{"id":"e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2017,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nPodczas wykonywania remontu pomieszczenia część instalacji uległa uszkodzeniu. Po wymianie\nuszkodzonych elementów instalacji okazało się, że nie funkcjonuje ona poprawnie.\nOpisz działania związane z naprawą obwodu oświetlenia sterowanego z trzech miejsc z wykorzystaniem\nłączników schodowych i krzyżowego. Instalacja wykonana jest przewodami DY 1,5 mm2, układ zasilany jest\nz sieci elektroenergetycznej TN-S, a żarówki posiadają jednakową moc.\nZapoznaj się ze schematem ideowym układu przedstawionym na rysunku 1 oraz kartą oceny działania\ninstalacji przed naprawą (Tabela 1.). Po przeprowadzeniu analizy rysunku oraz tabeli, sporządź wykaz\nobjawów nieprawidłowej pracy układu. Zapisz w tabeli 3, które objawy diagnozy wskazują błędne działanie\nukładu i uzasadnij swój wybór.\nNa podstawie wyników pomiarów, zawartych w tabeli 2:\n nanieś na schemat montażowy rzeczywiste połączenia elementów układu,\n dorysuj położenie zestyków łączników tak, aby żarówki świeciły,\n na uzupełnionym schemacie oznacz zalecane barwy izolacji żył w zależności od ich przeznaczenia\n(kody barw umieszczone są pod schematem).\nPorównaj schematy ideowy oraz montażowy, a zauważone różnice w połączeniach zapisz w tabeli 2.\nZlokalizuj usterki i określ ich rodzaj oraz sporządź ich wykaz w tabeli 4.\nSporządź wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek, korzystając z wykazu materiałów\ni narzędzi dostępnych w magazynie.\nRysunek 1. Schemat ideowy instalacji oświetleniowej sterowanej z trzech miejsc\nKARTA OCENY DZIAŁANIA INSTALACJI\n(przed naprawą)\nTabela 1\nWyniki pomiarów ciągłości połączeń w instalacji\nTabela 2\nLp.\nDiagnoza\nOCENA\nTAK\nNIE\n1.\nIstnieje taka kombinacja przełączenia łączników, przy której obie żarówki świecą.\nX\n2.\nKażda żarówka świeci pełnym (białym) światłem.\nX\n3.\nMożna zaświecić tylko jedną żarówkę.\nX\n4.\nŚwiecące źródła światła można wyłączyć tylko łącznikiem schodowym Q1.\nX\n5.\nPo wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q1, można je uruchomić łącznikiem\nschodowym Q2.\nX\n6.\nPo wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q1, można je uruchomić łącznikiem\nkrzyżowym Q3.\nX\n7.\nŚwiecące źródła światła można wyłączyć łącznikiem schodowym Q2.\nX\n8.\nPo wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q2, można je uruchomić łącznikiem\nschodowym Q1.\nX\n9.\nPo wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q2, można je uruchomić łącznikiem\nkrzyżowym Q3.\nX\n10.\nPo wyłączeniu żarówek łącznikiem krzyżowym Q3, można je uruchomić łącznikiem\nschodowym Q1 lub Q2.\nX\nLp.\nMierzony odcinek\nWartość rezystancji\nΩ\nZgodność ze schematem ideowym\n(wpisz TAK lub NIE)\n1.\nPZ:1 - P1:1\n0\n2.\nPZ:2 - P1:2\n0\n3.\nPZ:3 - P1:5\n0\n4.\nP1:5 - Q1:1\n0\n5.