{"id":"e19-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e19-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e19","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 40.\nJakiej modyfikacji wymaga przedstawiony program, aby mimo występowania chwilowych logicznych\nstanów „0” na wejściu %I0.2 przy %M0.0=1, wyjście %Q0.7 miało stan logiczny 1 przez czas 5 minut od\npierwszego uaktywnienia %I0.2?\nA. Należy w miejsce instrukcji zegara TON wstawić instrukcję TONR\nB.\nNależy w miejsce instrukcji zegara TON wstawić instrukcję TP\nC.\nNależy uzupełnić program o instrukcję podtrzymania stanu %I0.2\nD. Należy zmienić instrukcję AND na instrukcję OR\nLDN %I0.1\nANDN %I0.2\nST %Q0.1\nLDN %I0.1\nOR %I0.2\nST %Q0.1\nLD %I0.1\nORN %I0.2\nST %Q0.1\nLD %I0.1\nAND %I0.2\nST %Q0.1\nA.\nB.\nC.\nD.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e19-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":16,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E19 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e19","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>Jakiej modyfikacji wymaga przedstawiony program, aby mimo występowania chwilowych logicznych<br>stanów „0” na wejściu %I0.2 przy %M0.0=1, wyjście %Q0.7 miało stan logiczny 1 przez czas 5 minut od<br>pierwszego uaktywnienia %I0.2?<br>A. Należy w miejsce instrukcji zegara TON wstawić instrukcję TONR<br>B.<br>Należy w miejsce instrukcji zegara TON wstawić instrukcję TP<br>C.<br>Należy uzupełnić program o instrukcję podtrzymania stanu %I0.2<br>D. Należy zmienić instrukcję AND na instrukcję OR<br>LDN %I0.1<br>ANDN %I0.2<br>ST %Q0.1<br>LDN %I0.1<br>OR %I0.2<br>ST %Q0.1<br>LD %I0.1<br>ORN %I0.2<br>ST %Q0.1<br>LD %I0.1<br>AND %I0.2<br>ST %Q0.1<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.</p>","solutions":[]}