{"id":"e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2017,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 40.\nDo sprawdzenia poprawności łączenia styków łącznika krzyżowego wykorzystano omomierz, którego\nwskazania przedstawiono w tabeli. Na podstawie zamieszczonych wyników pomiarów określ miejsce i rodzaj\nusterki.\nA. Styki 1-4 są sklejone.\nB.\nStyki 2-3 są sklejone.\nC.\nStyki 1-3 są wypalone.\nD. Styki 2-4 są wypalone.\nRezystancja izolacji w MΩ\nL1 - L2\nL2 - L3\nL1 - L3\nL1 - PEN\nL2 - PEN\nL3 - PEN\n100,10\n150,05\n170,10\n50,40\n75,30\n0,90\nWYNIKI POMIARÓW\nNumer styku\nPrzed przełączeniem\nPo przełączeniu\n1-2\n∞\n0\n1-4\n0\n∞\n2-3\n0\n0\n1-3\n∞\n0\n2-4\n∞\n∞","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":12,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2017","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>Do sprawdzenia poprawności łączenia styków łącznika krzyżowego wykorzystano omomierz, którego<br>wskazania przedstawiono w tabeli. Na podstawie zamieszczonych wyników pomiarów określ miejsce i rodzaj<br>usterki.<br>A. Styki 1-4 są sklejone.<br>B.<br>Styki 2-3 są sklejone.<br>C.<br>Styki 1-3 są wypalone.<br>D. Styki 2-4 są wypalone.<br>Rezystancja izolacji w MΩ<br>L1 - L2<br>L2 - L3<br>L1 - L3<br>L1 - PEN<br>L2 - PEN<br>L3 - PEN<br>100,10<br>150,05<br>170,10<br>50,40<br>75,30<br>0,90<br>WYNIKI POMIARÓW<br>Numer styku<br>Przed przełączeniem<br>Po przełączeniu<br>1-2<br>∞<br>0<br>1-4<br>0<br>∞<br>2-3<br>0<br>0<br>1-3<br>∞<br>0<br>2-4<br>∞<br>∞</p>","solutions":[]}