{"id":"e24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/18","paper_id":"e24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"18","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 18.\nW celu oceny stanu technicznego silnika indukcyjnego trójfazowego zasilanego napięciem 230/400 V, który\nnie był uruchamiany od dłuższego czasu, dokonano jego oględzin i pomiarów. Na podstawie wyników\npomiarów zamieszczonych w tabeli, określ stan techniczny tego silnika.\nA. Wyniki pomiarów pozytywne.\nB.\nUszkodzona izolacja uzwojenia W.\nC.\nZbyt duża rezystancja uzwojenia U.\nD. Zbyt duża asymetria rezystancji uzwojeń.","answer":"A, B","answer_text":"A\n38\nB","solution":null,"image":"img/e24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-18.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":7,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 18.<br>W celu oceny stanu technicznego silnika indukcyjnego trójfazowego zasilanego napięciem 230/400 V, który<br>nie był uruchamiany od dłuższego czasu, dokonano jego oględzin i pomiarów. Na podstawie wyników<br>pomiarów zamieszczonych w tabeli, określ stan techniczny tego silnika.<br>A. Wyniki pomiarów pozytywne.<br>B.<br>Uszkodzona izolacja uzwojenia W.<br>C.<br>Zbyt duża rezystancja uzwojenia U.<br>D. Zbyt duża asymetria rezystancji uzwojeń.</p>","answer_text_html":"<p>A<br>38<br>B</p>","solutions":[]}