\nQ1:2 - P2:4\n0\n6.\nQ1:3 - P2:5\n0\n7.\nP2:5 - Q3:1\n0\n8.\nP2:4 - Q3:3\n0\n9.\nP2:3 - Q3:2\n0\n10.\nP2:2 - Q3:4\n0\n11.\nP2:1 - Q2:1\n0\n12.\nP2:1 - X2:1\n0\n13.\nP2:2 - Q2:2\n0\n14.\nP2:3 - Q2:3\n0\n15.\nP1:1 - X1:PE\n0\n16.\nP1:1 - X2:PE\n0\n17.\nP1:2 - X1:1\n0\n18.\nP1:3 - X1:2\n0\n19.\nP1:3 - X2:2\n0\n20.\nP2:4 - Q3:2\n∞\n21.\nP2:3 - Q3:3\n∞\n22.\nPZ:1 - X1:PE\n0\n23.\nPZ:1 - X2:PE\n0\nWykaz materiałów i narzędzi dostępnych w magazynie\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n wykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem - tabela 3,\n schemat montażowy przed naprawą,\n ocena zgodności wyników pomiarów ze schematem ideowym - tabela 2,\n wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabela 4,\n wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek.\nLp.\nNazwa materiału/narzędzia\nJednostka\nmiary\nIlość dostępna\nw magazynie\n1.\nDY 1,5 mm2 żółto-zielony\nm\n50\n2.\nDY 1,5 mm2 niebieski\nm\n50\n3.\nDY 1,5 mm2 brązowy\nm\n30\n4.\nDY 1,5 mm2 czerwony\nm\n40\n5.\nLgY 1 mm2 niebieski\nm\n30\n6.\nLgY 1 mm2 brązowy\nm\n30\n7.\nYDYpżo 3x1,5\nm\n100\n8.\nYDYt 3x1,5\nm\n80\n9.\nTulejka zaciskowa 1/8\nszt.\n100\n10.\nPuszka instalacyjna 80x80x40 z wyposażeniem (listwa 5-torowa)\nszt.\n8\n11.\nListwa elektroinstalacyjna 25x15\nszt.\n20\n12.\nŁącznik schodowy natynkowy\nszt.\n20\n13.\nŁącznik krzyżowy natynkowy\nszt.\n20\n14.\nŁącznik świecznikowy natynkowy\nszt.\n20\n15.\nPraska do zaciskania końcówek tulejkowych\nszt.\n2\n16.\nSzczypce uniwersalne\nszt.\n5\n17.\nSzczypce boczne (obcinaczki)\nszt.\n5\n18.\nNóż monterski\nszt.\n8\n19.\nPrzyrząd do ściągania izolacji\nszt.\n7\n20.\nKomplet wkrętaków izolowanych\nszt.\n15\n21.\nMiernik uniwersalny (U, I, R)\nszt.\n2\nWykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem\nTabela 3\nNumer objawu\n(z tabeli 1)\nUzasadnienie wyboru\nSchemat montażowy do uzupełnienia\n(rzeczywiste połączenia elementów instalacji przed naprawą)\nUWAGA!\nNależy sporządzić długopisem\nUWAGA!\nW pobliżu zacisków łączników oraz w puszkach umieszczone są odpowiednie oznaczenia (zgodne ze\nschematem)\nWykaz miejsc i rodzajów usterek\nTabela 4\nWykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek\nMiejsce usterki\nRodzaj usterki","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nE.24\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nE.24-01-17.06\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Wykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem - tabela 3.\nUwaga! W uzasadnieniu wyboru dopuszcza się inne równoznaczne sformułowania.