{"id":"e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/40","paper_id":"e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"40","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 40.\nW tabeli zamieszczono wyniki okresowych pomiarów impedancji pętli zwarcia instalacji elektrycznej\nbudynku mieszkalnego wykonanej w układzie TN-S. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna\nzwiększonej wartości ZS w sypialni?\nA. Brak ciągłości przewodu neutralnego w mierzonym obwodzie.\nB.\nBrak ciągłości przewodu ochronnego w mierzonym obwodzie.\nC.\nNiewłaściwie dobrany wyłącznik nadprądowy dla mierzonego obwodu.\nD. Poluzowany przewód liniowy zasilający gniazda w mierzonym obwodzie.\nPomiar napięcia między przewodem PE i drugim punktem instalacji:\nDrugi punkt\npomiaru:\nPrzewód\nfazowy L\nPrzewód\nneutralny N\nMetalowa\nrura CO\nMetalowa\nrura gazowa\nMetalowa\nwanna\nWartość:\n232 V\n0 V\n51 V\n49 V\n0 V\nPomiar impedancji pętli zwarcia obwodów gniazd jednofazowych\nzabezpieczonych wyłącznikami nadprądowymi B16\nPomieszczenie:\nSalon\nSypialnia\nKuchnia\nPrzedpokój\nŁazienka\nWartość ZS:\n2,32 Ω\n6,84 Ω\n1,72 Ω\n1,39 Ω\n2,55 Ω","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e24-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-40.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":17,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 40.<br>W tabeli zamieszczono wyniki okresowych pomiarów impedancji pętli zwarcia instalacji elektrycznej<br>budynku mieszkalnego wykonanej w układzie TN-S. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna<br>zwiększonej wartości ZS w sypialni?<br>A. Brak ciągłości przewodu neutralnego w mierzonym obwodzie.<br>B.<br>Brak ciągłości przewodu ochronnego w mierzonym obwodzie.<br>C.<br>Niewłaściwie dobrany wyłącznik nadprądowy dla mierzonego obwodu.<br>D. Poluzowany przewód liniowy zasilający gniazda w mierzonym obwodzie.<br>Pomiar napięcia między przewodem PE i drugim punktem instalacji:<br>Drugi punkt<br>pomiaru:<br>Przewód<br>fazowy L<br>Przewód<br>neutralny N<br>Metalowa<br>rura CO<br>Metalowa<br>rura gazowa<br>Metalowa<br>wanna<br>Wartość:<br>232 V<br>0 V<br>51 V<br>49 V<br>0 V<br>Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodów gniazd jednofazowych<br>zabezpieczonych wyłącznikami nadprądowymi B16<br>Pomieszczenie:<br>Salon<br>Sypialnia<br>Kuchnia<br>Przedpokój<br>Łazienka<br>Wartość ZS:<br>2,32 Ω<br>6,84 Ω<br>1,72 Ω<br>1,39 Ω<br>2,55 Ω</p>","solutions":[]}