{"id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW układzie pracy dwóch silników, którego schemat obwodu głównego przedstawiono na rysunku 1.,\na obwodu sterowania na rysunku 2., po okresie eksploatacji dokonano wymiany styczników na nowe. Przed\nmontażem sprawdzono działanie zestyków. Podczas próbnego uruchomienia okazało się, że układ nie działa\nprawidłowo. (Rysunek 1 i 2 - załącznik do arkusza)\nNa podstawie przedstawionych schematów dokonaj analizy pracy układu i opisz stany zestyków podczas\nprawidłowej pracy obwodu sterowania i obwodu głównego.\nW celu lokalizacji usterek i określenia ich rodzaju zapoznaj się z:\n „Protokołem z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą”. Dokonaj analizy zapisów\nsporządzonych podczas próbnego sprawdzania działania układu i zapisz wnioski w tabeli 1.\n „Protokołem z pomiarów wykonanych przed naprawą”. Dokonaj analizy tych pomiarów i zapisz\nwnioski w tabeli 2.\nZaznacz miejsca zlokalizowanych usterek i zapisz rodzaje zlokalizowanych usterek. Sporządź wykaz\nprzyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi i materiałów, koniecznych do lokalizacji\ni usunięcia usterek.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych\nzałączeń obwodu sterowania i obwodu głównego,\n wnioski zapisane w tabeli 1. „Protokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą”,\n wnioski zapisane w tabeli 2. „Protokół z pomiarów wykonanych przed naprawą”,\n miejsca i rodzaje zlokalizowanych usterek,\n wykaz przyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi i materiałów, koniecznych do\nlokalizacji i usunięcia usterek.\nOpis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych załączeń\n obwodu sterowania:\nPo załączeniu wyłącznika nadprądowego Q5:1-2 następuje\nPo załączeniu wyłączników silnikowych Q2 i Q4\nPo naciśnięciu przycisku sterującego samopowrotnego S2:1-2\n obwodu głównego:\nPo załączeniu wyłączników nadprądowych Q1 i Q3 następuje\nTabela 1.\nProtokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą\nLp.\nPróbne sprawdzenie działania układu\nDziałanie\nukładu\nTAK\nlub\nNIE\nUwagi dotyczące\nzachowania się\nelementów układu\nWnioski dotyczące\npoprawności działania\nukładu\n(zapisz poprawnie\nlub niepoprawnie)\n1.\nZałączenie wyłączników nadprądowych\nQ1, Q3, Q5 powoduje załączenie napięcia\nzasilania w obwodzie głównym\ni obwodzie sterowania.\nTAK\n2.\nZałączenie wyłączników silnikowych Q2\ni Q4 powoduje zwarcie wszystkich\nzestyków wyłączników.\nTAK\n3.\nZałączenie przycisku sterującego S2\npowoduje załączenie stycznika K1\ni lampki kontrolnej H1.\nNIE\nStycznik K1 nie załącza się,\nlampka kontrolna H1\nnie świeci się, silnik M1\nnie uruchamia się.\n4.\nZałączenie przycisku sterującego S4\nnie powoduje załączenia stycznika K2.\nNIE\nStycznik K2 załącza się.\nLampka kontrolna H2\nświeci się, silnik M2\nuruchamia się.\n5.\nNaciśnięcie przycisku sterującego S3 przy\nzałączonym styczniku K2 powoduje\nwyłączenie stycznika K2 i lampki\nkontrolnej H2.