętym tłoczysku\nsiłownika 1A1 powoduje rozpoczęcie wysuwania tłoczyska\n4\nTłoczysko siłownika 1A1 wsunie się natychmiast po jego całkowitym\nwysunięciu\n5\nWzbudzenie cewki przekaźnika K1 powoduje natychmiastowe wyłączenie\ncewki Y1 elektrozaworu 1V1\n6\nLampka sygnalizacyjna H3 świeci po całkowitym wysunięciu tłoczyska\nsiłownika 1A1\n7\nNaciśnięcie przycisku S1 przy wysuniętym tłoczysku siłownika 1A1\npowoduje włączenie lampki sygnalizacyjnej H1\n8\nPrzy nieprzesterowanym zaworze 1V1 manometr zamontowany pomiędzy\nelektrozaworem 1V1 i siłownikiem 1A1 wskazuje zerową wartość ciśnienia\n9\nNaciśnięcie przycisku S0 powoduje wyłączenie układu w dowolnym\nmomencie","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e03-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E03 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e03","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Wykonaj pomiary rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych, wyniki pomiarów zapisz w tabeli 1.<br>Zmontuj na płycie montażowej układ elektropneumatyczny zgodnie ze schematami przedstawionymi na<br>rysunkach 1, 2 i 3. Połączenia pneumatyczne wykonaj odcinkami przewodu pneumatycznego, a połączenia<br>elektryczne przewodami LgY 1 mm2 zakończonymi tulejkami zaciskowymi.<br>Przewodami z izolacją w kolorze:<br> brązowym połącz elementy układu z listwą L+,<br> niebieskim połącz elementy układu z listwą L-,<br> czarnym wykonaj pozostałe połączenia.<br>Wykonaj pomiary rezystancji odcinków przewodów, wyniki pomiarów wraz z jednostką miary zapisz<br>w tabeli 2, następnie oceń zgodność otrzymanych wyników ze schematem połączeń elektrycznych<br>(rysunek 3). Na podstawie schematów na rysunkach 2 i 3 przeanalizuj działanie układu<br>elektropneumatycznego i zapisz ocenę prawdziwości stwierdzeń w tabeli 3.<br>Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko egzaminacyjne i zgłoś zakończenie pracy przewodniczącemu<br>ZN.<br>Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego na płycie montażowej<br>Rysunek 2. Schemat połączeń pneumatycznych<br>Rysunek 3. Schemat połączeń elektrycznych<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:<br> układ elektropneumatyczny,<br> wyniki pomiarów rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych - tabela 1,<br> pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem połączeń elektrycznych- tabela 2;<br> wnioski dotyczące działania układu elektropneumatycznego - tabela 3<br>oraz<br>przebieg montażu układu elektropneumatycznego.<br>Tabela 1. Wyniki pomiarów rezystancji cewek i lampek sygnalizacyjnych<br>Lp.<br>Element<br>Wartość<br>Jednostka miary<br>1<br>Cewka K1<br>2<br>Cewka Y1<br>3<br>Lampka sygnalizacyjna H1<br>4<br>Lampka sygnalizacyjna H2<br>5<br>Lampka sygnalizacyjna H3<br>Tabela 2. Pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem połączeń elektrycznych<br>Lp.<br>Odcinek<br>Wartość<br>Jednostka miary<br>Ocena zgodności wyników<br>pomiarów ze schematem połączeń<br>elektrycznych<br>(W odpowiedniej kolumnie wpisz X)<br>zgodny<br>niezgodny<br>1<br>L+/S0:1<br>2<br>L+/K1:2<br>3<br>L+/K1:4<br>4<br>L+/S3:3<br>5<br>S0:2/S1:3<br>6<br>K1:1/H2:X1<br>7<br>S3:4/H3:X1<br>8<br>S2:2/H1:X1<br>9<br>S2:4/K1:A1<br>10<br>H1:X2/L-<br>11<br>Y1:-/L-<br>12<br>K1:A2/L-<br>13<br>H2:X2/L-<br>14<br>H3:X2/L-<br>Tabela 3. Wnioski dotyczące działania układu elektropneumatycznego<br>Lp.<br>Stwierdzenie dotyczące działania układu pneumatycznego<br>Określ czy stwierdzenie jest<br>prawdziwe wpisując<br>w odpowiedniej kolumnie X<br>TAK<br>NIE<br>1<br>Całkowite wsunięcie tłoczyska siłownika 1A1 zwiera zestyk łącznika<br>krańcowego S3<br>2<br>Zawór 1V2 spowalnia ruch tłoczyska podczas wysuwania<br>3<br>Naciśnięcie przycisku S1 przy niewciśniętym S0 i wsuniętym tłoczysku<br>siłownika 1A1 powoduje rozpoczęcie wysuwania tłoczyska<br>4<br>Tłoczysko siłownika 1A1 wsunie się natychmiast po jego całkowitym<br>wysunięciu<br>5<br>Wzbudzenie cewki przekaźnika K1 powoduje natychmiastowe wyłączenie<br>cewki Y1 elektrozaworu 1V1<br>6<br>Lampka sygnalizacyjna H3 świeci po całkowitym wysunięciu tłoczyska<br>siłownika 1A1<br>7<br>Naciśnięcie przycisku S1 przy wysuniętym tłoczysku siłownika 1A1<br>powoduje włączenie lampki sygnalizacyjnej H1<br>8<br>Przy nieprzesterowanym zaworze 1V1 manometr zamontowany pomiędzy<br>elektrozaworem 1V1 i siłownikiem 1A1 wskazuje zerową wartość ciśnienia<br>9<br>Naciśnięcie przycisku S0 powoduje wyłączenie układu w dowolnym<br>momencie</p>","solutions":[]}