{"id":"e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/20","paper_id":"e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"20","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 20.\nJak często, według podanych w tabeli czasookresów, należy wykonywać pomiary okresowe rezystancji\nizolacji instalacji oraz wyłączników różnicowoprądowych w pralni?\nWyłącznik I\nWyłącznik II\nRodzaj pomieszczenia\nOkres między kolejnymi sprawdzeniami\nrezystancji izolacji\ninstalacji\nskuteczności ochrony\nprzeciwporażeniowej\nZ wyziewami żrącymi\nnie rzadziej niż co 1 rok\nnie rzadziej niż co 1 rok\nZagrożone wybuchem\nnie rzadziej niż co 1 rok\nnie rzadziej niż co 1 rok\nOtwarta przestrzeń\nnie rzadziej niż co 5 lat\nnie rzadziej niż co 1 rok\nBardzo wilgotne o wilgotności ok. 100% i wilgotne\nprzejściowo od 75% do 100%\nnie rzadziej niż co 5 lat\nnie rzadziej niż co 1 rok\nGorące o temperaturze powietrza ponad 35°C\nnie rzadziej niż co 5 lat\nnie rzadziej niż co 1 rok\nStwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III)\nnie rzadziej niż co 1 rok\nnie rzadziej niż co 5 lat\nZagrożone pożarem\nnie rzadziej niż co 1 rok\nnie rzadziej niż co 5 lat\nZapylone\nnie rzadziej niż co 5 lat\nnie rzadziej niż co 5 lat\nPomiar rezystancji izolacji\n(nie rzadziej niż):\nPomiar skuteczności ochrony\nprzeciwporażeniowej\n(nie rzadziej niż):\nA.\n5 lat\n5 lat\nB.\n5 lat\n1 rok\nC.\n1 rok\n5 lat\nD.\n1 rok\n1 rok","answer":"B, D","answer_text":"B\n40\nD","solution":null,"image":"img/e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-20.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":8,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 20.<br>Jak często, według podanych w tabeli czasookresów, należy wykonywać pomiary okresowe rezystancji<br>izolacji instalacji oraz wyłączników różnicowoprądowych w pralni?<br>Wyłącznik I<br>Wyłącznik II<br>Rodzaj pomieszczenia<br>Okres między kolejnymi sprawdzeniami<br>rezystancji izolacji<br>instalacji<br>skuteczności ochrony<br>przeciwporażeniowej<br>Z wyziewami żrącymi<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>Zagrożone wybuchem<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>Otwarta przestrzeń<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>Bardzo wilgotne o wilgotności ok. 100% i wilgotne<br>przejściowo od 75% do 100%<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>Gorące o temperaturze powietrza ponad 35°C<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III)<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>Zagrożone pożarem<br>nie rzadziej niż co 1 rok<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>Zapylone<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>nie rzadziej niż co 5 lat<br>Pomiar rezystancji izolacji<br>(nie rzadziej niż):<br>Pomiar skuteczności ochrony<br>przeciwporażeniowej<br>(nie rzadziej niż):<br>A.<br>5 lat<br>5 lat<br>B.<br>5 lat<br>1 rok<br>C.<br>1 rok<br>5 lat<br>D.<br>1 rok<br>1 rok</p>","answer_text_html":"<p>B<br>40<br>D</p>","solutions":[]}