\nR.1.1\nWpisany numer objawu: 2\nR.1.2\nUzasadnienie objawu 2 uwzględnia sposób połączenia żarówek lub intensywność ich świecenia\nR.1.3\nWpisany numer objawu: 6\nR.1.4\nUzasadnienie objawu 6: Oświetlenie powinno załączać się i wyłączać łącznikiem krzyżowym\n(Q3)\nR.1.5\nWpisany numer objawu: 9\nR.1.6\nUzasadnienie objawu 9: Oświetlenie powinno załączać się i wyłączać łącznikiem krzyżowym\n(Q3)\nR.1.7\nWpisany numer objawu: 10\nR.1.8\nUzasadnienie objawu 10: Po wyłączeniu oświetlenia łącznikiem krzyżowym (Q3), powinno ono\ndać się załączać łącznikiem schodowym (Q1 lub Q2)\nR.2\nRezultat 2: Schemat montażowy przed naprawą.\nUwaga! Schemat powinien być narysowany długopisem (piórem).\nR.2.1\nPołączenia narysowane są liniami prostymi (zgodnie z zasadami rysunku technicznego)\nR.2.2\nŻarówki (oprawy) połączone są szeregowo\nR.2.3\nZamienione są przewody dołączone do zacisków 2 i 3 łącznika Q3 (na łączniku lub w puszce)\nR.2.4\nPrzewód ochronny dołączony jest do obu żarówek (opraw)\nR.2.5\nPrzewód neutralny dołączony jest tylko do jednej żarówki (oprawy)\nR.2.6\nPołączenia przewodów narysowane są tylko na zaciskach łączników i w puszkach\nR.2.7\nZaznaczono żyłę żółto-zieloną (żo) na odcinkach PZ:1 - X1:PE oraz PZ:1 - X2:PE\nR.2.8\nZaznaczono żyłę niebieską (n) na odcinkach PZ:2 - P1:2 oraz P1:2 - X1:1\nR.2.9\nPrzy połączeniach łączników zaznaczono barwę izolacji inną niż żo oraz n\nR.2.10\nZestyki łączników dorysowane są tak, aby żarówki świeciły (z uwzględnieniem zasady działania\nłączników)\nR.3\nRezultat 3: Ocena zgodności wyników pomiarów ze schematem ideowym - tabela 2.\nW poszczególnych wierszach tabeli 2 w kolumnie \"Zgodność ze schematem ideowym\" zdający zapisał:\nR.3.1\nw poz. 1, 15, 16, 22, 23: pięć razy TAK\nR.3.2\nw poz. 2 i 17: dwa razy TAK\nR.3.3\nw poz. 3 i 4: dwa razy TAK\nR.3.4\nw poz. 6 i 7: dwa razy TAK\nR.3.5\nw poz. 10 i 13: dwa razy TAK\nR.3.6\nw poz. 5 i 8: przynajmniej jeden raz NIE\nR.3.7\nw poz. 9 i 14: przynajmniej jeden raz NIE\nR.4\nRezultat 4: Wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabela 4.\nUwaga! Zapisy zdającego mogą być w innej kolejności.\nR.4.1\nMiejsce usterki nr 1: oprawy X1 i X2 lub X2 albo puszka P1\nR.4.2\nRodzaj usterki nr 1: błędne podłączenie żarówek (jest szeregowe, a powinno być równoległe)\nR.4.3\nMiejsce usterki nr 2: łącznik Q3 lub puszka P2\nR.4.4\nRodzaj usterki nr 2: błędne podłączenie łącznika Q3, zamiana przewodów na zaciskach 2 i 3\n(lub 1 i 4) łącznika Q3 lub w puszce P2\nR.5\nRezultat 5: Wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek\nzawiera:\nR.5.1\nPrzewód DY 1,5 mm2 o barwie izolacji innej niż żółto-zielona\nR.5.2\nKomplet wkrętaków izolowanych lub wkrętak(i)\nR.5.3\nSzczypce uniwersalne / szczypce boczne (obcinaczki)\nR.5.4\nPrzyrząd do ściągania izolacji (nóż monterski)","solution":null,"image":"img/e24-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2017","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Podczas wykonywania remontu pomieszczenia część instalacji uległa uszkodzeniu. Po wymianie<br>uszkodzonych elementów instalacji okazało się, że nie funkcjonuje ona poprawnie.