{"id":"e07-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e07-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e07","category":"egzamin-zawodowy","year":2016,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nZmontuj ukáad zasilania, zabezpieczenia i sterowania trójfazowego silnika elektrycznego. Silnik ma byü\nsterowany z dwóch miejsc: rozdzielnicy (ST1) i obudowy izolacyjnej (ST2).\nNa páycie montaĪowej zamontuj podzespoáy zgodnie z rysunkiem 1. Rozmieszczenie aparatów\nw rozdzielnicy ST1 i obudowie izolacyjnej ST2. Wykonaj poáączenia elektryczne zgodnie ze schematem\nprzedstawionym na rysunku 2. Schemat ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym trójfazowym.\nPrzyáączenie do sieci TN-S wykonaj przewodem OWY 5×2,5 mm2. Poáączenia w obwodzie gáównym\nwykonaj przewodem DY 2,5 mm2, a poáączenie rozdzielnicy z silnikiem przewodem OWY 4×2,5 mm2.\nPoáączenie rozdzielnicy z obudową izolacyjną wykonaj przewodem OWY 4×1,5 mm2, a pozostaáe\npoáączenia w obwodzie sterowania przewodami DY 1,5 mm2 z zachowaniem wáaĞciwych kolorów.\nNa odizolowanych koĔcach przewodów z Īyáami wielodrutowymi zaciĞnij koĔcówki tulejkowe.\nNa podstawie parametrów silnika ustaw wartoĞü prądu zadziaáania wyáącznika silnikowego.\nUwaga:\n1.\nPo poáączeniu ukáadu sterowania i podáączeniu silnika zgáoĞ przez podniesienie rĊki\nprzewodniczącemu ZN zamiar zamkniĊcia rozdzielnicy i obudowy izolacyjnej, po uzyskaniu\nzgody kontynuuj wykonywanie zadania.\n2.\nPrzez podniesienie rĊki zgáoĞ przewodniczącemu ZN zamiar wykonania podáączenia ukáadu do\nĨródáa napiĊcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody podáącz i sprawdĨ dziaáanie ukáadu. Wirnik\nsilnika ma siĊ obracaü w prawą stronĊ.\nZadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposaĪonym w niezbĊdne materiaáy, narzĊdzia\ni sprzĊt.\nRysunek 1. Rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy ST1 i obudowie izolacyjnej ST2\nRysunek 2. Schemat ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym trójfazowym.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegaü bĊdą 4 rezultaty:\n- zamontowane elementy ukáadów zasilania i sterowania silnika,\n- poáączenia elementów ukáadów zasilania i sterowania silnika,\n- obwód sterowania silnika indukcyjnego trójfazowego,\n- obwód gáówny silnika indukcyjnego trójfazowego\noraz\nprzebieg montaĪu ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym.\nSymbol elementu\nNazwa elementu\nQ1\nWyųČcznik nadprČdowy S301 B6\nQ2\nWyųČcznik silnikowy\nK1\nStycznik trójfazowy\nS0\nPrzycisk rozwierny moduųowy\nS1\nPrzycisk zwierny moduųowy\nS2\nPrzycisk rozwierny moduųowy\nS3\nPrzycisk zwierny moduųowy\nZS\nZųČczka szynowa\nM\nSilnik indukcyjny trójfazowy","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e07-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E07 · Egzamin zawodowy · styczeń 2016","subject_label":"e07","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Zmontuj ukáad zasilania, zabezpieczenia i sterowania trójfazowego silnika elektrycznego. Silnik ma byü<br>sterowany z dwóch miejsc: rozdzielnicy (ST1) i obudowy izolacyjnej (ST2).<br>Na páycie montaĪowej zamontuj podzespoáy zgodnie z rysunkiem 1. Rozmieszczenie aparatów<br>w rozdzielnicy ST1 i obudowie izolacyjnej ST2. Wykonaj poáączenia elektryczne zgodnie ze schematem<br>przedstawionym na rysunku 2. Schemat ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym trójfazowym.<br>Przyáączenie do sieci TN-S wykonaj przewodem OWY 5×2,5 mm2. Poáączenia w obwodzie gáównym<br>wykonaj przewodem DY 2,5 mm2, a poáączenie rozdzielnicy z silnikiem przewodem OWY 4×2,5 mm2.<br>Poáączenie rozdzielnicy z obudową izolacyjną wykonaj przewodem OWY 4×1,5 mm2, a pozostaáe<br>poáączenia w obwodzie sterowania przewodami DY 1,5 mm2 z zachowaniem wáaĞciwych kolorów.<br>Na odizolowanych koĔcach przewodów z Īyáami wielodrutowymi zaciĞnij koĔcówki tulejkowe.<br>Na podstawie parametrów silnika ustaw wartoĞü prądu zadziaáania wyáącznika silnikowego.<br>Uwaga:<br>1.<br>Po poáączeniu ukáadu sterowania i podáączeniu silnika zgáoĞ przez podniesienie rĊki<br>przewodniczącemu ZN zamiar zamkniĊcia rozdzielnicy i obudowy izolacyjnej, po uzyskaniu<br>zgody kontynuuj wykonywanie zadania.<br>2.<br>Przez podniesienie rĊki zgáoĞ przewodniczącemu ZN zamiar wykonania podáączenia ukáadu do<br>Ĩródáa napiĊcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody podáącz i sprawdĨ dziaáanie ukáadu. Wirnik<br>silnika ma siĊ obracaü w prawą stronĊ.<br>Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposaĪonym w niezbĊdne materiaáy, narzĊdzia<br>i sprzĊt.<br>Rysunek 1. Rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy ST1 i obudowie izolacyjnej ST2<br>Rysunek 2. Schemat ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym trójfazowym.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegaü bĊdą 4 rezultaty:</p>\n<ul><li>zamontowane elementy ukáadów zasilania i sterowania silnika,</li><li>poáączenia elementów ukáadów zasilania i sterowania silnika,</li><li>obwód sterowania silnika indukcyjnego trójfazowego,</li><li>obwód gáówny silnika indukcyjnego trójfazowego</li></ul>\n<p>oraz<br>przebieg montaĪu ukáadu zasilania i sterowania silnikiem indukcyjnym.<br>Symbol elementu<br>Nazwa elementu<br>Q1<br>WyųČcznik nadprČdowy S301 B6<br>Q2<br>WyųČcznik silnikowy<br>K1<br>Stycznik trójfazowy<br>S0<br>Przycisk rozwierny moduųowy<br>S1<br>Przycisk zwierny moduųowy<br>S2<br>Przycisk rozwierny moduųowy<br>S3<br>Przycisk zwierny moduųowy<br>ZS<br>ZųČczka szynowa<br>M<br>Silnik indukcyjny trójfazowy</p>","solutions":[]}