\nTAK\nSilnik M2 wyłącza się.\n6.\nNaciśnięcie przycisku sterującego S1 przy\nzałączonym styczniku K2 powoduje\nwyłączenie stycznika K2 i lampki\nkontrolnej H2.\nNIE\nStycznik K2 pozostaje\nzałączony.\nLampka kontrolna H2\nświeci się, silnik M2\nnadal pracuje.\nTabela 2.\nProtokół z pomiarów wykonanych przed naprawą\nWnioski\nLp.\nPomiar ciągłości połączeń na odcinku\n(w nawiasie podano oznaczenie\nzacisku aparatu)\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n200 Ω w Ω\nZachowana ciągłość - zapisz TAK\nbrak ciągłości - zapisz NIE\n1\nL1, Q5(1)\n0,2\n2\nQ5(2), Q2(13)\n0,2\n3\nQ2(14), S1(3)\n0,2\n4\nS1(4), S2(1)\n0,2\n5\nS2(1), K1(13)\n0,1\n6\nS2(2), K1(A1)\n∞\n7\nS2(2), K1(14)\n0,1\n8\nK1(A2), N\n0,2\n9\nQ5(2), Q4(13)\n0,2\n10\nQ4(14),K1(21)\n0,1\n11\nK1(22), S3(3)\n0,1\n12\nS3(4), S4(1)\n0,2\n13\nS4(1), K2(13)\n0,2\n14\nS4(2), K2(A1)\n0,1\n15\nS4(2), K2(14)\n0,1\n16\nK2(A2), N\n0,1\n17\nQ5(2), K1(33)\n0,2\n18\nK1(34), H1(X1)\n0,1\n19\nH1(X2), N\n∞\n20\nQ5(2), K2(33)\n0,2\n21\nK2(34), H2(X1)\n0,1\n22\nH2(X2), N\n0,1\nLp.\nPomiar rezystancji cewki stycznika\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n20 kΩ w kΩ\nCewka sprawna - zapisz TAK\ncewka uszkodzona - zapisz NIE\n1\nK1\n2,42\n2\nK2\n2,41\nLp.\nPomiar rezystancji zestyków\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n200 Ω w Ω\nZestyk działa poprawnie - zapisz TAK\nzestyk uszkodzony - zapisz NIE\nUmiejscowienie\nStan zestyku\n1\nS1:3-4\nZałączony\n∞\nWyłączony\n0,2\n2\nS2:1-2\nZałączony\n0\nWyłączony\n∞\n3\nS3:3-4\nZałączony\n∞\nWyłączony\n0,1\n4\nS4:1-2\nZałączony\n0,1\nWyłączony\n∞\nLp.\nPomiar rezystancji uzwojeń\nsilnika M1\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n200 Ω w Ω\nUzwojenie sprawne - zapisz TAK\nuzwojenie uszkodzone - zapisz NIE\n1\nU1-U2\n30,0\n2\nV1-V2\n30,0\n3\nW1-W2\n30,1\nPomiar rezystancji izolacji\nsilnika M1\nWartość wskazana przez\nmiernik stanu izolacji\nIzolacja sprawna - zapisz TAK\nizolacja uszkodzona - zapisz NIE\n4\nU1-PE\n500 MΩ\n5\nV1-PE\n200 kΩ\n6\nW1-PE\n500 MΩ\nLp.\nPomiar rezystancji uzwojeń\nsilnika M2\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n200 Ω w Ω\nUzwojenie sprawne - zapisz TAK\nuzwojenie uszkodzone - zapisz NIE\n1\nU1-U2\n30,0\n2\nV1-V2\n30,1\n3\nW1-W2\n30,0\nPomiar rezystancji izolacji\nsilnika M2\nWartość wskazana przez\nmiernik stanu izolacji\nIzolacja sprawna - zapisz TAK\nizolacja uszkodzona - zapisz NIE\n4\nU1-PE\n800 MΩ\n5\nV1-PE\n800 MΩ\n6\nW1-PE\n800 MΩ\nMiejsca zlokalizowanych usterek\nna podstawie opisu oraz tabeli 1 i tabeli 2 - zaznacz owalem\nRodzaje zlokalizowanych usterek\nWykazy koniecznych do lokalizacji i usunięcia usterek\na) przyrządów pomiarowych i ich zakresów:\nb) narzędzi:\nc) materiałów:\n(nie podlega ocenie)","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nE.24\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nE.24-01-18.01\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych załączeń\nobwodu sterowania i obwodu głównego.