{"id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/38","paper_id":"e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"38","points":null,"ptype":"closed","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 38.\nKtóra żyła kabla jest uszkodzona?\nA. L1\nB.\nL2\nC.\nL3\nD. PE\nNazwa urządzenia\nRodzaj pomiarów i prób\neksploatacyjnych\nWymagania techniczne\nTermin\nwykonania\nLinie kablowe\nz izolacją papierową\nprzesyconą o napięciu\nznamionowym 1 kV\ndo 30 kV\nSprawdzanie ciągłości\nżył\nBrak przerwy w żyłach\nPo wykonaniu\nnaprawy\nPomiar rezystancji\nizolacji\nRezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii\nprzy temperaturze 20°C większa od 50 MΩ\nPo wykonaniu\nnaprawy\nPróba napięciowa\nizolacji\nIzolacja powinna wytrzymywać w czasie\n10 min napięcie wyprostowane\n76 kV dla kabli Un=30 kV\n54 kV dla kabli Un=20 kV\n39 kV dla kabli Un=15 kV\n27 kV dla kabli Un=10 kV\n20 kV dla kabli Un=6 kV\nPo wykonaniu\nnaprawy\nPomiar\nL1-L2\nL2-L3\nL3-PE\nL2-PE\nWynik pomiaru\n0 Ω\n∞ Ω\n∞ Ω\n0 Ω","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-38.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":13,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 38.<br>Która żyła kabla jest uszkodzona?<br>A. L1<br>B.<br>L2<br>C.<br>L3<br>D. PE<br>Nazwa urządzenia<br>Rodzaj pomiarów i prób<br>eksploatacyjnych<br>Wymagania techniczne<br>Termin<br>wykonania<br>Linie kablowe<br>z izolacją papierową<br>przesyconą o napięciu<br>znamionowym 1 kV<br>do 30 kV<br>Sprawdzanie ciągłości<br>żył<br>Brak przerwy w żyłach<br>Po wykonaniu<br>naprawy<br>Pomiar rezystancji<br>izolacji<br>Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii<br>przy temperaturze 20°C większa od 50 MΩ<br>Po wykonaniu<br>naprawy<br>Próba napięciowa<br>izolacji<br>Izolacja powinna wytrzymywać w czasie<br>10 min napięcie wyprostowane<br>76 kV dla kabli Un=30 kV<br>54 kV dla kabli Un=20 kV<br>39 kV dla kabli Un=15 kV<br>27 kV dla kabli Un=10 kV<br>20 kV dla kabli Un=6 kV<br>Po wykonaniu<br>naprawy<br>Pomiar<br>L1-L2<br>L2-L3<br>L3-PE<br>L2-PE<br>Wynik pomiaru<br>0 Ω<br>∞ Ω<br>∞ Ω<br>0 Ω</p>","solutions":[]}