{"id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/16","paper_id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"16","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 16.\nIle wynosi trwale dopuszczalna temperatura oleju przy wylocie z łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych\nwału generatora?\nA. +35°C\nB.\n+45°C\nC.\n+65°C\nD. +85°C\nRezystancja izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana prądnicy nie powinna być mniejsza od obliczonej według\nwzoru:\ngdzie:\nR - rezystancja izolacji, MΩ\nk - współczynnik zależny od temperatury izolacji uzwojenia zgodnie z poniższą tabelą\nU0 - znamionowe napięcie stojana, V\nS - moc znamionowa prądnicy, MVA\nTemp. °C\n15\n25\n35\n45\n55\n65\n75\n85\n95\n105\n115\nk\n10\n6,8\n4,6\n3,1\n2\n1,4\n1\n0,6\n0,3\n0,2\n0,1\nRodzaj parametru\nTrwale dopuszczalna wartość parametru\nTemperatura wody chłodzącej wymienniki\nciepła\nNie niższa niż + 20°C\nTemperatura oleju\nPrzy dopływie do łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych\nwału -wartości powinny się mieścić w granicach od + 35°C do + 45°C\nPrzy wylocie z łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych wału - nie\nwyższa + 65°C\nTemperatura stopu łożyskowego\nW panewce łożyska prądnicy - nie wyższa + 80°C\nW uszczelnieniu olejowym wału - nie wyższa + 85°C","answer":"C, B","answer_text":"C\n36\nB","solution":null,"image":"img/e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-16.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":7,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 16.<br>Ile wynosi trwale dopuszczalna temperatura oleju przy wylocie z łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych<br>wału generatora?<br>A. +35°C<br>B.<br>+45°C<br>C.<br>+65°C<br>D. +85°C<br>Rezystancja izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana prądnicy nie powinna być mniejsza od obliczonej według<br>wzoru:<br>gdzie:<br>R - rezystancja izolacji, MΩ<br>k - współczynnik zależny od temperatury izolacji uzwojenia zgodnie z poniższą tabelą<br>U0 - znamionowe napięcie stojana, V<br>S - moc znamionowa prądnicy, MVA<br>Temp. °C<br>15<br>25<br>35<br>45<br>55<br>65<br>75<br>85<br>95<br>105<br>115<br>k<br>10<br>6,8<br>4,6<br>3,1<br>2<br>1,4<br>1<br>0,6<br>0,3<br>0,2<br>0,1<br>Rodzaj parametru<br>Trwale dopuszczalna wartość parametru<br>Temperatura wody chłodzącej wymienniki<br>ciepła<br>Nie niższa niż + 20°C<br>Temperatura oleju<br>Przy dopływie do łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych<br>wału -wartości powinny się mieścić w granicach od + 35°C do + 45°C<br>Przy wylocie z łożysk, przekładni i uszczelnień olejowych wału - nie<br>wyższa + 65°C<br>Temperatura stopu łożyskowego<br>W panewce łożyska prądnicy - nie wyższa + 80°C<br>W uszczelnieniu olejowym wału - nie wyższa + 85°C</p>","answer_text_html":"<p>C<br>36<br>B</p>","solutions":[]}