{"id":"e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/17","paper_id":"e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"17","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 17.\nW instalacjach elektrycznych niskich napięć ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca ochronę przy\nuszkodzeniu polega na\nA. umieszczeniu części czynnych poza zasięgiem ręki.\nB.\nzastosowaniu separacji elektrycznej pojedynczego odbiornika.\nC.\nwykonaniu ochronnych połączeń wyrównawczych miejscowych.\nD. zainstalowaniu podwójnej lub wzmocnionej izolacji elektrycznej.\nWartość rezystancji pomiędzy zaciskami:\nA1-A2\nD1-D2\nE1-E2\nA1-PE\nD1-PE\nE1-PE\n0,8 Ω\n0,9 Ω\n4,7 Ω\n123,1 MΩ\n102,5 MΩ\n166,6 MΩ","answer":"C, B","answer_text":"C\n37\nB","solution":null,"image":"img/e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-17.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":7,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 17.<br>W instalacjach elektrycznych niskich napięć ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca ochronę przy<br>uszkodzeniu polega na<br>A. umieszczeniu części czynnych poza zasięgiem ręki.<br>B.<br>zastosowaniu separacji elektrycznej pojedynczego odbiornika.<br>C.<br>wykonaniu ochronnych połączeń wyrównawczych miejscowych.<br>D. zainstalowaniu podwójnej lub wzmocnionej izolacji elektrycznej.<br>Wartość rezystancji pomiędzy zaciskami:<br>A1-A2<br>D1-D2<br>E1-E2<br>A1-PE<br>D1-PE<br>E1-PE<br>0,8 Ω<br>0,9 Ω<br>4,7 Ω<br>123,1 MΩ<br>102,5 MΩ<br>166,6 MΩ</p>","answer_text_html":"<p>C<br>37<br>B</p>","solutions":[]}