{"id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/18","paper_id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"18","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 18.\nZabezpieczenia wymagane dla generatorów o mocy poniżej 2 MW i napięciu większym od 1 kV\nJaka jest przyczyna zadziałania zabezpieczenia zerowo-prądowego generatora o mocy 1,5 MW i napięciu\n1,2 kV?\nA. Zwarcie międzyzwojowe.\nB.\nZwarcie z ziemią w uzwojeniu stojana.\nC.\nNadmierny wzrost napięcia uzwojenia stojana.\nD. Zwarcie międzyfazowe na szynach lub w sieci.\nKontrola rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana maszyny będącej w ruchu i wyposażonej w samoczynne\nzabezpieczenie ziemnozwarciowe, powinna odbywać się w sposób ciągły i działać na wyłączenie ze strefą czułości\nwynoszącą:\n- 80% - dla generatorów o mocy mniejszej niż 150 MVA,\n- 95% - dla generatorów o mocy od 150 do 250 MVA,\n- 100% - dla generatorów o mocy większej niż 250 MVA.\nW przypadku uszkodzenia izolacji głównej praca generatora jest zabroniona, a wyłączenie generatora i jego\nodwzbudzenie powinno nastąpić bezzwłocznie.\nLp. Rodzaj zakłócenia\nWymagane zabezpieczenie\nSposób działania\n1.\nZwarcie międzyfazowe w uzwojeniu\nstojana lub na wyprowadzeniach\nRóżnicowe lub nadprądowe gdy nie ma\nwprowadzonego punktu gwiazdowego\nBezzwłocznie na wyłączenie\n2.\nZwarcie międzyfazowe na szynach lub\nw sieci\nNadprądowe z blokadą napięciową\nZe zwłoką na wyłączenie\n3.\nZwarcie z ziemią w uzwojeniu stojana\nZerowo-prądowe\nZe zwłoką na wyłączenie\n4.\nNadmierny wzrost napięcia uzwojenia\nstojana\nNadnapięciowe tylko dla\nhydrogeneratorów\nZe zwłoką na wyłączenie\n5.\nPrzeciążenie\nNadprądowe\nZe zwłoką na sygnalizację\n6.\nOdłączenie napędu (praca silnikowa)\nCzynno-mocowe kierunkowe\nZe zwłoką na wyłączenie","answer":"B, A","answer_text":"B\n38\nA","solution":null,"image":"img/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-18.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":6,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 18.<br>Zabezpieczenia wymagane dla generatorów o mocy poniżej 2 MW i napięciu większym od 1 kV<br>Jaka jest przyczyna zadziałania zabezpieczenia zerowo-prądowego generatora o mocy 1,5 MW i napięciu<br>1,2 kV?<br>A. Zwarcie międzyzwojowe.<br>B.<br>Zwarcie z ziemią w uzwojeniu stojana.<br>C.<br>Nadmierny wzrost napięcia uzwojenia stojana.<br>D. Zwarcie międzyfazowe na szynach lub w sieci.<br>Kontrola rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana maszyny będącej w ruchu i wyposażonej w samoczynne<br>zabezpieczenie ziemnozwarciowe, powinna odbywać się w sposób ciągły i działać na wyłączenie ze strefą czułości<br>wynoszącą:</p>\n<ul><li>80% - dla generatorów o mocy mniejszej niż 150 MVA,</li><li>95% - dla generatorów o mocy od 150 do 250 MVA,</li><li>100% - dla generatorów o mocy większej niż 250 MVA.</li></ul>\n<p>W przypadku uszkodzenia izolacji głównej praca generatora jest zabroniona, a wyłączenie generatora i jego<br>odwzbudzenie powinno nastąpić bezzwłocznie.<br>Lp. Rodzaj zakłócenia<br>Wymagane zabezpieczenie<br>Sposób działania<br>1.<br>Zwarcie międzyfazowe w uzwojeniu<br>stojana lub na wyprowadzeniach<br>Różnicowe lub nadprądowe gdy nie ma<br>wprowadzonego punktu gwiazdowego<br>Bezzwłocznie na wyłączenie<br>2.<br>Zwarcie międzyfazowe na szynach lub<br>w sieci<br>Nadprądowe z blokadą napięciową<br>Ze zwłoką na wyłączenie<br>3.<br>Zwarcie z ziemią w uzwojeniu stojana<br>Zerowo-prądowe<br>Ze zwłoką na wyłączenie<br>4.<br>Nadmierny wzrost napięcia uzwojenia<br>stojana<br>Nadnapięciowe tylko dla<br>hydrogeneratorów<br>Ze zwłoką na wyłączenie<br>5.<br>Przeciążenie<br>Nadprądowe<br>Ze zwłoką na sygnalizację<br>6.<br>Odłączenie napędu (praca silnikowa)<br>Czynno-mocowe kierunkowe<br>Ze zwłoką na wyłączenie</p>","answer_text_html":"<p>B<br>38<br>A</p>","solutions":[]}