{"id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/35","paper_id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"35","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 35.\nJaką wielkość napięcia wyprostowanego powinna wytrzymać linia kablowa z izolacją papierową przesyconą\no napięciu znamionowym 15 kV w czasie 10 minutowej próby napięciowej izolacji?\nA. 27 kV\nB.\n39 kV\nC.\n54 kV\nD. 76 kV\nNazwa urządzenia\nRodzaj pomiarów\ni prób eksploatacyjnych\nWymagania techniczne\nTermin\nwykonania\nLinie kablowe\nz izolacją\npapierową\nprzesyconą\no napięciu\nznamionowym\n1 kV do 30 kV\nSprawdzanie ciągłości\nżył\nBrak przerwy w żyłach\nPo wykonaniu\nnaprawy\nPomiar rezystancji\nizolacji\nRezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy\ntemperaturze 20ºC większa od 50 MΩ\nPo wykonaniu\nnaprawy\nPróba napięciowa\nizolacji\nIzolacja powinna wytrzymywać w czasie 10 min\nnapięcie wyprostowane\n76 kV dla kabli Un=30 kV\n54 kV dla kabli Un=20 kV\n39 kV dla kabli Un=15 kV\n27 kV dla kabli Un=10 kV\n20 kV dla kabli Un=6 kV\nPo wykonaniu\nnaprawy","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-35.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":14,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 35.<br>Jaką wielkość napięcia wyprostowanego powinna wytrzymać linia kablowa z izolacją papierową przesyconą<br>o napięciu znamionowym 15 kV w czasie 10 minutowej próby napięciowej izolacji?<br>A. 27 kV<br>B.<br>39 kV<br>C.<br>54 kV<br>D. 76 kV<br>Nazwa urządzenia<br>Rodzaj pomiarów<br>i prób eksploatacyjnych<br>Wymagania techniczne<br>Termin<br>wykonania<br>Linie kablowe<br>z izolacją<br>papierową<br>przesyconą<br>o napięciu<br>znamionowym<br>1 kV do 30 kV<br>Sprawdzanie ciągłości<br>żył<br>Brak przerwy w żyłach<br>Po wykonaniu<br>naprawy<br>Pomiar rezystancji<br>izolacji<br>Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy<br>temperaturze 20ºC większa od 50 MΩ<br>Po wykonaniu<br>naprawy<br>Próba napięciowa<br>izolacji<br>Izolacja powinna wytrzymywać w czasie 10 min<br>napięcie wyprostowane<br>76 kV dla kabli Un=30 kV<br>54 kV dla kabli Un=20 kV<br>39 kV dla kabli Un=15 kV<br>27 kV dla kabli Un=10 kV<br>20 kV dla kabli Un=6 kV<br>Po wykonaniu<br>naprawy</p>","solutions":[]}