{"id":"e23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/16","paper_id":"e23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"16","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2017,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 16.\nJak często powinna być kontrolowana rezystancja izolacji obwodu wzbudzenia w maszynach o mocy\nod 25 do 100 MVA?\nA. Raz na dzień.\nB.\nRaz na zmianę.\nC.\nNie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany.\nD. Nie rzadziej niż dwa razy w ciągu tygodnia.\nRezystancja izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy nie powinna być mniejsza od obliczonej według wzoru:\nR = 0,04 k\ngdzie:\nR - rezystancja izolacji, w MΩ\nk - współczynnik zależny od temperatury izolacji\nTemperatura, w °C\n15\n25\n35\n45\n55\n65\n75\n85\n95\n105\n115\nk\n10\n6,8\n4,6\n3,1\n2\n1,4\n1\n0,6\n0,3\n0,2\n0,1\nZakres i częstotliwość dokonywania obserwacji maszyny i zapisów ruchowych określa instrukcja ruchu\ni eksploatacji.\nZalecane jest zastosowanie następujących zasad:\n co godzinę należy dokonywać:\n zapisu w raporcie maszynowni,\n kontroli drgań i badań osłuchowych maszyny,\n obserwacji pracy szczotek,\n dwa razy na zmianę należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne generatora, raz na zmianę należy\nsprawdzić:\n sygnalizację do nastawni,\n łożyska,\n raz na tydzień należy przeprowadzać pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia.\nNiezależnie od tego, rezystancja izolacji obwodu wzbudzenia w maszynach o mocy od 25 do 100 MVA\npowinna być kontrolowana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany.\nDla maszyn o mocy większej niż 100 MVA wymagana jest sygnalizacja stanu izolacji umieszczona\nw nastawni.","answer":"C","answer_text":"C\n36\nC","solution":null,"image":"img/e23-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-16.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2017","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 16.<br>Jak często powinna być kontrolowana rezystancja izolacji obwodu wzbudzenia w maszynach o mocy<br>od 25 do 100 MVA?<br>A. Raz na dzień.<br>B.<br>Raz na zmianę.<br>C.<br>Nie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany.<br>D. Nie rzadziej niż dwa razy w ciągu tygodnia.<br>Rezystancja izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy nie powinna być mniejsza od obliczonej według wzoru:<br>R = 0,04 k<br>gdzie:<br>R - rezystancja izolacji, w MΩ<br>k - współczynnik zależny od temperatury izolacji<br>Temperatura, w °C<br>15<br>25<br>35<br>45<br>55<br>65<br>75<br>85<br>95<br>105<br>115<br>k<br>10<br>6,8<br>4,6<br>3,1<br>2<br>1,4<br>1<br>0,6<br>0,3<br>0,2<br>0,1<br>Zakres i częstotliwość dokonywania obserwacji maszyny i zapisów ruchowych określa instrukcja ruchu<br>i eksploatacji.<br>Zalecane jest zastosowanie następujących zasad:<br> co godzinę należy dokonywać:<br> zapisu w raporcie maszynowni,<br> kontroli drgań i badań osłuchowych maszyny,<br> obserwacji pracy szczotek,<br> dwa razy na zmianę należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne generatora, raz na zmianę należy<br>sprawdzić:<br> sygnalizację do nastawni,<br> łożyska,<br> raz na tydzień należy przeprowadzać pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia.<br>Niezależnie od tego, rezystancja izolacji obwodu wzbudzenia w maszynach o mocy od 25 do 100 MVA<br>powinna być kontrolowana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany.<br>Dla maszyn o mocy większej niż 100 MVA wymagana jest sygnalizacja stanu izolacji umieszczona<br>w nastawni.</p>","answer_text_html":"<p>C<br>36<br>C</p>","solutions":[]}