{"id":"e08-2013-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e08-2013-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e08","category":"egzamin-zawodowy","year":2013,"month":"pazdziernik","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nNa płycie montażowej wykonaj instalację oświetleniową, składającą się z dwóch lamp, które będą\nzałączane z dwóch różnych miejsc.\nMontaż mechaniczny instalacji wykonaj zgodnie z rysunkiem 1 - Schemat montażowy instalacji\noświetleniowej.\nMontaż elektryczny instalacji wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 - Schemat ideowy instalacji\noświetleniowej.\nPrzewody elektryczne poprowadź w rurkach instalacyjnych -peszel.\nPołączenia pomiędzy wyłącznikami W1 i W2 wykonaj przewodem YDY 2 x 1,5 mm2, pozostałe\npołączenia wykonaj przewodami DY1,5 mm2 dobierając odpowiednie kolory.\nObwód ma być zabezpieczony wyłącznikiem S191B6. Do połączeń w rozdzielnicy wykorzystaj łączówki\nrzędowe PE i N.\nUwaga.\nPrzez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do podłączenia układu instalacji\nelektrycznej do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody, włącz napięcie zasilające i sprawdź\npoprawność działania instalacji elektrycznej.\nSprawdź działanie wyłącznika S191B6 poprzez pomiar napięcia U12 (punkty 1 i 2 na rysunku 2) przy\nwłączonym i wyłączonym wyłączniku. Wyniki wpisz do tabeli 1.\nOceń poprawność działania wyłącznika S191B6 na podstawie pomiarów napięcia U12. Wpisz X\nw odpowiednim miejscu w tabeli 2.\nSprawdź działanie wyłącznika W1 i W2. Wpisz do tabeli 3: Tak (jeśli żarówka świeci) lub Nie (jeśli nie\nświeci).\nZadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia\ni sprzęt.\nDo zamontowanej rozdzielnicy doprowadzono przewody zasilające (~230V). Napięcie jest załączane\ni wyłączane przez umieszczony w widocznym miejscu wyłącznik.\nRysunek 1. Schemat montażowy instalacji oświetleniowej\nRysunek 2. Schemat ideowy instalacji oświetleniowej\nTabela 1.\nTabela 2.\nTabela 3.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n- Zmontowana mechanicznie instalacja elektryczna oświetleniowa,\n- Zmontowana elektrycznie instalacja elektryczna oświetleniowa,\n- Działająca instalacja elektryczna oświetleniowa,\n- Uzupełnione tabele ze sprawdzenia działania wyłącznika S191B6 i działania instalacji\nelektrycznej\noraz\nPrzebieg montażu instalacji elektrycznej oświetleniowej.\nS191B6\nU12\nwyłączony\nwłączony\nTak\nNie\nWyłącznik sprawny\nStan E1\nStan E2\nPołożenie wyłącznika W2 góra,\nPołożenie wyłącznika W1 góra\nPołożenie wyłącznika W2 góra,\nPołożenie wyłącznika W1 dół\nPołożenie wyłącznika W2 dół,\nPołożenie wyłącznika W1 góra\nPołożenie wyłącznika W2 dół,\nPołożenie wyłącznika W1 dół","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e08-2013-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E08 · Egzamin zawodowy · październik 2013","subject_label":"e08","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Na płycie montażowej wykonaj instalację oświetleniową, składającą się z dwóch lamp, które będą<br>załączane z dwóch różnych miejsc.<br>Montaż mechaniczny instalacji wykonaj zgodnie z rysunkiem 1 - Schemat montażowy instalacji<br>oświetleniowej.<br>Montaż elektryczny instalacji wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 - Schemat ideowy instalacji<br>oświetleniowej.<br>Przewody elektryczne poprowadź w rurkach instalacyjnych -peszel.<br>Połączenia pomiędzy wyłącznikami W1 i W2 wykonaj przewodem YDY 2 x 1,5 mm2, pozostałe<br>połączenia wykonaj przewodami DY1,5 mm2 dobierając odpowiednie kolory.<br>Obwód ma być zabezpieczony wyłącznikiem S191B6. Do połączeń w rozdzielnicy wykorzystaj łączówki<br>rzędowe PE i N.<br>Uwaga.<br>Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do podłączenia układu instalacji<br>elektrycznej do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody, włącz napięcie zasilające i sprawdź<br>poprawność działania instalacji elektrycznej.<br>Sprawdź działanie wyłącznika S191B6 poprzez pomiar napięcia U12 (punkty 1 i 2 na rysunku 2) przy<br>włączonym i wyłączonym wyłączniku. Wyniki wpisz do tabeli 1.<br>Oceń poprawność działania wyłącznika S191B6 na podstawie pomiarów napięcia U12. Wpisz X<br>w odpowiednim miejscu w tabeli 2.<br>Sprawdź działanie wyłącznika W1 i W2. Wpisz do tabeli 3: Tak (jeśli żarówka świeci) lub Nie (jeśli nie<br>świeci).<br>Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia<br>i sprzęt.<br>Do zamontowanej rozdzielnicy doprowadzono przewody zasilające (~230V). Napięcie jest załączane<br>i wyłączane przez umieszczony w widocznym miejscu wyłącznik.<br>Rysunek 1. Schemat montażowy instalacji oświetleniowej<br>Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji oświetleniowej<br>Tabela 1.<br>Tabela 2.<br>Tabela 3.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:</p>\n<ul><li>Zmontowana mechanicznie instalacja elektryczna oświetleniowa,</li><li>Zmontowana elektrycznie instalacja elektryczna oświetleniowa,</li><li>Działająca instalacja elektryczna oświetleniowa,</li><li>Uzupełnione tabele ze sprawdzenia działania wyłącznika S191B6 i działania instalacji</li></ul>\n<p>elektrycznej<br>oraz<br>Przebieg montażu instalacji elektrycznej oświetleniowej.<br>S191B6<br>U12<br>wyłączony<br>włączony<br>Tak<br>Nie<br>Wyłącznik sprawny<br>Stan E1<br>Stan E2<br>Położenie wyłącznika W2 góra,<br>Położenie wyłącznika W1 góra<br>Położenie wyłącznika W2 góra,<br>Położenie wyłącznika W1 dół<br>Położenie wyłącznika W2 dół,<br>Położenie wyłącznika W1 góra<br>Położenie wyłącznika W2 dół,<br>Położenie wyłącznika W1 dół</p>","solutions":[]}