{"id":"e30-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e30-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e30","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nNa płycie montażowej zamontowano elementy jednostopniowego układu chłodniczego, tj. chłodnicę\npowietrza i agregat skraplający.\nWykonaj montaż rurociągu ciekłego czynnika chłodniczego pomiędzy agregatem skraplającym i chłodnicą\npowietrza. Na rurociągu zamontuj odwadniacz i wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia. Odcinek pionowy\nrurociągu poprowadź minimum 100 mm od obudowy agregatu. Do przymocowania rurociągu do płyty\nmontażowej użyj uchwytów do rurek.\nPrzed przystąpieniem do prac montażowych sporządź wykaz:\n narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu - uzupełnij tabelę 1,\n przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu - uzupełnij tabelę 2.\nUwaga: po wypełnieniu tabel zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania dalszych czynności,\na po uzyskaniu zgody przystąp do prac montażowych.\nPrzygotuj stanowisko do przeprowadzenia próby szczelności zmontowanego układu.\nUwaga: przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia próby.\nPo uzyskaniu zgody przeprowadź próbę szczelności suchym azotem przy ciśnieniu próbnym 0,6 MPa.\nPodczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny\npracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.\nPo wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, zmontowany układ pozostaw do oceny.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 3 rezultaty:\n wykaz narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu - tabela 1,\n wykaz przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu - tabela 2\n zmontowany rurociąg czynnika chłodniczego,\noraz przebiegi:\nwykonania montażu rurociągu,\nwykonania próby szczelności.\nTabela 1. Wykaz narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu\nLp.\nNazwa\nZastosowanie/wykonywana funkcja\nLiczba\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n12\n13\n14\n15\nTabela 2. Wykaz przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu\nMiejsce na obliczenia (nie podlega ocenie)\nLp.\nNazwa\nZastosowanie/wykonywana funkcja/parametry\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e30-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E30 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2018","subject_label":"e30","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Na płycie montażowej zamontowano elementy jednostopniowego układu chłodniczego, tj. chłodnicę<br>powietrza i agregat skraplający.<br>Wykonaj montaż rurociągu ciekłego czynnika chłodniczego pomiędzy agregatem skraplającym i chłodnicą<br>powietrza. Na rurociągu zamontuj odwadniacz i wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia. Odcinek pionowy<br>rurociągu poprowadź minimum 100 mm od obudowy agregatu. Do przymocowania rurociągu do płyty<br>montażowej użyj uchwytów do rurek.<br>Przed przystąpieniem do prac montażowych sporządź wykaz:<br> narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu - uzupełnij tabelę 1,<br> przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu - uzupełnij tabelę 2.<br>Uwaga: po wypełnieniu tabel zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania dalszych czynności,<br>a po uzyskaniu zgody przystąp do prac montażowych.<br>Przygotuj stanowisko do przeprowadzenia próby szczelności zmontowanego układu.<br>Uwaga: przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia próby.<br>Po uzyskaniu zgody przeprowadź próbę szczelności suchym azotem przy ciśnieniu próbnym 0,6 MPa.<br>Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny<br>pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.<br>Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, zmontowany układ pozostaw do oceny.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:<br> wykaz narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu - tabela 1,<br> wykaz przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu - tabela 2<br> zmontowany rurociąg czynnika chłodniczego,<br>oraz przebiegi:<br>wykonania montażu rurociągu,<br>wykonania próby szczelności.<br>Tabela 1. Wykaz narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania montażu<br>Lp.<br>Nazwa<br>Zastosowanie/wykonywana funkcja<br>Liczba<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>Tabela 2. Wykaz przyrządów pomiarowych i materiałów do kontroli poprawności montażu<br>Miejsce na obliczenia (nie podlega ocenie)<br>Lp.<br>Nazwa<br>Zastosowanie/wykonywana funkcja/parametry<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.</p>","solutions":[]}