\nUwaga: dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania.\nZdający zapisał:\nR.1.1\nPo załączeniu wyłączników Q2, Q4, Q5 następuje zamknięcie zestyków lub załączenie napięcia zasilającego w obwodzie sterowania\nR.1.2\nPo załączeniu wyłączników Q1, Q3, następuje zamknięcie zestyków lub załączenie napięcia zasilającego w obwodzie głównym\nR.1.3\nZałączenie przycisku S2 powoduje: załączenie stycznika K1 i zamknięcie zestyku K1:13-14 lub załączenie stycznika K1 i jego\nsamopodtrzymanie\nR.1.4\nZamknięcie zestyku K1:33-34 powoduje zaświecenie się lampki kontrolnej H1\nR.1.5\nZamknięcie zestyku stycznika K1:23-24 umożliwia uruchomienie stycznika K2 lub uruchomienie silnika M2 jest możliwe wyłącznie przy\npracującym silniku M1\nR.1.6\nZałączenie stycznika K1 powoduje uruchomienie silnika M1\nR.1.7\nZałączenie przycisku S4 powoduje: załączenie stycznika K2 i zamknięcie zestyku K2:13-14 lub załączenie stycznika K2 i jego\nsamopodtrzymanie\nR.1.8\nZamknięcie zestyku K2:33-34 powoduje zaświecenie się lampki kontrolnej H2\nR.1.9\nZałączenie stycznika K2 powoduje uruchomienie silnika M2\nR.1.10\nWyłączenie układu jest możliwe przez kolejne wyłączenie przycisków S3 i S1 lub wyłącznie przycisku S1\nR.2\nRezultat 2: Wnioski zapisane w tabeli 1.„Protokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą\".\nW poszczególnych wierszach protokołu, w kolumnie \"Wnioski \" zdający zapisał:\nR.2.1\nw poz. 1. poprawnie\nR.2.2\nw poz. 2. poprawnie\nR.2.3\nw poz. 3. niepoprawnie\nR.2.4\nw poz. 4. niepoprawnie\nR.2.5\nw poz. 5. poprawnie\nR.2.6\nw poz. 6. niepoprawnie\nR.3\nRezultat 3: Wnioski zapisane w tabeli 2.„Protokół z pomiarów wykonanych przed naprawą\".\nW poszczególnych wierszach protokołu, w kolumnie \"Wnioski \" zdający zapisał:\nR.3.1\nw poz. 6 i 19 pomiaru ciągłości połączeń: NIE\nR.3.2\nwe wszystkich pozostałych pozycjach dotyczących pomiaru ciągłości połączeń: TAK\nR.3.3\nw poz. 1 i 2 pomiaru rezystancji cewek: TAK\nR.3.4\nw poz. 1, 2, 3, 4 pomiaru rezystancji zestyków przycisków sterujących samopowrotnych: TAK\nR.3.5\nw poz. 1, 2, 3 pomiaru rezystancji uzwojeń silnika M1: TAK\nR.3.6\nw poz. 4 i 6 pomiaru rezystancji izolacji silnika M1: TAK\nR.3.7\nw poz. 5 pomiaru rezystancji izolacji silnika M1: NIE\nR.3.8\nw poz. 1, 2, 3 pomiaru rezystancji uzwojeń silnika M2: TAK\nR.3.9\nw poz. 4, 5, 6 pomiaru rezystancji izolacji silnika M2: TAK\nR.4\nRezultat 4: Miejsca i rodzaje zlokalizowanych usterek.\nUwaga: zapisy zdającego mogą być w innej kolejności.