{"id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22","paper_id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"22","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 22.\nW tabeli zamieszczono wyniki pomiarów parametrów wyłączników różnicowoprądowych. Które\nz wyłączników mogą być dalej eksploatowane w instalacji elektrycznej?\nA. 1 i 2\nB.\n1 i 5\nC.\n3, 4 i 5\nD. 3, 5 i 6\nLp.\nTyp urządzenia\nróżnicowoprądowego\nTest\nIΔn\nIw\ntw\ntz\nUd\nmA\nmA\nms\nms\nV\n1\nP 304 80-500-S\ntak\n500\n315\n252\n500\n< 1\n2\nP 304 25-100-AC\nnie\n100\n68\n45\n200\n< 1\n3\nP 304 25-30-AC\ntak\n30\n33\n26\n200\n2\n4\nP 312 B-20-30-AC\ntak\n30\n11\n47\n200\n1\n5\nP 312 B-20-30-AC\ntak\n30\n22\n25\n200\n< 1\n6\nP 312 B-20-30-AC\ntak\n30\n22\n215\n200\n2\nIΔn - prąd różnicowy urządzenia różnicowoprądowego, mA\nIw - zmierzony prąd różnicowy zadziałania, mA\ntw - zmierzony czas zadziałania, ms\ntz - największy dopuszczalny czas zadziałania, ms\nUd - spodziewane napięcie dotykowe w czasie zwarcia, V","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-22.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":10,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 22.<br>W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów parametrów wyłączników różnicowoprądowych. Które<br>z wyłączników mogą być dalej eksploatowane w instalacji elektrycznej?<br>A. 1 i 2<br>B.<br>1 i 5<br>C.<br>3, 4 i 5<br>D. 3, 5 i 6<br>Lp.<br>Typ urządzenia<br>różnicowoprądowego<br>Test<br>IΔn<br>Iw<br>tw<br>tz<br>Ud<br>mA<br>mA<br>ms<br>ms<br>V<br>1<br>P 304 80-500-S<br>tak<br>500<br>315<br>252<br>500<br>&lt; 1<br>2<br>P 304 25-100-AC<br>nie<br>100<br>68<br>45<br>200<br>&lt; 1<br>3<br>P 304 25-30-AC<br>tak<br>30<br>33<br>26<br>200<br>2<br>4<br>P 312 B-20-30-AC<br>tak<br>30<br>11<br>47<br>200<br>1<br>5<br>P 312 B-20-30-AC<br>tak<br>30<br>22<br>25<br>200<br>&lt; 1<br>6<br>P 312 B-20-30-AC<br>tak<br>30<br>22<br>215<br>200<br>2<br>IΔn - prąd różnicowy urządzenia różnicowoprądowego, mA<br>Iw - zmierzony prąd różnicowy zadziałania, mA<br>tw - zmierzony czas zadziałania, ms<br>tz - największy dopuszczalny czas zadziałania, ms<br>Ud - spodziewane napięcie dotykowe w czasie zwarcia, V</p>","solutions":[]}