{"id":"e06-2016-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e06-2016-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e06","category":"egzamin-zawodowy","year":2016,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 40.\nW układzie sterowania automatyki przemysłowej został uszkodzony tyrystor BT138-600. Na podstawie\nparametrów przedstawionych w tabeli dobierz tyrystor zastępczy.\nA. BT136-500\nB.\nBT138-800\nC.\nBT138-500F\nD. BTA16-800B\nTyp\nUDRM\nIT(RMS)\nITSM\nIGT\nUGT\nV\nA\nA\nmA\nV\nBT136-500\n500\n4\n25\n35\n1,5\nBT138-600\n600\n12\n90\n35\n1,5\nBT138-800\n800\n12\n90\n35\n1,5\nBT138-500F\n500\n12\n90\n35\n1,5\nBTA16-800B\n800\n16\n160\n50\n1,5","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e06-2016-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":11,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E06 · Egzamin zawodowy · styczeń 2016","subject_label":"e06","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>W układzie sterowania automatyki przemysłowej został uszkodzony tyrystor BT138-600. Na podstawie<br>parametrów przedstawionych w tabeli dobierz tyrystor zastępczy.<br>A. BT136-500<br>B.<br>BT138-800<br>C.<br>BT138-500F<br>D. BTA16-800B<br>Typ<br>UDRM<br>IT(RMS)<br>ITSM<br>IGT<br>UGT<br>V<br>A<br>A<br>mA<br>V<br>BT136-500<br>500<br>4<br>25<br>35<br>1,5<br>BT138-600<br>600<br>12<br>90<br>35<br>1,5<br>BT138-800<br>800<br>12<br>90<br>35<br>1,5<br>BT138-500F<br>500<br>12<br>90<br>35<br>1,5<br>BTA16-800B<br>800<br>16<br>160<br>50<br>1,5</p>","solutions":[]}