{"id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 40.\nKtóry z wyłączników nadmiarowoprądowych zabezpieczy obwód 1-fazowy przy impedancji pętli zwarcia\nZ = 4,4 Ω spełniając warunki ochrony przeciwporażeniowej?\nA. S301 C10\nB.\nS301 B10\nC.\nS303 B10\nD. S303 C10\nRezystancja izolacji kabla podawana jest w MΩ/km w temperaturze 20°C.\nPowinna ona wynosić co najmniej:\n- kable do 1 kV:\n75 MΩ/km - dla kabli z izolacją gumową,\n20 MΩ/km - dla kabli z izolacją papierową,\n20 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową,\n100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową,\n- kable powyżej 1 kV:\n50 MΩ/km - dla kabli z izolacją papierową,\n40 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową,\n100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową (o napięciu do 30 kV),\n1 000 MΩ/km - kable do zasilania elektrofiltrów, kable olejowe oraz kable z izolacją polietylenową o napięciu powyżej\n30 kV","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":12,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>Który z wyłączników nadmiarowoprądowych zabezpieczy obwód 1-fazowy przy impedancji pętli zwarcia<br>Z = 4,4 Ω spełniając warunki ochrony przeciwporażeniowej?<br>A. S301 C10<br>B.<br>S301 B10<br>C.<br>S303 B10<br>D. S303 C10<br>Rezystancja izolacji kabla podawana jest w MΩ/km w temperaturze 20°C.<br>Powinna ona wynosić co najmniej:</p>\n<ul><li>kable do 1 kV:</li></ul>\n<p>75 MΩ/km - dla kabli z izolacją gumową,<br>20 MΩ/km - dla kabli z izolacją papierową,<br>20 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową,<br>100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową,</p>\n<ul><li>kable powyżej 1 kV:</li></ul>\n<p>50 MΩ/km - dla kabli z izolacją papierową,<br>40 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową,<br>100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową (o napięciu do 30 kV),<br>1 000 MΩ/km - kable do zasilania elektrofiltrów, kable olejowe oraz kable z izolacją polietylenową o napięciu powyżej<br>30 kV</p>","solutions":[]}