{"id":"e06-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/35","paper_id":"e06-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"35","points":null,"ptype":"closed","subject":"e06","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 35.\nW układzie linii automatyki uległ uszkodzeniu przekaźnik. Napięcie sterujące cewką tego przekaźnika\nwynosi 12 V DC. Prąd płynący przez styki robocze przekaźnika dochodzi do 20 A DC. Napięcie na stykach\nroboczych może wynosić nawet 100 V DC. Przekaźnik o jakich parametrach należy wstawić w miejsce\nuszkodzonego?\nA. Napięcie cewki - 12 V DC\nPrąd styków - 15 A DC\nNapięcie styków - 300 V DC\nB.\nNapięcie cewki - 12 V DC\nPrąd styków - 20 A DC\nNapięcie styków - 50 V DC\nC.\nNapięcie cewki - 12 V DC\nPrąd styków - 25 A DC\nNapięcie styków - 300 V DC\nD. Napięcie cewki - 12 V DC\nPrąd styków - 25 A DC\nNapięcie styków - 50 V DC","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e06-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-35.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":12,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E06 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"e06","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 35.<br>W układzie linii automatyki uległ uszkodzeniu przekaźnik. Napięcie sterujące cewką tego przekaźnika<br>wynosi 12 V DC. Prąd płynący przez styki robocze przekaźnika dochodzi do 20 A DC. Napięcie na stykach<br>roboczych może wynosić nawet 100 V DC. Przekaźnik o jakich parametrach należy wstawić w miejsce<br>uszkodzonego?<br>A. Napięcie cewki - 12 V DC<br>Prąd styków - 15 A DC<br>Napięcie styków - 300 V DC<br>B.<br>Napięcie cewki - 12 V DC<br>Prąd styków - 20 A DC<br>Napięcie styków - 50 V DC<br>C.<br>Napięcie cewki - 12 V DC<br>Prąd styków - 25 A DC<br>Napięcie styków - 300 V DC<br>D. Napięcie cewki - 12 V DC<br>Prąd styków - 25 A DC<br>Napięcie styków - 50 V DC</p>","solutions":[]}