{"id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/31","paper_id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"31","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 31.\nCo jaki okres należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej\nw pomieszczeniach zagrożonych pożarem?\nA. Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 1 rok i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie\nrzadziej niż co 5 lat.\nB.\nRezystancji izolacji nie rzadziej niż co 1 rok i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie\nrzadziej niż co 1 rok.\nC.\nRezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie\nrzadziej niż co 1 rok.\nD. Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie\nrzadziej niż co 5 lat.\nLp. Rodzaj pomieszczenia\nOkres pomiędzy sprawdzeniami\nRezystancji izolacji\nSkuteczność ochrony\nprzeciwporażeniowej\n1 O wyziewach żrących\nNie rzadziej niż co 1 rok\nNie rzadziej niż co 1 rok\n2 Zagrożone wybuchem\nNie rzadziej niż co 1 rok\nNie rzadziej niż co 1 rok\n3 Otwarta przestrzeń\nNie rzadziej niż co 5 lat\nNie rzadziej niż co 1 rok\n4 Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo\nwilgotne (75% do 100%)\nNie rzadziej niż co 5 lat\nNie rzadziej niż co 1 rok\n5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35°C)\nNie rzadziej niż co 5 lat\nNie rzadziej niż co 1 rok\n6 Zagrożone pożarem\nNie rzadziej niż co 1 rok\nNie rzadziej niż co 5 lat\n7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)\nNie rzadziej niż co 1 rok\nNie rzadziej niż co 5 lat\n8 Zapylone\nNie rzadziej niż co 5 lat\nNie rzadziej niż co 5 lat\n9 Pozostałe niewymienione w p.1÷8\nNie rzadziej niż co 5 lat\nNie rzadziej niż co 5 lat","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-31.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":12,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 31.<br>Co jaki okres należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej<br>w pomieszczeniach zagrożonych pożarem?<br>A. Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 1 rok i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie<br>rzadziej niż co 5 lat.<br>B.<br>Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 1 rok i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie<br>rzadziej niż co 1 rok.<br>C.<br>Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie<br>rzadziej niż co 1 rok.<br>D. Rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej nie<br>rzadziej niż co 5 lat.<br>Lp. Rodzaj pomieszczenia<br>Okres pomiędzy sprawdzeniami<br>Rezystancji izolacji<br>Skuteczność ochrony<br>przeciwporażeniowej<br>1 O wyziewach żrących<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>2 Zagrożone wybuchem<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>3 Otwarta przestrzeń<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>4 Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo<br>wilgotne (75% do 100%)<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35°C)<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>6 Zagrożone pożarem<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)<br>Nie rzadziej niż co 1 rok<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>8 Zapylone<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>9 Pozostałe niewymienione w p.1÷8<br>Nie rzadziej niż co 5 lat<br>Nie rzadziej niż co 5 lat</p>","solutions":[]}