{"id":"e20-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/10","paper_id":"e20-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"10","points":null,"ptype":"closed","subject":"e20","category":"egzamin-zawodowy","year":2016,"month":"pazdziernik","level":null,"text":"Zadanie 10.\nW celu dwukrotnego rozszerzenia zakresu pomiarowego woltomierza o rezystancji wewnętrznej Rw=150 kΩ\nnależy dołączyć szeregowo rezystor Rp o wartości rezystancji\nA. 75 kΩ\nB.\n150 kΩ\nC.\n300 kΩ\nD. 450 kΩ","answer":"B, C","answer_text":"B\n30\nC","solution":null,"image":"img/e20-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-10.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":3,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E20 · Egzamin zawodowy · październik 2016","subject_label":"e20","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 10.<br>W celu dwukrotnego rozszerzenia zakresu pomiarowego woltomierza o rezystancji wewnętrznej Rw=150 kΩ<br>należy dołączyć szeregowo rezystor Rp o wartości rezystancji<br>A. 75 kΩ<br>B.<br>150 kΩ<br>C.<br>300 kΩ<br>D. 450 kΩ</p>","answer_text_html":"<p>B<br>30<br>C</p>","solutions":[]}