<br>Opisz działania związane z naprawą obwodu oświetlenia sterowanego z trzech miejsc z wykorzystaniem<br>łączników schodowych i krzyżowego. Instalacja wykonana jest przewodami DY 1,5 mm2, układ zasilany jest<br>z sieci elektroenergetycznej TN-S, a żarówki posiadają jednakową moc.<br>Zapoznaj się ze schematem ideowym układu przedstawionym na rysunku 1 oraz kartą oceny działania<br>instalacji przed naprawą (Tabela 1.). Po przeprowadzeniu analizy rysunku oraz tabeli, sporządź wykaz<br>objawów nieprawidłowej pracy układu. Zapisz w tabeli 3, które objawy diagnozy wskazują błędne działanie<br>układu i uzasadnij swój wybór.<br>Na podstawie wyników pomiarów, zawartych w tabeli 2:<br> nanieś na schemat montażowy rzeczywiste połączenia elementów układu,<br> dorysuj położenie zestyków łączników tak, aby żarówki świeciły,<br> na uzupełnionym schemacie oznacz zalecane barwy izolacji żył w zależności od ich przeznaczenia<br>(kody barw umieszczone są pod schematem).<br>Porównaj schematy ideowy oraz montażowy, a zauważone różnice w połączeniach zapisz w tabeli 2.<br>Zlokalizuj usterki i określ ich rodzaj oraz sporządź ich wykaz w tabeli 4.<br>Sporządź wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek, korzystając z wykazu materiałów<br>i narzędzi dostępnych w magazynie.<br>Rysunek 1. Schemat ideowy instalacji oświetleniowej sterowanej z trzech miejsc<br>KARTA OCENY DZIAŁANIA INSTALACJI<br>(przed naprawą)<br>Tabela 1<br>Wyniki pomiarów ciągłości połączeń w instalacji<br>Tabela 2<br>Lp.<br>Diagnoza<br>OCENA<br>TAK<br>NIE<br>1.<br>Istnieje taka kombinacja przełączenia łączników, przy której obie żarówki świecą.<br>X<br>2.<br>Każda żarówka świeci pełnym (białym) światłem.<br>X<br>3.<br>Można zaświecić tylko jedną żarówkę.<br>X<br>4.<br>Świecące źródła światła można wyłączyć tylko łącznikiem schodowym Q1.<br>X<br>5.<br>Po wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q1, można je uruchomić łącznikiem<br>schodowym Q2.<br>X<br>6.<br>Po wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q1, można je uruchomić łącznikiem<br>krzyżowym Q3.<br>X<br>7.<br>Świecące źródła światła można wyłączyć łącznikiem schodowym Q2.<br>X<br>8.<br>Po wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q2, można je uruchomić łącznikiem<br>schodowym Q1.<br>X<br>9.<br>Po wyłączeniu żarówek łącznikiem schodowym Q2, można je uruchomić łącznikiem<br>krzyżowym Q3.<br>X<br>10.<br>Po wyłączeniu żarówek łącznikiem krzyżowym Q3, można je uruchomić łącznikiem<br>schodowym Q1 lub Q2.<br>X<br>Lp.<br>Mierzony odcinek<br>Wartość rezystancji<br>Ω<br>Zgodność ze schematem ideowym<br>(wpisz TAK lub NIE)<br>1.<br>PZ:1 - P1:1<br>0<br>2.<br>PZ:2 - P1:2<br>0<br>3.<br>PZ:3 - P1:5<br>0<br>4.<br>P1:5 - Q1:1<br>0<br>5.<br>Q1:2 - P2:4<br>0<br>6.<br>Q1:3 - P2:5<br>0<br>7.<br>P2:5 - Q3:1<br>0<br>8.<br>P2:4 - Q3:3<br>0<br>9.<br>P2:3 - Q3:2<br>0<br>10.<br>P2:2 - Q3:4<br>0<br>11.<br>P2:1 - Q2:1<br>0<br>12.