{"id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/29","paper_id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"29","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 29.\nW obwodzie gniazd jednofazowych zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym CLS6 B20, zmierzona\nimpedancja pętli zwarcia ZL-N wynosi 0,1 Ω. Na podstawie zamieszczonej tabeli dobierz najmniejszy prąd\nznamionowy poprzedzającego wyłącznik zabezpieczenia topikowego tak, aby była zachowana selektywność\nzadziałania zabezpieczeń.\nA. 35 A\nB.\n50 A\nC.\n63 A\nD. 80 A","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-29.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":13,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 29.<br>W obwodzie gniazd jednofazowych zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym CLS6 B20, zmierzona<br>impedancja pętli zwarcia ZL-N wynosi 0,1 Ω. Na podstawie zamieszczonej tabeli dobierz najmniejszy prąd<br>znamionowy poprzedzającego wyłącznik zabezpieczenia topikowego tak, aby była zachowana selektywność<br>zadziałania zabezpieczeń.<br>A. 35 A<br>B.<br>50 A<br>C.<br>63 A<br>D. 80 A</p>","solutions":[]}