{"id":"e25-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e25-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e25","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nZmontuj instalację elektryczną stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego\n3-fazowego. Instalację wykonaj w taki sposób, aby możliwa była zmiana kierunku obrotów silnika (obroty\nprawe i lewe) z zastosowaniem styczników K1 i K2.\nDo montażu instalacji elektrycznej stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego\n3-fazowego wykorzystaj następujące elementy:\n1.\nwyłącznik nadprądowy P3 (1 szt.),\n2.\nwyłącznik silnikowy Q1 (1 szt.),\n3.\nnadprądowy wyłącznik instalacyjny F1 - B6 (1 szt.),\n4.\nstycznik K1 i K2 (2 szt.),\n5.\nprzycisk sterowniczy S1 i S2 (2 szt.).\nAparaty elektryczne zamontuj na szynach TH35, a zasilanie do układu sterowania doprowadź przewodem\nYDY 5×2,5 mm² zakończonym wtyczką. Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY 2,5 mm2 oraz\nlistwę zaciskową 12-torową.\nRys. 1. Schemat instalacji elektrycznej silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego ze zmianą\nkierunku wirowania wraz z jego sterowaniem\nSprawdź działanie układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego w taki sposób, aby:\n załączenie stycznika K1 przyciskiem sterowniczym S1 spowodowało włączenie silnika z obrotami\nprawymi,\n załączenie stycznika K2 przyciskiem sterowniczym S2 spowodowało włączenie silnika z obrotami\nlewymi.\nUwaga:\nPrzez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego\ni przeprowadzenia próby. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN podłącz zasilanie i sprawdź działanie\nukładu.\nPo zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 2 rezultaty:\n instalacja elektryczna stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego,\n układ sterowania silnika\noraz\nprzebieg wykonania stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e25-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E25 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e25","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Zmontuj instalację elektryczną stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego<br>3-fazowego. Instalację wykonaj w taki sposób, aby możliwa była zmiana kierunku obrotów silnika (obroty<br>prawe i lewe) z zastosowaniem styczników K1 i K2.<br>Do montażu instalacji elektrycznej stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego<br>3-fazowego wykorzystaj następujące elementy:<br>1.<br>wyłącznik nadprądowy P3 (1 szt.),<br>2.<br>wyłącznik silnikowy Q1 (1 szt.),<br>3.<br>nadprądowy wyłącznik instalacyjny F1 - B6 (1 szt.),<br>4.<br>stycznik K1 i K2 (2 szt.),<br>5.<br>przycisk sterowniczy S1 i S2 (2 szt.).<br>Aparaty elektryczne zamontuj na szynach TH35, a zasilanie do układu sterowania doprowadź przewodem<br>YDY 5×2,5 mm² zakończonym wtyczką. Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY 2,5 mm2 oraz<br>listwę zaciskową 12-torową.<br>Rys. 1. Schemat instalacji elektrycznej silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego ze zmianą<br>kierunku wirowania wraz z jego sterowaniem<br>Sprawdź działanie układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego w taki sposób, aby:<br> załączenie stycznika K1 przyciskiem sterowniczym S1 spowodowało włączenie silnika z obrotami<br>prawymi,<br> załączenie stycznika K2 przyciskiem sterowniczym S2 spowodowało włączenie silnika z obrotami<br>lewymi.<br>Uwaga:<br>Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego<br>i przeprowadzenia próby. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN podłącz zasilanie i sprawdź działanie<br>układu.<br>Po zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:<br> instalacja elektryczna stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego,<br> układ sterowania silnika<br>oraz<br>przebieg wykonania stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego.</p>","solutions":[]}