{"id":"e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/12","paper_id":"e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"12","points":null,"ptype":"closed","subject":"e30","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 12.\nCiśnienie nasycenia w MPa dla czynników chłodniczych\nW urządzeniu chłodniczym na czynnik R134a z jednym parownikiem zasilanym przez TZR zastosowano\npresostat minimalny. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ na jaką wartość należy nastawić\nciśnienie wyłączenia, aby presostat wyłączył urządzenie po uzyskaniu temperatury parowania -5°C.\nA. 0,20\nB.\n0,24\nC.\n0,29\nD. 0,35","answer":"B, A","answer_text":"B\n32\nA","solution":null,"image":"img/e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-12.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E30 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e30","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 12.<br>Ciśnienie nasycenia w MPa dla czynników chłodniczych<br>W urządzeniu chłodniczym na czynnik R134a z jednym parownikiem zasilanym przez TZR zastosowano<br>presostat minimalny. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ na jaką wartość należy nastawić<br>ciśnienie wyłączenia, aby presostat wyłączył urządzenie po uzyskaniu temperatury parowania -5°C.<br>A. 0,20<br>B.<br>0,24<br>C.<br>0,29<br>D. 0,35</p>","answer_text_html":"<p>B<br>32<br>A</p>","solutions":[]}