\nR.4.1\nMiejsce usterki 1 zaznaczono na schemacie: na odcinku H1(X2) - N\nR.4.2\nRodzaj usterki 1: Przerwa w gałęzi lampki kontrolnej H1 na odcinku H1(X2) - N, np.: uszkodzone połączenie, uszkodzony przewód\nR.4.3\nMiejsce usterki 2 zaznaczono na schemacie: zestyk K1:23-24\nR.4.4\nRodzaj usterki 2: W gałęzi cewki stycznika K2 podłączono zestyk NC stycznika K1 zamiast zestyku NO tego stycznika\n(Dopuszcza się inne, równoważne sformułowanie np.: zastosowano K1:21-22 zamiast K1:23-24)\nR.4.5\nMiejsce usterki 3 zaznaczono na schemacie: uzwojenie V silnika M1\nR.4.6\nRodzaj usterki 3: uszkodzona izolacja uzwojenia V silnika M1, np.: V1-PE\nR.4.7\nMiejsce usterki 4: zaznaczono na schemacie: na odcinku S2(2) - K1(A1)\nR.4.8\nRodzaj usterki 4: Przerwa w obwodzie na odcinku S2(2) - K1(A1), np.: uszkodzone połączenie, uszkodzony przewód\nR.5\nRezultat 5: Wykaz przyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi, urządzeń i materiałów, koniecznych do\nlokalizacji i usunięcia usterek.\nZdający zapisał w wykazie:\nR.5.1\nprzyrządów pomiarowych: omomierz (lub miernik uniwersalny z funkcją pomiaru rezystancji)\nR.5.2\nprzyrządów pomiarowych: miernik do pomiaru rezystancji izolacji lub megaomomierz\nR.5.3\nnarzędzi, co najmniej 3 z wymienionych: zestaw wkrętaków, zestaw kluczy, szczypce uniwersalne, obcinaczki boczne, nóż\nmonterski, przyrząd do zdejmowania izolacji\nR.5.4\nmateriałów: przewód\nR.5.5\nmateriałów: silnik lub uzwojenie lub co najmniej jeden materiał izolacyjny","solution":null,"image":"img/e24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W układzie pracy dwóch silników, którego schemat obwodu głównego przedstawiono na rysunku 1.,<br>a obwodu sterowania na rysunku 2., po okresie eksploatacji dokonano wymiany styczników na nowe. Przed<br>montażem sprawdzono działanie zestyków. Podczas próbnego uruchomienia okazało się, że układ nie działa<br>prawidłowo. (Rysunek 1 i 2 - załącznik do arkusza)<br>Na podstawie przedstawionych schematów dokonaj analizy pracy układu i opisz stany zestyków podczas<br>prawidłowej pracy obwodu sterowania i obwodu głównego.<br>W celu lokalizacji usterek i określenia ich rodzaju zapoznaj się z:<br> „Protokołem z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą”. Dokonaj analizy zapisów<br>sporządzonych podczas próbnego sprawdzania działania układu i zapisz wnioski w tabeli 1.<br> „Protokołem z pomiarów wykonanych przed naprawą”. Dokonaj analizy tych pomiarów i zapisz<br>wnioski w tabeli 2.<br>Zaznacz miejsca zlokalizowanych usterek i zapisz rodzaje zlokalizowanych usterek. Sporządź wykaz<br>przyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi i materiałów, koniecznych do lokalizacji<br>i usunięcia usterek.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych<br>załączeń obwodu sterowania i obwodu głównego,<br> wnioski zapisane w tabeli 1. „Protokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą”,<br> wnioski zapisane w tabeli 2. „Protokół z pomiarów wykonanych przed naprawą”,<br> miejsca i rodzaje zlokalizowanych usterek,<br> wykaz przyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi i materiałów, koniecznych do<br>lokalizacji i usunięcia usterek.<br>Opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych załączeń<br> obwodu sterowania:<br>Po załączeniu wyłącznika nadprądowego Q5:1-2 następuje<br>Po załączeniu wyłączników silnikowych Q2 i Q4<br>Po naciśnięciu przycisku sterującego samopowrotnego S2:1-2<br> obwodu głównego:<br>Po załączeniu wyłączników nadprądowych Q1 i Q3 następuje<br>Tabela 1.