{"id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/18","paper_id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"18","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 18.\nIle powinna wynosić strefa czułości zabezpieczenia rezystancji izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana\nprądnicy o mocy większej niż 250 MVA?\nA. 75%\nB.\n80%\nC.\n95%\nD. 100%\nDla danej maszyny, wartości znamionowe parametrów oraz ich trwałe dopuszczalne wartości, powinny być podane\nw instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcja musi również określać częstotliwość i sposób pomiaru poszczególnych\nparametrów. Jeżeli fabryczna instrukcja nie przewiduje inaczej, to dopuszczalne jest przeciążenie generatorów przy\nspełnieniu np. następujących zastrzeżeń:\n1. przeciążenie generatora na skutek wystąpienia na zaciskach napięcia wyższego niż trwale dopuszczalne jest\ndozwolone przez czas nie dłuższy niż 5 minut. Jeżeli napięcie przekroczy 125% wartości znamionowej generator\npowinien być bezzwłocznie wyłączony i odwzbudzony,\n2. przeciążenie prądowe stojana oraz wirnika generatora przy napięciu wyższym niż wartość trwale dopuszczalna\njest zabronione. Przywrócenie normalnych warunków pracy musi w tym przypadku nastąpić w ciągu 3 minut od\nwystąpienia przeciążenia,\n3. niesymetryczne obciążenie generatora jest dopuszczalne tylko przez czas wynikający ze wzoru: t = A (I2) -2\ngdzie: I2 - składowa symetryczna kolejności przeciwnej prądu stojana, A - wartość liczbowa określona\nw dokumentacji lub wyznaczona na podstawie badań,\n4. praca generatora przy indukcyjnym współczynniku mocy większym niż trwale dopuszczalny może trwać nie\ndłużej niż 30 minut. Praca przy pojemnościowym współczynniku mocy z mocą pozorną większą niż trwale\ndopuszczalna może odbywać się nie dłużej niż przez 5 minut.\n1. Kontrola wilgotności wodoru powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dobę.\n2. Kontrola rezystancji izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana prądnicy będącej w ruchu i wyposażonej\nw samoczynne zabezpieczenie ziemnozwarciowe powinna odbywać się w sposób ciągły i działać na wyłączenie ze\nstrefą czułości:\na. 80% - dla prądnic o mocy mniejszej niż 150 MVA,\nb. 95% - dla prądnic o mocy od 150 do 250 MVA,\nc. 100% - dla prądnic o mocy większej niż 250 MVA.\n3. Kontrola rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy powinna odbywać się co najmniej przed\nkażdym uruchomieniem prądnicy po postoju dłuższym niż 7 dni oraz bezpośrednio po wyłączeniu prądnicy\nz ruchu, jednak nie częściej niż raz na 7 dni.\n4. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, rezystancja izolacji głównej obwodu wzbudzenia powinna być\nkontrolowana w odniesieniu do:\na. prądnic o mocy od 25 do 100 MVA - nie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany podczas pracy prądnicy,\nb. prądnic o mocy większej niż 100 MVA - za pomocą sygnalizacji w nastawni obniżenia się rezystancji do\nwartości mniejszej niż najmniejsza trwale dopuszczalna przy temperaturze 75°C.","answer":"D, C","answer_text":"D\n38\nC","solution":null,"image":"img/e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-18.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":6,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 18.<br>Ile powinna wynosić strefa czułości zabezpieczenia rezystancji izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana<br>prądnicy o mocy większej niż 250 MVA?<br>A. 75%<br>B.<br>80%<br>C.<br>95%<br>D. 100%<br>Dla danej maszyny, wartości znamionowe parametrów oraz ich trwałe dopuszczalne wartości, powinny być podane<br>w instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcja musi również określać częstotliwość i sposób pomiaru poszczególnych<br>parametrów. Jeżeli fabryczna instrukcja nie przewiduje inaczej, to dopuszczalne jest przeciążenie generatorów przy<br>spełnieniu np. następujących zastrzeżeń:</p>\n<ol><li>przeciążenie generatora na skutek wystąpienia na zaciskach napięcia wyższego niż trwale dopuszczalne jest</li></ol>\n<p>dozwolone przez czas nie dłuższy niż 5 minut. Jeżeli napięcie przekroczy 125% wartości znamionowej generator<br>powinien być bezzwłocznie wyłączony i odwzbudzony,</p>\n<ol><li>przeciążenie prądowe stojana oraz wirnika generatora przy napięciu wyższym niż wartość trwale dopuszczalna</li></ol>\n<p>jest zabronione. Przywrócenie normalnych warunków pracy musi w tym przypadku nastąpić w ciągu 3 minut od<br>wystąpienia przeciążenia,</p>\n<ol><li>niesymetryczne obciążenie generatora jest dopuszczalne tylko przez czas wynikający ze wzoru: t = A (I2) -2</li></ol>\n<p>gdzie: I2 - składowa symetryczna kolejności przeciwnej prądu stojana, A - wartość liczbowa określona<br>w dokumentacji lub wyznaczona na podstawie badań,</p>\n<ol><li>praca generatora przy indukcyjnym współczynniku mocy większym niż trwale dopuszczalny może trwać nie</li></ol>\n<p>dłużej niż 30 minut. Praca przy pojemnościowym współczynniku mocy z mocą pozorną większą niż trwale<br>dopuszczalna może odbywać się nie dłużej niż przez 5 minut.</p>\n<ol><li>Kontrola wilgotności wodoru powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dobę.</li><li>Kontrola rezystancji izolacji głównej obwodu uzwojenia stojana prądnicy będącej w ruchu i wyposażonej</li></ol>\n<p>w samoczynne zabezpieczenie ziemnozwarciowe powinna odbywać się w sposób ciągły i działać na wyłączenie ze<br>strefą czułości:<br>a. 80% - dla prądnic o mocy mniejszej niż 150 MVA,<br>b. 95% - dla prądnic o mocy od 150 do 250 MVA,<br>c. 100% - dla prądnic o mocy większej niż 250 MVA.</p>\n<ol><li>Kontrola rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy powinna odbywać się co najmniej przed</li></ol>\n<p>każdym uruchomieniem prądnicy po postoju dłuższym niż 7 dni oraz bezpośrednio po wyłączeniu prądnicy<br>z ruchu, jednak nie częściej niż raz na 7 dni.</p>\n<ol><li>Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, rezystancja izolacji głównej obwodu wzbudzenia powinna być</li></ol>\n<p>kontrolowana w odniesieniu do:<br>a. prądnic o mocy od 25 do 100 MVA - nie rzadziej niż dwa razy w ciągu zmiany podczas pracy prądnicy,<br>b. prądnic o mocy większej niż 100 MVA - za pomocą sygnalizacji w nastawni obniżenia się rezystancji do<br>wartości mniejszej niż najmniejsza trwale dopuszczalna przy temperaturze 75°C.</p>","answer_text_html":"<p>D<br>38<br>C</p>","solutions":[]}