{"id":"e09-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34","paper_id":"e09-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"34","points":null,"ptype":"closed","subject":"e09","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 34.\nNa podstawie przedstawionych wyników pomiarów wskaż charakter uszkodzenia par w 100 m odcinku kabla\nYTKSY 2x2x0,5.\nA. Pierwsza i druga para są zwarte.\nB.\nPierwsza i druga para są przerwane.\nC.\nPierwsza para jest zwarta, a druga para jest przerwana.\nD. Pierwsza para jest przerwana, a druga para jest zwarta.\nPomiar 1\nR1Z = 3,0 Ω\nPomiar 2\nR2Z > 2 MΩ\nPomiar 3\nR1O = 3,5 Ω\nPomiar 4\nR2O > 2 MΩ","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e09-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-34.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":13,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E09 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e09","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 34.<br>Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów wskaż charakter uszkodzenia par w 100 m odcinku kabla<br>YTKSY 2x2x0,5.<br>A. Pierwsza i druga para są zwarte.<br>B.<br>Pierwsza i druga para są przerwane.<br>C.<br>Pierwsza para jest zwarta, a druga para jest przerwana.<br>D. Pierwsza para jest przerwana, a druga para jest zwarta.<br>Pomiar 1<br>R1Z = 3,0 Ω<br>Pomiar 2<br>R2Z &gt; 2 MΩ<br>Pomiar 3<br>R1O = 3,5 Ω<br>Pomiar 4<br>R2O &gt; 2 MΩ</p>","solutions":[]}