<br>Protokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą<br>Lp.<br>Próbne sprawdzenie działania układu<br>Działanie<br>układu<br>TAK<br>lub<br>NIE<br>Uwagi dotyczące<br>zachowania się<br>elementów układu<br>Wnioski dotyczące<br>poprawności działania<br>układu<br>(zapisz poprawnie<br>lub niepoprawnie)<br>1.<br>Załączenie wyłączników nadprądowych<br>Q1, Q3, Q5 powoduje załączenie napięcia<br>zasilania w obwodzie głównym<br>i obwodzie sterowania.<br>TAK<br>2.<br>Załączenie wyłączników silnikowych Q2<br>i Q4 powoduje zwarcie wszystkich<br>zestyków wyłączników.<br>TAK<br>3.<br>Załączenie przycisku sterującego S2<br>powoduje załączenie stycznika K1<br>i lampki kontrolnej H1.<br>NIE<br>Stycznik K1 nie załącza się,<br>lampka kontrolna H1<br>nie świeci się, silnik M1<br>nie uruchamia się.<br>4.<br>Załączenie przycisku sterującego S4<br>nie powoduje załączenia stycznika K2.<br>NIE<br>Stycznik K2 załącza się.<br>Lampka kontrolna H2<br>świeci się, silnik M2<br>uruchamia się.<br>5.<br>Naciśnięcie przycisku sterującego S3 przy<br>załączonym styczniku K2 powoduje<br>wyłączenie stycznika K2 i lampki<br>kontrolnej H2.<br>TAK<br>Silnik M2 wyłącza się.<br>6.<br>Naciśnięcie przycisku sterującego S1 przy<br>załączonym styczniku K2 powoduje<br>wyłączenie stycznika K2 i lampki<br>kontrolnej H2.<br>NIE<br>Stycznik K2 pozostaje<br>załączony.<br>Lampka kontrolna H2<br>świeci się, silnik M2<br>nadal pracuje.<br>Tabela 2.<br>Protokół z pomiarów wykonanych przed naprawą<br>Wnioski<br>Lp.<br>Pomiar ciągłości połączeń na odcinku<br>(w nawiasie podano oznaczenie<br>zacisku aparatu)<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>200 Ω w Ω<br>Zachowana ciągłość - zapisz TAK<br>brak ciągłości - zapisz NIE<br>1<br>L1, Q5(1)<br>0,2<br>2<br>Q5(2), Q2(13)<br>0,2<br>3<br>Q2(14), S1(3)<br>0,2<br>4<br>S1(4), S2(1)<br>0,2<br>5<br>S2(1), K1(13)<br>0,1<br>6<br>S2(2), K1(A1)<br>∞<br>7<br>S2(2), K1(14)<br>0,1<br>8<br>K1(A2), N<br>0,2<br>9<br>Q5(2), Q4(13)<br>0,2<br>10<br>Q4(14),K1(21)<br>0,1<br>11<br>K1(22), S3(3)<br>0,1<br>12<br>S3(4), S4(1)<br>0,2<br>13<br>S4(1), K2(13)<br>0,2<br>14<br>S4(2), K2(A1)<br>0,1<br>15<br>S4(2), K2(14)<br>0,1<br>16<br>K2(A2), N<br>0,1<br>17<br>Q5(2), K1(33)<br>0,2<br>18<br>K1(34), H1(X1)<br>0,1<br>19<br>H1(X2), N<br>∞<br>20<br>Q5(2), K2(33)<br>0,2<br>21<br>K2(34), H2(X1)<br>0,1<br>22<br>H2(X2), N<br>0,1<br>Lp.<br>Pomiar rezystancji cewki stycznika<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>20 kΩ w kΩ<br>Cewka sprawna - zapisz TAK<br>cewka uszkodzona - zapisz NIE<br>1<br>K1<br>2,42<br>2<br>K2<br>2,41<br>Lp.<br>Pomiar rezystancji zestyków<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>200 Ω w Ω<br>Zestyk działa poprawnie - zapisz TAK<br>zestyk uszkodzony - zapisz NIE<br>Umiejscowienie<br>Stan zestyku<br>1<br>S1:3-4<br>Załączony<br>∞<br>Wyłączony<br>0,2<br>2<br>S2:1-2<br>Załączony<br>0<br>Wyłączony<br>∞<br>3<br>S3:3-4<br>Załączony<br>∞<br>Wyłączony<br>0,1<br>4<br>S4:1-2<br>Załączony<br>0,1<br>Wyłączony<br>∞<br>Lp.