<br>P2:1 - X2:1<br>0<br>13.<br>P2:2 - Q2:2<br>0<br>14.<br>P2:3 - Q2:3<br>0<br>15.<br>P1:1 - X1:PE<br>0<br>16.<br>P1:1 - X2:PE<br>0<br>17.<br>P1:2 - X1:1<br>0<br>18.<br>P1:3 - X1:2<br>0<br>19.<br>P1:3 - X2:2<br>0<br>20.<br>P2:4 - Q3:2<br>∞<br>21.<br>P2:3 - Q3:3<br>∞<br>22.<br>PZ:1 - X1:PE<br>0<br>23.<br>PZ:1 - X2:PE<br>0<br>Wykaz materiałów i narzędzi dostępnych w magazynie<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> wykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem - tabela 3,<br> schemat montażowy przed naprawą,<br> ocena zgodności wyników pomiarów ze schematem ideowym - tabela 2,<br> wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabela 4,<br> wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek.<br>Lp.<br>Nazwa materiału/narzędzia<br>Jednostka<br>miary<br>Ilość dostępna<br>w magazynie<br>1.<br>DY 1,5 mm2 żółto-zielony<br>m<br>50<br>2.<br>DY 1,5 mm2 niebieski<br>m<br>50<br>3.<br>DY 1,5 mm2 brązowy<br>m<br>30<br>4.<br>DY 1,5 mm2 czerwony<br>m<br>40<br>5.<br>LgY 1 mm2 niebieski<br>m<br>30<br>6.<br>LgY 1 mm2 brązowy<br>m<br>30<br>7.<br>YDYpżo 3x1,5<br>m<br>100<br>8.<br>YDYt 3x1,5<br>m<br>80<br>9.<br>Tulejka zaciskowa 1/8<br>szt.<br>100<br>10.<br>Puszka instalacyjna 80x80x40 z wyposażeniem (listwa 5-torowa)<br>szt.<br>8<br>11.<br>Listwa elektroinstalacyjna 25x15<br>szt.<br>20<br>12.<br>Łącznik schodowy natynkowy<br>szt.<br>20<br>13.<br>Łącznik krzyżowy natynkowy<br>szt.<br>20<br>14.<br>Łącznik świecznikowy natynkowy<br>szt.<br>20<br>15.<br>Praska do zaciskania końcówek tulejkowych<br>szt.<br>2<br>16.<br>Szczypce uniwersalne<br>szt.<br>5<br>17.<br>Szczypce boczne (obcinaczki)<br>szt.<br>5<br>18.<br>Nóż monterski<br>szt.<br>8<br>19.<br>Przyrząd do ściągania izolacji<br>szt.<br>7<br>20.<br>Komplet wkrętaków izolowanych<br>szt.<br>15<br>21.<br>Miernik uniwersalny (U, I, R)<br>szt.<br>2<br>Wykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem<br>Tabela 3<br>Numer objawu<br>(z tabeli 1)<br>Uzasadnienie wyboru<br>Schemat montażowy do uzupełnienia<br>(rzeczywiste połączenia elementów instalacji przed naprawą)<br>UWAGA!<br>Należy sporządzić długopisem<br>UWAGA!<br>W pobliżu zacisków łączników oraz w puszkach umieszczone są odpowiednie oznaczenia (zgodne ze<br>schematem)<br>Wykaz miejsc i rodzajów usterek<br>Tabela 4<br>Wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek<br>Miejsce usterki<br>Rodzaj usterki</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>E.24<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>E.24-01-17.06<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Wykaz objawów nieprawidłowej pracy układu wraz z uzasadnieniem - tabela 3.<br>Uwaga! W uzasadnieniu wyboru dopuszcza się inne równoznaczne sformułowania.