{"id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/18","paper_id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"18","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 18.\nKtórą czynność należy wykonać podczas comiesięcznej kontroli zespołu prądotwórczego, stanowiącego\nrezerwowe źródło zasilania?\nA.\nSprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych.\nB.\nKontrolę stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza.\nC.\nOsłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy,\nwystępowania stuków nienormalnych i drgań.\nD.\nSprawdzenie działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin z pomieszczenia, jeżeli\nzespół prądotwórczy znajduje się wewnątrz budynku.\nZespół prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien być co najmniej raz\nw miesiącu smarowany, uruchamiany i kontrolowany w zakresie:\n1) stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instalacji rozruchowej,\n2) stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,\n3) działania pomp dostarczających paliwo,\n4) stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza,\n5) połączeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporażeniowej,\n6) odłączenia, za pomocą wyłącznika głównego, odbiorników od wspólnej sieci,\n7) wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy,\n8) prawidłowego działania, w szczególności podnapięciowego samoczynnego wyłączania wyłączników oraz blokad.\nObjawy uszkodzenia\nMożliwe przyczyny\nMożliwe sposoby wykrywania i usuwania\nusterek\n1. Nadmierny wzrost\ntemperatury maszyny\n1.1. maszyna nadmiernie obciążona\n1.2. kierunek wirowania niewłaściwy\nwzględem konstrukcyjnie zamierzonego\n1.3. zanieczyszczone kanały wentylacyjne\n1.4. zanieczyszczone filtry powietrzne\nsprawdzić wskazania przyrządów\ni zmniejszyć obciążenie sprawdzić\nz oznaczeniami i doprowadzić do zgodności\ndokonać przeglądu i oczyścić\n2. Przegrzanie rdzenia\ntwornika\n2.1. praca przy podwyższonym napięciu\n2.2. prędkość kątowa zbyt mała przy\nobciążeniu znamionowym\n2.3. zwarcia między blachami\n2.4. zniszczone (wypalone, nadtopione lub\nzgniecione) zęby stali czynnej\nsprawdzić wskazania przyrządów i dokonać\nodpowiednich zmian sprawdzić podczas\nremontu\n3. Przegrzanie uzwojenia\nwzbudzającego\n3.1. zbyt duży prąd wzbudzenia\n3.2. zwarcia międzyzwojowe lub\ndoziemienie w dwóch miejscach uzwojenia\nsprawdzić wskazania przyrządów\ni zmniejszyć obciążenie bierne\nu odbiorców zwykle występują\nwówczas również drgania maszyny,\nsprawdzić izolacje i uzwojenie,\nwyremontować\n4. Miejscowe przegrzanie\nmaszyny z utajonymi\nbiegunami\n4.1. występowanie prądów pasożytniczych\n4.2. nieprawidłowo umieszczone\npołączenia czołowe uzwojeń stojana\n4.3. niesymetryczne obciążenie lub zwarcie\nbłąd konstrukcyjny lub technologiczny\nsprawdzić wskazania przyrządów\ni ewentualnie wyłączyć odbiory","answer":"B","answer_text":"B\n38\nB","solution":null,"image":"img/e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-18.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":8,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 18.<br>Którą czynność należy wykonać podczas comiesięcznej kontroli zespołu prądotwórczego, stanowiącego<br>rezerwowe źródło zasilania?<br>A.<br>Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych.<br>B.<br>Kontrolę stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza.<br>C.<br>Osłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy,<br>występowania stuków nienormalnych i drgań.<br>D.<br>Sprawdzenie działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin z pomieszczenia, jeżeli<br>zespół prądotwórczy znajduje się wewnątrz budynku.<br>Zespół prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien być co najmniej raz<br>w miesiącu smarowany, uruchamiany i kontrolowany w zakresie:</p>\n<ol><li>stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instalacji rozruchowej,</li><li>stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,</li><li>działania pomp dostarczających paliwo,</li><li>stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza,</li><li>połączeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporażeniowej,</li><li>odłączenia, za pomocą wyłącznika głównego, odbiorników od wspólnej sieci,</li><li>wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy,</li><li>prawidłowego działania, w szczególności podnapięciowego samoczynnego wyłączania wyłączników oraz blokad.</li></ol>\n<p>Objawy uszkodzenia<br>Możliwe przyczyny<br>Możliwe sposoby wykrywania i usuwania<br>usterek</p>\n<ol><li>Nadmierny wzrost</li></ol>\n<p>temperatury maszyny<br>1.1. maszyna nadmiernie obciążona<br>1.2. kierunek wirowania niewłaściwy<br>względem konstrukcyjnie zamierzonego<br>1.3. zanieczyszczone kanały wentylacyjne<br>1.4. zanieczyszczone filtry powietrzne<br>sprawdzić wskazania przyrządów<br>i zmniejszyć obciążenie sprawdzić<br>z oznaczeniami i doprowadzić do zgodności<br>dokonać przeglądu i oczyścić</p>\n<ol><li>Przegrzanie rdzenia</li></ol>\n<p>twornika<br>2.1. praca przy podwyższonym napięciu<br>2.2. prędkość kątowa zbyt mała przy<br>obciążeniu znamionowym<br>2.3. zwarcia między blachami<br>2.4. zniszczone (wypalone, nadtopione lub<br>zgniecione) zęby stali czynnej<br>sprawdzić wskazania przyrządów i dokonać<br>odpowiednich zmian sprawdzić podczas<br>remontu</p>\n<ol><li>Przegrzanie uzwojenia</li></ol>\n<p>wzbudzającego<br>3.1. zbyt duży prąd wzbudzenia<br>3.2. zwarcia międzyzwojowe lub<br>doziemienie w dwóch miejscach uzwojenia<br>sprawdzić wskazania przyrządów<br>i zmniejszyć obciążenie bierne<br>u odbiorców zwykle występują<br>wówczas również drgania maszyny,<br>sprawdzić izolacje i uzwojenie,<br>wyremontować</p>\n<ol><li>Miejscowe przegrzanie</li></ol>\n<p>maszyny z utajonymi<br>biegunami<br>4.1. występowanie prądów pasożytniczych<br>4.2. nieprawidłowo umieszczone<br>połączenia czołowe uzwojeń stojana<br>4.3. niesymetryczne obciążenie lub zwarcie<br>błąd konstrukcyjny lub technologiczny<br>sprawdzić wskazania przyrządów<br>i ewentualnie wyłączyć odbiory</p>","answer_text_html":"<p>B<br>38<br>B</p>","solutions":[]}