<br>Pomiar rezystancji uzwojeń<br>silnika M1<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>200 Ω w Ω<br>Uzwojenie sprawne - zapisz TAK<br>uzwojenie uszkodzone - zapisz NIE<br>1<br>U1-U2<br>30,0<br>2<br>V1-V2<br>30,0<br>3<br>W1-W2<br>30,1<br>Pomiar rezystancji izolacji<br>silnika M1<br>Wartość wskazana przez<br>miernik stanu izolacji<br>Izolacja sprawna - zapisz TAK<br>izolacja uszkodzona - zapisz NIE<br>4<br>U1-PE<br>500 MΩ<br>5<br>V1-PE<br>200 kΩ<br>6<br>W1-PE<br>500 MΩ<br>Lp.<br>Pomiar rezystancji uzwojeń<br>silnika M2<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>200 Ω w Ω<br>Uzwojenie sprawne - zapisz TAK<br>uzwojenie uszkodzone - zapisz NIE<br>1<br>U1-U2<br>30,0<br>2<br>V1-V2<br>30,1<br>3<br>W1-W2<br>30,0<br>Pomiar rezystancji izolacji<br>silnika M2<br>Wartość wskazana przez<br>miernik stanu izolacji<br>Izolacja sprawna - zapisz TAK<br>izolacja uszkodzona - zapisz NIE<br>4<br>U1-PE<br>800 MΩ<br>5<br>V1-PE<br>800 MΩ<br>6<br>W1-PE<br>800 MΩ<br>Miejsca zlokalizowanych usterek<br>na podstawie opisu oraz tabeli 1 i tabeli 2 - zaznacz owalem<br>Rodzaje zlokalizowanych usterek<br>Wykazy koniecznych do lokalizacji i usunięcia usterek<br>a) przyrządów pomiarowych i ich zakresów:<br>b) narzędzi:<br>c) materiałów:<br>(nie podlega ocenie)</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>E.24<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>E.24-01-18.01<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych załączeń<br>obwodu sterowania i obwodu głównego.<br>Uwaga: dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania.<br>Zdający zapisał:<br>R.1.1<br>Po załączeniu wyłączników Q2, Q4, Q5 następuje zamknięcie zestyków lub załączenie napięcia zasilającego w obwodzie sterowania<br>R.1.2<br>Po załączeniu wyłączników Q1, Q3, następuje zamknięcie zestyków lub załączenie napięcia zasilającego w obwodzie głównym<br>R.1.3<br>Załączenie przycisku S2 powoduje: załączenie stycznika K1 i zamknięcie zestyku K1:13-14 lub załączenie stycznika K1 i jego<br>samopodtrzymanie<br>R.1.4<br>Zamknięcie zestyku K1:33-34 powoduje zaświecenie się lampki kontrolnej H1<br>R.1.5<br>Zamknięcie zestyku stycznika K1:23-24 umożliwia uruchomienie stycznika K2 lub uruchomienie silnika M2 jest możliwe wyłącznie przy<br>pracującym silniku M1<br>R.1.6<br>Załączenie stycznika K1 powoduje uruchomienie silnika M1<br>R.1.7<br>Załączenie przycisku S4 powoduje: załączenie stycznika K2 i zamknięcie zestyku K2:13-14 lub załączenie stycznika K2 i jego<br>samopodtrzymanie<br>R.1.8<br>Zamknięcie zestyku K2:33-34 powoduje zaświecenie się lampki kontrolnej H2<br>R.1.9<br>Załączenie stycznika K2 powoduje uruchomienie silnika M2<br>R.1.10<br>Wyłączenie układu jest możliwe przez kolejne wyłączenie przycisków S3 i S1 lub wyłącznie przycisku S1<br>R.2<br>Rezultat 2: Wnioski zapisane w tabeli 1.