{"id":"e18-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/18","paper_id":"e18-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"18","points":null,"ptype":"closed","subject":"e18","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 18.\nW błędnie działającym układzie sterowania wykonano pomiary ciągłości połączeń, a wyniki zapisano\nw tabeli. Które z elementów zostały błędnie podłączone lub mogą być uszkodzone?\nA. Łącznik S1 oraz czujnik B1\nB.\nŁącznik S2 oraz czujnik B2\nC.\nCzujnik B1 oraz czujnik B3\nD. Czujnik B2 oraz czujnik B3\nLp.\nPomiar pomiędzy\nOkreślenie ciągłości połączenia w stanie\nnieaktywnym\naktywnym\n1\nS1/3\nS1/4\nprzerwa\nciągły\n2\nS2/1\nS2/2\nciągły\nprzerwa\n3\nB1/3\nB1/4\nprzerwa\nciągły\n4\nB2/3\nB2/4\nciągły\nprzerwa\n5\nB3/3\nB3/4\nciągły\nprzerwa","answer":"D, A","answer_text":"D\n38\nA","solution":null,"image":"img/e18-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-18.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":9,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E18 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e18","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 18.<br>W błędnie działającym układzie sterowania wykonano pomiary ciągłości połączeń, a wyniki zapisano<br>w tabeli. Które z elementów zostały błędnie podłączone lub mogą być uszkodzone?<br>A. Łącznik S1 oraz czujnik B1<br>B.<br>Łącznik S2 oraz czujnik B2<br>C.<br>Czujnik B1 oraz czujnik B3<br>D. Czujnik B2 oraz czujnik B3<br>Lp.<br>Pomiar pomiędzy<br>Określenie ciągłości połączenia w stanie<br>nieaktywnym<br>aktywnym<br>1<br>S1/3<br>S1/4<br>przerwa<br>ciągły<br>2<br>S2/1<br>S2/2<br>ciągły<br>przerwa<br>3<br>B1/3<br>B1/4<br>przerwa<br>ciągły<br>4<br>B2/3<br>B2/4<br>ciągły<br>przerwa<br>5<br>B3/3<br>B3/4<br>ciągły<br>przerwa</p>","answer_text_html":"<p>D<br>38<br>A</p>","solutions":[]}