{"id":"e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e30","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nDokonaj montażu wymiennika regeneracyjnego, przeprowadź próbę szczelności, a następnie napełnij układ.\nPrzed przystąpieniem do wykonania zadania:\n zapoznaj się z rysunkami i instrukcjami znajdującymi się na stanowisku.\n sporządź wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania zadania - tabela\n1 i 2.\nUwaga: po wypełnieniu tabel zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania dalszych czynności, a po\nuzyskaniu zgody przystąp do prac montażowych.\nUżywając odpowiednich uchwytów, zamontuj wymiennik regeneracyjny na płycie montażowej zgodnie\nz rysunkiem 1, a następnie:\n wykonaj i zamocuj na płycie montażowej wszystkie rurociągi chłodnicze pomiędzy wymiennikiem\na chłodnicą i agregatem,\n podłącz do układu pompę próżniową w celu wykonania próżniowej próby szczelności,\nUwaga: przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia próby, a po\nuzyskaniu zgody:\n uruchom pompę na około 1 min,\n dokonaj odczytu uzyskanego ciśnienia i zanotuj wartość w tabeli 3,\n podłącz do układu butlę z czynnikiem w celu napełnienia układu fazą parową,\n ustaw butlę na wadze,\n napełnij układ parowym czynnikiem aż do wyrównania ciśnień,\n zanotuj w tabeli 4 ilość załadowanego czynnika,\n uporządkuj stanowisko pracy.\nPodczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny\npracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania montażu wymiennika\nregeneracyjnego - tabela 1,\n wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia próżniowej próby\nszczelności i napełnienia instalacji parowym czynnikiem chłodniczym - tabela 2,\n zamontowany wymiennik regeneracyjny,\n przygotowany układ do próby szczelności i napełnienia instalacji chłodniczej\noraz\nprzebieg wykonywania montażu wymiennika regeneracyjnego.\nW opisie rysunku wymiary podano w milimetrach.\nRysunek 1. Miejsce montażu wymiennika regeneracyjnego\nRysunek 2. Kształt kielichowych zakończeń rurek\nWymiary kielichowych zakończeń rurek\nUwagi: 1. Odchylenie kielichowego zakończenia rurki nie może być większe niż 0,4 mm.\n2. Kielichowe zakończenie rurki typu 1 stosowane jest dla ciśnienia do3,45 MPa, a kielichowe\nzakończenie rurki typu 2 - dla ciśnienia do 4,30 MPa (wg PN-EN 1254-2-2004).\nInstrukcja wyginania rurek\n1. Unikaj wygięć i poziomych syfonów, gdyż mogą wpłynąć na obniżenie wydajności systemu.\n2. Prowadź przewody w linii prostej oraz w taki sposób, aby ich całkowita długość była jak najkrótsza.\n3. Jeżeli rurka wymaga wygięcia, wygnij ją z zachowaniem promienia gięcia wskazanego w tabeli.\n4. Do wyginania rurek stosuj giętarkę ręczną.\n5. Unikaj rozciągania rurek powodującego zwężanie ich ścianek.\n6. Odkształcenie przekroju kołowego wyginanej rurki nie powinno przekraczać 1/3R (rys.3.).\nMinimalny promień gięcia rurek\nRysunek 3. Minimalny promień gięcia (przykład dla Ø12) i dopuszczalne odkształcenia przekroju\nkołowego\nTabela 1. Wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania montażu\nwymiennika regeneracyjnego\nLp.\nNarzędzia i oprzyrządowanie/materiały\nTabela 2. Wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia próżniowej\npróby szczelności i napełnienia instalacji parowym czynnikiem chłodniczym\nTabela 3. Odczyt ciśnienia [Pa] w układzie chłodniczym po rozpoczęciu próżniowej próby szczelności\nTabela 4. Odczyt ilości załadowanego czynnika [g]\nLp.\nNarzędzia i oprzyrządowanie/materiały","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e30-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E30 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e30","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Dokonaj montażu wymiennika regeneracyjnego, przeprowadź próbę szczelności, a następnie napełnij układ.