{"id":"e08-2014-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22","paper_id":"e08-2014-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"22","points":null,"ptype":"closed","subject":"e08","category":"egzamin-zawodowy","year":2014,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 22.\nDla instalacji elektrycznej o danych U0 = 230 V i Ia= 100 A, Zs = 3,1 Ω (ZsIa ≤ U0) pracującej w układzie\nTN-C nie jest skuteczna dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ\nA. rezystancja uziomu jest za mała.\nB.\nimpedancja pętli zwarcia jest za duża.\nC.\nimpedancja sieci zasilającej jest za mała.\nD. rezystancja izolacji stanowiska jest za duża.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e08-2014-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-22.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":7,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E08 · Egzamin zawodowy · styczeń 2014","subject_label":"e08","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 22.<br>Dla instalacji elektrycznej o danych U0 = 230 V i Ia= 100 A, Zs = 3,1 Ω (ZsIa ≤ U0) pracującej w układzie<br>TN-C nie jest skuteczna dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ<br>A. rezystancja uziomu jest za mała.<br>B.<br>impedancja pętli zwarcia jest za duża.<br>C.<br>impedancja sieci zasilającej jest za mała.<br>D. rezystancja izolacji stanowiska jest za duża.</p>","solutions":[]}