{"id":"e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/30","paper_id":"e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"30","points":null,"ptype":"closed","subject":"e08","category":"egzamin-zawodowy","year":2015,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 30.\nW obwodzie odbiorczym zastosowano wyłącznik typu CLS6 o prądzie znamionowym 13 A i charakterystyce B.\nJaki najmniejszy prąd znamionowy powinna mieć wkładka bezpiecznikowa typu gL/gG w zabezpieczeniu\npoprzedzającym wyłącznik, jeżeli prąd zwarcia jest nie większy niż 1 kA?\nA. 16 A\nB.\n20 A\nC.\n25A\nD. 35 A","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-30.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":10,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E08 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2015","subject_label":"e08","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 30.<br>W obwodzie odbiorczym zastosowano wyłącznik typu CLS6 o prądzie znamionowym 13 A i charakterystyce B.<br>Jaki najmniejszy prąd znamionowy powinna mieć wkładka bezpiecznikowa typu gL/gG w zabezpieczeniu<br>poprzedzającym wyłącznik, jeżeli prąd zwarcia jest nie większy niż 1 kA?<br>A. 16 A<br>B.<br>20 A<br>C.<br>25A<br>D. 35 A</p>","solutions":[]}