<br>R.1.1<br>Wpisany numer objawu: 2<br>R.1.2<br>Uzasadnienie objawu 2 uwzględnia sposób połączenia żarówek lub intensywność ich świecenia<br>R.1.3<br>Wpisany numer objawu: 6<br>R.1.4<br>Uzasadnienie objawu 6: Oświetlenie powinno załączać się i wyłączać łącznikiem krzyżowym<br>(Q3)<br>R.1.5<br>Wpisany numer objawu: 9<br>R.1.6<br>Uzasadnienie objawu 9: Oświetlenie powinno załączać się i wyłączać łącznikiem krzyżowym<br>(Q3)<br>R.1.7<br>Wpisany numer objawu: 10<br>R.1.8<br>Uzasadnienie objawu 10: Po wyłączeniu oświetlenia łącznikiem krzyżowym (Q3), powinno ono<br>dać się załączać łącznikiem schodowym (Q1 lub Q2)<br>R.2<br>Rezultat 2: Schemat montażowy przed naprawą.<br>Uwaga! Schemat powinien być narysowany długopisem (piórem).<br>R.2.1<br>Połączenia narysowane są liniami prostymi (zgodnie z zasadami rysunku technicznego)<br>R.2.2<br>Żarówki (oprawy) połączone są szeregowo<br>R.2.3<br>Zamienione są przewody dołączone do zacisków 2 i 3 łącznika Q3 (na łączniku lub w puszce)<br>R.2.4<br>Przewód ochronny dołączony jest do obu żarówek (opraw)<br>R.2.5<br>Przewód neutralny dołączony jest tylko do jednej żarówki (oprawy)<br>R.2.6<br>Połączenia przewodów narysowane są tylko na zaciskach łączników i w puszkach<br>R.2.7<br>Zaznaczono żyłę żółto-zieloną (żo) na odcinkach PZ:1 - X1:PE oraz PZ:1 - X2:PE<br>R.2.8<br>Zaznaczono żyłę niebieską (n) na odcinkach PZ:2 - P1:2 oraz P1:2 - X1:1<br>R.2.9<br>Przy połączeniach łączników zaznaczono barwę izolacji inną niż żo oraz n<br>R.2.10<br>Zestyki łączników dorysowane są tak, aby żarówki świeciły (z uwzględnieniem zasady działania<br>łączników)<br>R.3<br>Rezultat 3: Ocena zgodności wyników pomiarów ze schematem ideowym - tabela 2.<br>W poszczególnych wierszach tabeli 2 w kolumnie &quot;Zgodność ze schematem ideowym&quot; zdający zapisał:<br>R.3.1<br>w poz. 1, 15, 16, 22, 23: pięć razy TAK<br>R.3.2<br>w poz. 2 i 17: dwa razy TAK<br>R.3.3<br>w poz. 3 i 4: dwa razy TAK<br>R.3.4<br>w poz. 6 i 7: dwa razy TAK<br>R.3.5<br>w poz. 10 i 13: dwa razy TAK<br>R.3.6<br>w poz. 5 i 8: przynajmniej jeden raz NIE<br>R.3.7<br>w poz. 9 i 14: przynajmniej jeden raz NIE<br>R.4<br>Rezultat 4: Wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabela 4.<br>Uwaga! Zapisy zdającego mogą być w innej kolejności.<br>R.4.1<br>Miejsce usterki nr 1: oprawy X1 i X2 lub X2 albo puszka P1<br>R.4.2<br>Rodzaj usterki nr 1: błędne podłączenie żarówek (jest szeregowe, a powinno być równoległe)<br>R.4.3<br>Miejsce usterki nr 2: łącznik Q3 lub puszka P2<br>R.4.4<br>Rodzaj usterki nr 2: błędne podłączenie łącznika Q3, zamiana przewodów na zaciskach 2 i 3<br>(lub 1 i 4) łącznika Q3 lub w puszce P2<br>R.5<br>Rezultat 5: Wykaz materiałów i narzędzi niezbędnych do usunięcia usterek<br>zawiera:<br>R.5.1<br>Przewód DY 1,5 mm2 o barwie izolacji innej niż żółto-zielona<br>R.5.2<br>Komplet wkrętaków izolowanych lub wkrętak(i)<br>R.5.3<br>Szczypce uniwersalne / szczypce boczne (obcinaczki)<br>R.5.4<br>Przyrząd do ściągania izolacji (nóż monterski)</p>","solutions":[]}