<br>Przed przystąpieniem do wykonania zadania:<br> zapoznaj się z rysunkami i instrukcjami znajdującymi się na stanowisku.<br> sporządź wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania zadania - tabela<br>1 i 2.<br>Uwaga: po wypełnieniu tabel zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania dalszych czynności, a po<br>uzyskaniu zgody przystąp do prac montażowych.<br>Używając odpowiednich uchwytów, zamontuj wymiennik regeneracyjny na płycie montażowej zgodnie<br>z rysunkiem 1, a następnie:<br> wykonaj i zamocuj na płycie montażowej wszystkie rurociągi chłodnicze pomiędzy wymiennikiem<br>a chłodnicą i agregatem,<br> podłącz do układu pompę próżniową w celu wykonania próżniowej próby szczelności,<br>Uwaga: przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia próby, a po<br>uzyskaniu zgody:<br> uruchom pompę na około 1 min,<br> dokonaj odczytu uzyskanego ciśnienia i zanotuj wartość w tabeli 3,<br> podłącz do układu butlę z czynnikiem w celu napełnienia układu fazą parową,<br> ustaw butlę na wadze,<br> napełnij układ parowym czynnikiem aż do wyrównania ciśnień,<br> zanotuj w tabeli 4 ilość załadowanego czynnika,<br> uporządkuj stanowisko pracy.<br>Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny<br>pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br> wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania montażu wymiennika<br>regeneracyjnego - tabela 1,<br> wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia próżniowej próby<br>szczelności i napełnienia instalacji parowym czynnikiem chłodniczym - tabela 2,<br> zamontowany wymiennik regeneracyjny,<br> przygotowany układ do próby szczelności i napełnienia instalacji chłodniczej<br>oraz<br>przebieg wykonywania montażu wymiennika regeneracyjnego.<br>W opisie rysunku wymiary podano w milimetrach.<br>Rysunek 1. Miejsce montażu wymiennika regeneracyjnego<br>Rysunek 2. Kształt kielichowych zakończeń rurek<br>Wymiary kielichowych zakończeń rurek<br>Uwagi: 1. Odchylenie kielichowego zakończenia rurki nie może być większe niż 0,4 mm.</p>\n<ol><li>Kielichowe zakończenie rurki typu 1 stosowane jest dla ciśnienia do3,45 MPa, a kielichowe</li></ol>\n<p>zakończenie rurki typu 2 - dla ciśnienia do 4,30 MPa (wg PN-EN 1254-2-2004).<br>Instrukcja wyginania rurek</p>\n<ol><li>Unikaj wygięć i poziomych syfonów, gdyż mogą wpłynąć na obniżenie wydajności systemu.</li><li>Prowadź przewody w linii prostej oraz w taki sposób, aby ich całkowita długość była jak najkrótsza.</li><li>Jeżeli rurka wymaga wygięcia, wygnij ją z zachowaniem promienia gięcia wskazanego w tabeli.</li><li>Do wyginania rurek stosuj giętarkę ręczną.</li><li>Unikaj rozciągania rurek powodującego zwężanie ich ścianek.</li><li>Odkształcenie przekroju kołowego wyginanej rurki nie powinno przekraczać 1/3R (rys.3.).</li></ol>\n<p>Minimalny promień gięcia rurek<br>Rysunek 3. Minimalny promień gięcia (przykład dla Ø12) i dopuszczalne odkształcenia przekroju<br>kołowego<br>Tabela 1. Wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do wykonania montażu<br>wymiennika regeneracyjnego<br>Lp.<br>Narzędzia i oprzyrządowanie/materiały<br>Tabela 2. Wykaz narzędzi i oprzyrządowania/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia próżniowej<br>próby szczelności i napełnienia instalacji parowym czynnikiem chłodniczym<br>Tabela 3. Odczyt ciśnienia [Pa] w układzie chłodniczym po rozpoczęciu próżniowej próby szczelności<br>Tabela 4. Odczyt ilości załadowanego czynnika [g]<br>Lp.<br>Narzędzia i oprzyrządowanie/materiały</p>","solutions":[]}