{"id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34","paper_id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"34","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 34.\nKtóre z zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej od przepięć przedstawia symbol?\nA.\nIskiernik.\nB.\nWarystor.\nC.\nOgranicznik przepięć.\nD.\nOdgromnik zaworowy.\nIzolacja EAZ i obwodów wtórnych powinna zapewnić wytrzymałość dielektryczną i udarową na następujących\npoziomach napięć próby:\na) wytrzymałość dielektryczna\n dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych AC 1 A, 5 A, 100 V oraz zasilań 230 V AC i 220 V DC - 2,5 kV\n50 Hz w czasie 1 min\n dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych DC 4+20 mA i szeregowych (interfejsów) oraz zasilań\n24 V AC, 48 VAC - 1 kV 50 Hz w czasie 1 min\nb) wytrzymałość udarowa\n dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych AC 1 A, 5 A, 100 V oraz zasilań 230 V AC i 220 V DC\nimpulsem 5 kV, 1,2/50 μs\n dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych DC 4+20 mA i szeregowych (interfejsów) oraz zasilań\n24 V AC, 48 VAC impulsem 2 kV, 1,2/50 μs","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-34.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":11,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 34.<br>Które z zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej od przepięć przedstawia symbol?<br>A.<br>Iskiernik.<br>B.<br>Warystor.<br>C.<br>Ogranicznik przepięć.<br>D.<br>Odgromnik zaworowy.<br>Izolacja EAZ i obwodów wtórnych powinna zapewnić wytrzymałość dielektryczną i udarową na następujących<br>poziomach napięć próby:<br>a) wytrzymałość dielektryczna<br> dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych AC 1 A, 5 A, 100 V oraz zasilań 230 V AC i 220 V DC - 2,5 kV<br>50 Hz w czasie 1 min<br> dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych DC 4+20 mA i szeregowych (interfejsów) oraz zasilań<br>24 V AC, 48 VAC - 1 kV 50 Hz w czasie 1 min<br>b) wytrzymałość udarowa<br> dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych AC 1 A, 5 A, 100 V oraz zasilań 230 V AC i 220 V DC<br>impulsem 5 kV, 1,2/50 μs<br> dla wejść/wyjść i obwodów sygnałów analogowych DC 4+20 mA i szeregowych (interfejsów) oraz zasilań<br>24 V AC, 48 VAC impulsem 2 kV, 1,2/50 μs</p>","solutions":[]}