{"id":"e09-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/14","paper_id":"e09-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"14","points":null,"ptype":"closed","subject":"e09","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 14.\nZmierzono pojemność pary żył kabla XzTKMXpw 2x4x0,8 o długości 4 km. Pojemność żył a i b mierzona\npo stronie bliskiej wyniosła 101 nF, a po stronie odległej 102 nF. Na podstawie wyników pomiarów można\nwnioskować, że\nA. żyły a i b są zwarte w połowie długości kabla.\nB.\nco najmniej jedna żyła ma przerwę w połowie długości kabla.\nC.\npojemność pary żył jest zgodna z danymi katalogowymi producenta.\nD. pojemność pary żył w odniesieniu do danych katalogowych jest zbyt wysoka.","answer":"B, D","answer_text":"B\n34\nD","solution":null,"image":"img/e09-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-14.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":6,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E09 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e09","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 14.<br>Zmierzono pojemność pary żył kabla XzTKMXpw 2x4x0,8 o długości 4 km. Pojemność żył a i b mierzona<br>po stronie bliskiej wyniosła 101 nF, a po stronie odległej 102 nF. Na podstawie wyników pomiarów można<br>wnioskować, że<br>A. żyły a i b są zwarte w połowie długości kabla.<br>B.<br>co najmniej jedna żyła ma przerwę w połowie długości kabla.<br>C.<br>pojemność pary żył jest zgodna z danymi katalogowymi producenta.<br>D. pojemność pary żył w odniesieniu do danych katalogowych jest zbyt wysoka.</p>","answer_text_html":"<p>B<br>34<br>D</p>","solutions":[]}