„Protokół z przeprowadzonych oględzin i prób przed naprawą&quot;.<br>W poszczególnych wierszach protokołu, w kolumnie &quot;Wnioski &quot; zdający zapisał:<br>R.2.1<br>w poz. 1. poprawnie<br>R.2.2<br>w poz. 2. poprawnie<br>R.2.3<br>w poz. 3. niepoprawnie<br>R.2.4<br>w poz. 4. niepoprawnie<br>R.2.5<br>w poz. 5. poprawnie<br>R.2.6<br>w poz. 6. niepoprawnie<br>R.3<br>Rezultat 3: Wnioski zapisane w tabeli 2.„Protokół z pomiarów wykonanych przed naprawą&quot;.<br>W poszczególnych wierszach protokołu, w kolumnie &quot;Wnioski &quot; zdający zapisał:<br>R.3.1<br>w poz. 6 i 19 pomiaru ciągłości połączeń: NIE<br>R.3.2<br>we wszystkich pozostałych pozycjach dotyczących pomiaru ciągłości połączeń: TAK<br>R.3.3<br>w poz. 1 i 2 pomiaru rezystancji cewek: TAK<br>R.3.4<br>w poz. 1, 2, 3, 4 pomiaru rezystancji zestyków przycisków sterujących samopowrotnych: TAK<br>R.3.5<br>w poz. 1, 2, 3 pomiaru rezystancji uzwojeń silnika M1: TAK<br>R.3.6<br>w poz. 4 i 6 pomiaru rezystancji izolacji silnika M1: TAK<br>R.3.7<br>w poz. 5 pomiaru rezystancji izolacji silnika M1: NIE<br>R.3.8<br>w poz. 1, 2, 3 pomiaru rezystancji uzwojeń silnika M2: TAK<br>R.3.9<br>w poz. 4, 5, 6 pomiaru rezystancji izolacji silnika M2: TAK<br>R.4<br>Rezultat 4: Miejsca i rodzaje zlokalizowanych usterek.<br>Uwaga: zapisy zdającego mogą być w innej kolejności.<br>R.4.1<br>Miejsce usterki 1 zaznaczono na schemacie: na odcinku H1(X2) - N<br>R.4.2<br>Rodzaj usterki 1: Przerwa w gałęzi lampki kontrolnej H1 na odcinku H1(X2) - N, np.: uszkodzone połączenie, uszkodzony przewód<br>R.4.3<br>Miejsce usterki 2 zaznaczono na schemacie: zestyk K1:23-24<br>R.4.4<br>Rodzaj usterki 2: W gałęzi cewki stycznika K2 podłączono zestyk NC stycznika K1 zamiast zestyku NO tego stycznika<br>(Dopuszcza się inne, równoważne sformułowanie np.: zastosowano K1:21-22 zamiast K1:23-24)<br>R.4.5<br>Miejsce usterki 3 zaznaczono na schemacie: uzwojenie V silnika M1<br>R.4.6<br>Rodzaj usterki 3: uszkodzona izolacja uzwojenia V silnika M1, np.: V1-PE<br>R.4.7<br>Miejsce usterki 4: zaznaczono na schemacie: na odcinku S2(2) - K1(A1)<br>R.4.8<br>Rodzaj usterki 4: Przerwa w obwodzie na odcinku S2(2) - K1(A1), np.: uszkodzone połączenie, uszkodzony przewód<br>R.5<br>Rezultat 5: Wykaz przyrządów pomiarowych i ich zakresów oraz wykaz narzędzi, urządzeń i materiałów, koniecznych do<br>lokalizacji i usunięcia usterek.<br>Zdający zapisał w wykazie:<br>R.5.1<br>przyrządów pomiarowych: omomierz (lub miernik uniwersalny z funkcją pomiaru rezystancji)<br>R.5.2<br>przyrządów pomiarowych: miernik do pomiaru rezystancji izolacji lub megaomomierz<br>R.5.3<br>narzędzi, co najmniej 3 z wymienionych: zestaw wkrętaków, zestaw kluczy, szczypce uniwersalne, obcinaczki boczne, nóż<br>monterski, przyrząd do zdejmowania izolacji<br>R.5.4<br>materiałów: przewód<br>R.5.5<br>materiałów: silnik lub uzwojenie lub co najmniej jeden materiał izolacyjny</p>","solutions":[]}