{"id":"e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/37","paper_id":"e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"37","points":null,"ptype":"closed","subject":"e24","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 37.\nW instalacji elektrycznej o napięciu 230 V zasilanej z układu sieciowego TN-S w celu sprawdzenia\nskuteczności ochrony przeciwporażeniowej zmierzono impedancję pętli zwarcia miernikiem MZC-304\ni otrzymano wynik 2,2 Ω. Które z zabezpieczeń nadprądowych przy tym stanie instalacji nie spełnia warunku\nsamoczynnego wyłączenia zasilania?\nA. S 192 B10\nB.\nS 191 B16\nC.\nS 192 C10\nD. S 191 C16\nA.\nB.\nC.\nD.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e24-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-37.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":14,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E24 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e24","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 37.<br>W instalacji elektrycznej o napięciu 230 V zasilanej z układu sieciowego TN-S w celu sprawdzenia<br>skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zmierzono impedancję pętli zwarcia miernikiem MZC-304<br>i otrzymano wynik 2,2 Ω. Które z zabezpieczeń nadprądowych przy tym stanie instalacji nie spełnia warunku<br>samoczynnego wyłączenia zasilania?<br>A. S 192 B10<br>B.<br>S 191 B16<br>C.<br>S 192 C10<br>D. S 191 C16<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.</p>","solutions":[]}