{"id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/16","paper_id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"16","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 16.\nNa podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji określ, jak często należy przeprowadzać oględziny\nzewnętrzne generatora.\nA. Co godzinę.\nB.\nRaz na zmianę.\nC.\nRaz na tydzień.\nD. Dwa razy na zmianę.\nDrgania na pokrywach łożysk.\nPodwójna wartość amplitudy drgań mierzonych na pokrywach łożysk prądnicy przy znamionowej prędkości\nobrotowej nie może być większa niż:\n1) 180 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej mniejszej niż 200 obr/min,\n2) 120 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej od 200 do 400 obr/min,\n3) 100 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej powyżej 400 do 1 000 obr/min włącznie,\n4) 80 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej 1 500 obr/min,\n5) 50 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej 3 000 obr/min.\nZakres i częstotliwość dokonywania obserwacji maszyny i zapisów ruchowych określa instrukcja ruchu i eksploatacji.\nZalecane jest zastosowanie następujących zasad:\n1. co godzinę należy dokonywać:\n- zapisu w raporcie maszynowni,\n- kontroli drgań i badania osłuchowe maszyny,\n- obserwację pracy szczotek,\n2. dwa razy na zmianę należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne generatora,\n3. raz na zmianę należy sprawdzić:\n- sygnalizację do nastawni,\n- łożyska.\n4. raz na tydzień należy przeprowadzać pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia.","answer":"D, C","answer_text":"D\n36\nC","solution":null,"image":"img/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-16.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 16.<br>Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji określ, jak często należy przeprowadzać oględziny<br>zewnętrzne generatora.<br>A. Co godzinę.<br>B.<br>Raz na zmianę.<br>C.<br>Raz na tydzień.<br>D. Dwa razy na zmianę.<br>Drgania na pokrywach łożysk.<br>Podwójna wartość amplitudy drgań mierzonych na pokrywach łożysk prądnicy przy znamionowej prędkości<br>obrotowej nie może być większa niż:</p>\n<ol><li>180 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej mniejszej niż 200 obr/min,</li><li>120 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej od 200 do 400 obr/min,</li><li>100 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej powyżej 400 do 1 000 obr/min włącznie,</li><li>80 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej 1 500 obr/min,</li><li>50 μm - dla prądnic o znamionowej prędkości obrotowej 3 000 obr/min.</li></ol>\n<p>Zakres i częstotliwość dokonywania obserwacji maszyny i zapisów ruchowych określa instrukcja ruchu i eksploatacji.<br>Zalecane jest zastosowanie następujących zasad:</p>\n<ol><li>co godzinę należy dokonywać:</li></ol>\n<ul><li>zapisu w raporcie maszynowni,</li><li>kontroli drgań i badania osłuchowe maszyny,</li><li>obserwację pracy szczotek,</li></ul>\n<ol><li>dwa razy na zmianę należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne generatora,</li><li>raz na zmianę należy sprawdzić:</li></ol>\n<ul><li>sygnalizację do nastawni,</li><li>łożyska.</li></ul>\n<ol><li>raz na tydzień należy przeprowadzać pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia.</li></ol>","answer_text_html":"<p>D<br>36<br>C</p>","solutions":[]}